Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Löbömiäs - 26.08.14 - klo:06:26
-
Mitoitusapua tarvittaisiin. Sukulaiselle maalämpöä tulisi saada.
Kohteesta tietoa:
Sijaitsee Raumalla.
Keruupiiri pitää asentaa alaspäin, vaaka-asennukselle ei tontilla tilaa.
Kokonaispinta-ala 150 m2.
Huonekorkeus 2,45 m ( n.75 m2) ja 2,15 ( n. 75 m2).
Eristeet: seinissä 15 cm (10 cm karhuntalja+5,5 cm kovavilla tuulensuojalla) ja yläpohjassa yht. 40 cm (10 cm karhuntalja+n. 30 cm puhalluseriste).
Lämpöikkunat
Nykyinen lämmitysmuoto on puu. 13 vuotta sitten asennettu puukattila Jämä 141 + Akvaterm 2000 l varaaja.
Puunkulutus vuodessa n.25m3 pinokuutio.
Huoneissa vesipatterit seinillä, paitsi pesuhuoneessa lattialämmitys. Osa pattereista uusittu.
-
- Ovatko tilat yhdessä vai kahdessa kerroksessa? Tämä tieto vaikuttaa melkoisesti mitoitukseen!
- Ovatko ikkunat 2- vai 3 -lasiset?
- Onko koneellinen ilmanvaihto?
Sain näihin vastaukset alempana olevassa viestissäsi.
Tein antamiesi tietojen pohjalta laskelman, jonka liitin sen omaan viestiisi.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!
Paikalliselta alan ammattilaiselta saat asiallisen suunnittelun ja sen takuumitoituksenkin.
-
- Ovatko tilat yhdessä vai kahdessa kerroksessa? Tämä tieto vaikuttaa melkoisesti mitoitukseen!
- Ovatko ikkunat 2- vai 3 -lasiset?
- Onko koneellinen ilmanvaihto?
Polttopuun kulutuksen perusteella tulisi lähes 9 kW tehoinen pumppu ja 180 aktiivimetrinen porakaivo.
Tuo tuntuisi liian suurelta.
- Tilat yhdessä kerroksessa
- skaalan 3-lasiset ikkunat, 2012 uusitut.
- Ei koneellista ilmanvaihtoa tahi poistoakaa eli luonnollinen ilmanvaihto.
- Puun arvio on karkea on 20-25m3/vuosi.
- rakennusvuosi 1968.
Huoneista vielä tarkempaa tietoa:
Kokonaispinta-ala 150 m2, johon sisältyy pannuhuone (21m2), sauna (4m2) ja pesuhuone lattialämmityksellä (n. 5 m2).
Huonekorkeus 2,45 m ( n.75 m2) ja 2,15 ( n. 75 m2).
-
Polttopuun kulutuksen perusteella tulisi lähes 9 kW tehoinen pumppu ja 180 aktiivimetrinen porakaivo.
Tuo tuntuisi liian suurelta.
Käytitkö puulämmityksen vuosihyötysuhteena minkälaista arvoa?
Yläpalokattilan kanssa tuskin juuri yli 60% pääsee ja puutavaran laatukin vaikuttaa aika paljon.
Omien vähäisten kokemuksien mukaan 10..20 vuotta vanhaa sekapuuta kuluu 1,5 kertaa enemmän kuin ylivuotista koivua.
Sitten ilmanvaihdosta vielä. Tiedän useampia 70...80-luvun taloja joihin on vaihdettu uudet tiiviit ikkunat ja samalla talosta on poistunut viimeisetkin tuloilmareitit.
Ilmaa tulee sisään lähinnä pistorasioita...mutta lämmitykseen ei enää kulu paljon energiaa. Eli 1/2 kertaa tunnissa ei ole kovin realistinen arvo.
-
Kiitos laskelmasta kovin!
Näillä pääsee suunnittelussa taas pykälän eteenpän.