Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Timppa26 - 29.07.14 - klo:10:23
-
Eka kertaa laitteessa A-luokan hälytys tänä aamuna: Sähköpatteri ylikuumentunut (SLP-vika). Vettä oli päässyt kertymään laitteen pohjalle noin 5 cm, ilmeisesti hukkaputki oli tukossa kun sitä kautta vettä ei tiputtanut lattiakaivoon.
Kerran aikaisemminkin käynyt samoin, silloin paneelista kuittaus käynnisti puhaltimet ok. Nyt ei kuittausta pääse tekemään, joten se on vissiin huolto kutsuttava paikalle.
Onko kellään muulla sattunut samantyyppistä tapausta?
Laite siis Pandion EDE-CG. Ikää 3 vuotta.
-
Päivitystä tähän. Muutaman tunnin kun laitteesta oli virrat pois, ja kytkin päälle uudelleen, niin lähti puhaltimet pyörimään ja viilennyskin näyttää toimivan mittauslämpötilojen mukaan. :)
Ylikuumennus tai kylmennys oli vissiin tapahtunut, vai saiko yksikkö tuosta vedestä vähän siipeensä.
-
Moi
Mullakin Enervent Pandion kone ja SLP-vika ( sähköpatteri ylikuumentunut). Saitko selville mikä konettasi vaivaa?
-
Onko koneessa vastaavanlaista reset nappia? Luulen että tuo on vastuksen ylilämpösuojan kuittaamista varten. Ylilämpenemisen voisi mahdollisesti aiheuttaa tuloilmalämpöanturin vikaantuminen riippuen tietysti siitä kuinka fiksu ohjauslaite tuolla takana on että ymmärtääkö se jos anturi näyttää höpöjä.
(http://i.imgur.com/U8HGaGW.png)
Ainiin ja tuloilmaritilän ja -/suodattimen puhtaus kannattaa myös tarkastaa ettei ole esim jäätä. Tuollainen vaatii noin 30l/s ilmavirran toimiakseen.