Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Hannu - 16.08.14 - klo:22:04
-
Morjens kaikille,
Kuluvan kesän aikana pari kertaa pumppu (C11) antanut tuon hälyytyksen. Mitähän tuo korkea pressostaatti ensinnäkin käytännössä merkitsee ?
Ohjekirjan mukaan syynä voi olla, "ilmaa lämmitysjärjestelmässä", "lämpimän puolen hiukkassuodatin tukossa" tai sitten "liian pieni virtaus lämpöpumpussa" Nuo kaksi ensimmäistä olen tarkistanut, mutta tuon lämmönkeruupumpun (WILO S30/10 KTL) toiminnasta en juuri ymmärrä.
Pitäisi tarkastaa ettei se ole pysähtynyt - kylmä se on mutta en tiedä käykö normaalisti. Pitäisikö sen pyöriä koko ajan vai ainoastaan kun LP käy ?
Ohjekirja kehottaa suurentamaan lämmönkeruupumpun nopeutta. Yritin googlata pumpun ohjeita, mutta löysin vain teknistä dataa. Kuinkahan
tuon pumpun nopeutta muutetaan ? :-[
Suurkiitokset etukäteen niille jotka vaivautuvat kommentoimaan ! :)
-
Korkea pressostaatti ilmeisesti tarkoittaa yläpaineen pressostaattia (= lähellä 30 baria).
Kompressorin vastapaine siis nousee liian korkeaksi ja se puolestaan johtuu siitä,
että lämpöä ei siirry tarpeeksi hyvin lämpöpumpusta lämmönjakoverkkoon tai käyttövesivaraajaan.
Jos katkaisu tulee lämpimän käyttöveden tekemisen aikaan, johtuu vika lämpimän käyttöveden kierron ongelmista.
Jos se taasen tulee tavallisen lämmitysjakson aikaan, on ongelmaa lämmityksen kierron kanssa.
Kesällä vika johtuu yleensä siitä, että lämmitetään liian pientä lattiapinta-alaa, esimerkiksi kosteiden tilojen lattiaa pelkästään.
Siihen siirtyy liian vähän lämpöä ja lauhduttimen lämpötila nousee liiaksi ja
kompressorin vastapaine sen seurauksena myöskin liian korkeaksi, kunnes yläpaineen presso katkaisee ja kone tekee häiriöilmoituksen.
Vika korjaantuu luultavasti ottamalla lisää lämmön kulutusta käyttöön, tai sulkemalla pumpun lämmityskäyttö kesällä kokonaan.
Mahdollisesti vika voisi myöskin johtua puolitilaan jääneestä vaihtoventtiilistä. (Riippuu vaihtoventtiilin rakenteesta!)
Puolitilaan jäänyt vaihtoventtiilikin rajoittaa lauhdutinkiertoa ja lämpötehon siirtymistä pois pumpusta.
-
Kiitokset näistä tiedoista !
Täytyypä tarkkailla. Lämpimän käyttöveden kiertoa ei talossani ole lainkaan; toisaalta viisi vuota LP.n kanssa tuli täyteen eikä ongelma ole aiemmin esiintynyt. Vaihtoventtiilinä ESBE, jollain semmoinen oli hajonnut juuri viiden vuoden kohdalla. Taitaa noita laitteita olla maallikon hankala seurailla kun päällepäin ei näy mitään.. ::)
edit: jaa, näkyyhän siinä ESBE:n venttiilissä sentään punainen merkkinuoli, mikä osoittaa työntääkö venttiili lämpöä käyttöveteen vai pattereihin.
Vai voisiko olla niin, että jos itse venttiili jumissa, niin sitten merkkinuoli antaakin väärää infoa.. no tarkkaillaan nyt ainakin.
Kuittauksen jälkeen tosin kaikki taas tuntuu toimivan, eli vika jotenkin satunnainen.
-
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4827.msg56115#new
Tuossa mun ihmettelyt ja ratkaisu.
-
Laitetaan tähän vaikka vanha tropikki onki.
Tuo presson laukeaminen ei ehkä johdukaan kesälämmöistä kaivossa vaan kaupungin vesijohtoveden
liian korkeasta lämmöstä. Eli varaajaan virtaa loppukesällä "liian" lämmintä, ikäänkuin esilämmitettyä vettä ja
tästä syystä presso sanoo poks.
Täytynee kesäksi laskea asteen pari katkaisulämpöä niin ongelma ei liene toistu.
Tämä kannattaisi ehkä ottaa huomioon kun tai jos suunnittelee kv esilämmitystä.
