Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: eikkav - 16.08.14 - klo:15:33
-
Aikaisemminkin on kysytty mitä arvo Aikaisemminkin on kysytty mitä arvo Relaus PCA-Base arvo tarkoittaa?
Nyt kun pitkästä aikaan katsoin logia niin Relaus PCA-Base arvo on välillä 8 (pumppu ei ilmeisesti käynnissä), mitä tarkoittaa. Yleensä aro 2(lepo), 7 (lämmitys) tai 15 (lämminvesi) ja näkyy olevan joskus 14.
Nibe 1145 12kw v.1768
-
Ks. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4888.msg66994#msg66994
-
Kiitos paljon tiedosta. Tla 8 on siis ok.
-
Joo, on ok.
Vanhalla ohjelmalla (joka sinullakin on) Nibe pitää vaihtoventtiin KV puolella, kun "ei lämmitystarvetta" raja on saavutettu.
Tällöin lämmitysvesi kiertää lämmityskiertopumpun määräämänä KV piirissä.
Tämä aiheuttaa pientä lisäjäähtymistä käyttövedelle ja pumppu lämmittelee käyttövedet tiheämmin.
Tästä oli muistaakseni jossain toisessa ketjussa puhetta, olisiko ollut "firmware" - ketju.
Tosin 12kW pumpuilla on ollut ongelmia uuden ohjelman kanssa, katso firmware - ketju.
Suosittelen harkintaa tuon laittamisessa koneeseen ennenkuin viat on poistettu.
-
Jos päädyt kokeilemaan uutta ohjelmaa, niin varmista että voit/osaat palata vanhaan versioon.
Ei siis tiedä onko kaikilla 12kW koneilla ongelmia, mutta monella on ollut :(