Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Larux - 16.02.08 - klo:09:19

Otsikko: Geopro G75 ohitusputki
Kirjoitti: Larux - 16.02.08 - klo:09:19
Olisin kiinnostunut tietämään hieman miten tämä "vaihtoventtiilin ohitusputki" oikein pelaa. Kaavion mukaan kyseessä ei ole ns. "hullu kierto" ..

Paljonko putkea pitkin vettä virtaa patteripiirille käyttöveden tekemisen aikana? Laskevatko lämmöt? GP esite käsittelee aihetta aika ylimalkaisesti.

Tiedoista kiitollisena,
t.J
Otsikko: Re: Geopro G75 ohitusputki
Kirjoitti: Tero - 16.02.08 - klo:15:44
Kun vaihtoventtiili ohjaa lauhduttimelta tulevan veden kaksoisvaippavaraajan ulkovaippaan, niin Ruotsalaistyyppisessä koneessa ei mene lämmintä vettä laisinkaan esim. lämmitysverkostoon. Tästä syystä patterit / puulattia napsuu kun putkisto lämpölaajenee.

GS mallin ohitusputki mahdollistaa patterien lämmityksen silloinkin kun lämmitetään vettä.

Ohjauksesta voi tosin kytkeä prioriteetiksi KV-lämmityksen jolloin käyttöveden lämmityksen aikana shuntti ajaa kiinni.
Otsikko: Re: Geopro G75 ohitusputki
Kirjoitti: Larux - 16.02.08 - klo:17:57
Lainaus

GS mallin ohitusputki mahdollistaa patterien lämmityksen silloinkin kun lämmitetään vettä.

Ohjauksesta voi tosin kytkeä prioriteetiksi KV-lämmityksen jolloin käyttöveden lämmityksen aikana shuntti ajaa kiinni.

Jos tämä nyt kerran on hyvä ominaisuus, miksi ruotsalaiset eivät ole sitten toteuttaneet moista omiin pumppuihinsa? Seuraako tästä jotain erityistä etua pumpun kestoon/käyntiaikoihin?

t.J
Otsikko: Re: Geopro G75 ohitusputki
Kirjoitti: Tero - 16.02.08 - klo:18:33
Lainaus

Jos tämä nyt kerran on hyvä ominaisuus, miksi ruotsalaiset eivät ole sitten toteuttaneet moista omiin pumppuihinsa? Seuraako tästä jotain erityistä etua pumpun kestoon/käyntiaikoihin?

t.J

Esim. jos tarvitsee jatkuvaa lämpöä lämpöpumpun jälkeen, niin silloin ohitusputki tsydeemi on ok.

On paljon asioita mitä ruotsalaiset ei ole toteuttaneet.