En sano että esilämmitys ei toimisi, mutta jos presso vahtii lauhduttimelle menevän veden lämpötilaa
niin ongelma on varmaan todellinen muissakin kuin manttelivaraajillisissa vehkeissä.
-
No mikäs tämän kaupungin syöttämän kylmän veden lämpötila nyt sitten on "kesällä"?
-
No mikäs tämän kaupungin syöttämän kylmän veden lämpötila nyt sitten on "kesällä"?
En tiedä, mutta muuta selitystä tuolle manttelin alaosan lämpeämiselle ja sitä kautta paluuveden
liiallista kohoamista lauhduttimelle en keksi kuin tuo että varaajaan virtaa lämpöisempi vesi
sisään kuin normaalisti. Lauduttimelta lähtevän veden lämpötila kuitenkin on aika vakio kesällä ja talvella.
Toisaalta onhan vesijohtoveden pakostakin oltava lämpimämpää ainakin hiukan.
voisihan ttuon mitata jahka pääsen kotiin täältä nääsvillestä.
-
En tiedä, mutta muuta selitystä tuolle manttelin alaosan lämpeämiselle ja sitä kautta paluuveden
liiallista kohoamista lauhduttimelle en keksi kuin tuo että varaajaan virtaa lämpöisempi vesi
sisään kuin normaalisti. Lauduttimelta lähtevän veden lämpötila kuitenkin on aika vakio kesällä ja talvella.
Toisaalta onhan vesijohtoveden pakostakin oltava lämpimämpää ainakin hiukan.
voisihan ttuon mitata jahka pääsen kotiin täältä nääsvillestä.
Meillä vesijohtovesi on talvisin noin 8 ja kesäisin 13 astetta. Kolme viikkoa sitten täytettiin 15m3 uima-allas ja vesi oli 9.6 astetta lämmintä.
-
Korkea pressostaatti ilmoitus tulee. Kuittaus auttaa hetken. Kv vesi näyttää 54c.. Todellinen ihan jotain muuta mitattuna n.40c. Mikähän tässä vikana :'(. Voisiko olla vaihtoventtiili vika. Kone siis ht 9c vuosimallia 2011
-
Korkea pressostaatti ilmoitus tulee. Kuittaus auttaa hetken. Kv vesi näyttää 54c.. Todellinen ihan jotain muuta mitattuna n.40c. Mikähän tässä vikana :'(. Voisiko olla vaihtoventtiili vika. Kone siis ht 9c vuosimallia 2011
Minkä lämpöistä vettä menee lauhduttimelle kv-jakson aikana? Turvaraja ainaski tuossa omassa c-sarjalaisessa on 46C.
-
Ainakin allekirjoituksen mukaan kyseessä on stiebel vai onko sittenkin kyse ivt:stä?
-
Joo siis itsellä stibel. Mutta kyseessä naapurin ivt, josta yritin etsiä vikaa.
Minun mielestä kone yritti tehdä lämmintä käyttövettä, jonka jälkeen tuli ilmoitus korkea pressostaatti
ivt koneista ei mitään kokemuksia ennen tämänpäiväistä, eli en ole varma mitä tarkoitat, mutta asteet kv:llä jotain 54c
sen jälkeen ilmoitus, mutta vesi ei kuitenkaan lähellekkään niin kuumaa kuin pitäisi olla.
Lisäksi asunnossa ollut todella kuuma
-
Tulipas vaikeasti selitettyä, mutta toivottavasti sai jotain selkoa.
:-X
-
Tulipas vaikeasti selitettyä, mutta toivottavasti sai jotain selkoa.
:-X
Eihän tuo mitenkään vaikeasti ollut ymmärrettävissä.
Jos kämppä lämpee niin vaihtovena on jumissa. Presson laukeamista ei kyllä pitäisi vaihtovenan vian takia tulla :-\
Tuo 54C on varmaan pysäytyslämpötila, joka tarkoittaa sitä että kun kesällä kunnan vesi on lämpimämpää
manttelin alaosa ei "ime" lauhduttimelta lähtevää vettä tarpeeksi viileäksi, vaan manttelilta palaa liian kuumaa vettä
lauhduttimelle ja presso laukee.
Laskekaa tuota 54C asetusta vaikka 51 asteeseeen.
Vaihtovenan vian huomaa siitä jos lämmityksen menoputki on tarpeettoman lämmin.
Mikä on kesäasetus pumpussa? Esim itsellä 17C ja ulkoinen pumppu ei pyöri ollenkaan tuon ulkolämpötilan ylittyessä, ja
vv-vika voi pahentua tuosta syystä.
-
Selvisikö vika?