Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: zakke - 19.08.14 - klo:10:05
-
Morjens!
Tiedustelisin näkemyksiänne uudiskohteen maalämmön mitoituksesta, Poriin olisi rakenteilla seuraavaa:
- asuinrakennus: 1½-kerroksinen, lämmin pinta-ala 215 m2 ja ilmatilavuus 562 m3
- asuinrakennus on puurunkoinen suurelementtitalo
- erillinen talousrakennus: puolilämmin pinta-ala 74 m2 ja ilmatilavuus 196 m3
- as.rakennuksen ikkunapinta-ala 36,6 m2
- tekninen tila sijaitsee as.rakennuksessa
- kaikissa rakennuksissa maanvarainen betonilaatta 80-100 mm ja vesikiertoinen lattialämmitys, as.rakennuksen toisessa kerroksessa kipsivalulattia ja vesikiertoinen lattialämmitys
- talousrakennus liitetään lämmönvaihtimella ja lämpökanaalilla, kanaalissa pelkkä lämmityskierto (ei lämmintä käyttövettä), kanaalin kokonaispituus on 50 m
- ilmanvaihto: as.rakennuksessa LTO-kennon etu/jälkilämmitys sähköllä
- asukkaat: 4 hlöä
Meille on mitoitettu täystehoisena esim. Oilon Geocube 9 (9,4 kW) ja kaivoa 190 m. Miltä tuo mitoitus mielestänne vaikuttaa?
-
Tiedustelisin näkemyksiänne uudiskohteen maalämmön mitoituksesta, Poriin olisi rakenteilla seuraavaa:
- asuinrakennus: 1½-kerroksinen, lämmin pinta-ala 215 m2 ja ilmatilavuus 562 m3
- asuinrakennus on puurunkoinen suurelementtitalo
- erillinen talousrakennus: puolilämmin pinta-ala 74 m2 ja ilmatilavuus 196 m3
- as.rakennuksen ikkunapinta-ala 36,6 m2
- tekninen tila sijaitsee as.rakennuksessa
- kaikissa rakennuksissa maanvarainen betonilaatta 80-100 mm ja vesikiertoinen lattialämmitys, as.rakennuksen toisessa kerroksessa kipsivalulattia ja vesikiertoinen lattialämmitys
- talousrakennus liitetään lämmönvaihtimella ja lämpökanaalilla, kanaalissa pelkkä lämmityskierto (ei lämmintä käyttövettä), kanaalin kokonaispituus on 50 m
- ilmanvaihto: as.rakennuksessa LTO-kennon etu/jälkilämmitys sähköllä
- asukkaat: 4 hlöä
Meille on mitoitettu täystehoisena esim. Oilon Geocube 9 (9,4 kW) ja kaivoa 190 m. Miltä tuo mitoitus mielestänne vaikuttaa?
Koetin tehdä laskelman, jonka tulosteen liitin omaan viestiisi.
Oman laskelmani mukaan lämpökaivo olisi vähän liian pieni. Tarvittaisiin mahdollisesti jopa 30 metriä lisää syvyyttä kaivoon.
Lämpökanaalin pituus on aika suuri, 50 metriä ja
se kuluttaa vuodessa noin 4000 kWh lämpöenergiaa ja vaati pumpputehoa noin 0,5 kW lisää.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!
Alan ammattilaiselta saat luotettavimmat suunnitelmat ja laskelmat.
-
Tomppelille kiitokset todella nopeasta vastauksesta. Itselläni on samansuuntainen näkemys vaikka en asiantuntija olekaan. Lämpökanaalin vaikutus jää pumpputoimittajien mitoituksissa välillä huomioimatta ja meillä se tulee olemaan melko pitkä.