Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: tjn - 13.07.14 - klo:08:31

Otsikko: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: tjn - 13.07.14 - klo:08:31
Kartoittelen tässä vähän eri laitteiden sähkönkulutusta. 3-vaihetta en pääse mittaamaan. Eli yksinkertainen kysymys: mitä arvioisitte Nibe 1145 8kW pumpun käyttöveteen kuluvan sähkönkulutuksen osuudeksi? 2hlö ja vedenkulutus vuosittain 120m3. Erityisesti nyt kesäkuukausien kulutus kiinnostaa.

200m2 talo, 150m kaivo. Pumpun tunnit 2v 9kk jaksolta josta asumista 2v 5kk, 8339h josta käyttöveteen 1276h.
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: Tipi - 13.07.14 - klo:09:51
Niben esitteen mukaan sähköteho 0/50°C 8kW koneella on 2,28 kW (COP 3.42). Tällä sitä voi arvioida, eli 1276h * 2,28kW=2909 kWh. Tähän tulee sitten vielä lisäksi mahdolliset sähkövastustunnit. Tämä on vain suuntaa antava arvo, koska otto- ja antoteho vaihtelevat lämpötilan mukaan.
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: maalämmittää - 13.07.14 - klo:14:43
.. ja tuohon lisää legiaonellantappoa vajaa 1,5 kWh / kerta =>> n. 40 kWh/vuosi
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: tjn - 14.07.14 - klo:05:32
Kiitoksia vastauksia. Unohtui vielä mainita että on erillinen varaaja VPB-500 litraa. Mikäs tuon kulutus sitten on, vai tuleeko käytännössä oikein mitään?
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: Dr.Fell - 14.07.14 - klo:08:46
Niben esitteen mukaan sähköteho 0/50°C 8kW koneella on 2,28 kW (COP 3.42). Tällä sitä voi arvioida, eli 1276h * 2,28kW=2909 kWh. Tähän tulee sitten vielä lisäksi mahdolliset sähkövastustunnit. Tämä on vain suuntaa antava arvo, koska otto- ja antoteho vaihtelevat lämpötilan mukaan.

Kova on COP-lupaus, minkähän standardin mukaan tuo on mitattu?
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: maalämmittää - 15.07.14 - klo:12:19
Esimerkkini suoran sähkönkulutuksesta legionellantaposta oli 200l varaajalla, eli 500l tarvinnee 2,5 kertaisen määrän.
Ei siis paljon mitään ja kaikki tuo käytetään hyödyksi ja hiukan häviöihin.
Muistaakseni laskin joskus että 200l varaajan vuotohäviöt on n. 60€/vuosi, toki siitä suurin osa menee hyödyksi talon lämmitykseen.
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: maalämmittää - 15.07.14 - klo:12:23
Niben esitteen mukaan sähköteho 0/50°C 8kW koneella on 2,28 kW (COP 3.42). Tällä sitä voi arvioida, eli 1276h * 2,28kW=2909 kWh. Tähän tulee sitten vielä lisäksi mahdolliset sähkövastustunnit. Tämä on vain suuntaa antava arvo, koska otto- ja antoteho vaihtelevat lämpötilan mukaan.

Kova on COP-lupaus, minkähän standardin mukaan tuo on mitattu?

Samaa mieltä lupauksesta.
Kun käyttövettä tehdään, niin kuumentava vesi on lopussa 63C niin silloin COPPI on ihan jotain muuta.
Josko 2,5 olisi.
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: maalämmittää - 21.07.14 - klo:08:58
Mittasin yhden käyttöveden teon ja sain COP:ksi n. 2.
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: peki - 28.07.14 - klo:03:17
Niben esitteen mukaan sähköteho 0/50°C 8kW koneella on 2,28 kW (COP 3.42). Tällä sitä voi arvioida, eli 1276h * 2,28kW=2909 kWh. Tähän tulee sitten vielä lisäksi mahdolliset sähkövastustunnit. Tämä on vain suuntaa antava arvo, koska otto- ja antoteho vaihtelevat lämpötilan mukaan.

Kova on COP-lupaus, minkähän standardin mukaan tuo on mitattu?

Samaa mieltä lupauksesta.
Kun käyttövettä tehdään, niin kuumentava vesi on lopussa 63C niin silloin COPPI on ihan jotain muuta.
Josko 2,5 olisi.
Ottakaa huomioon että kv-ajossa se COP toki huononee käynnin lopussa johonkin kahteen, mutta kun keskiarvot on jotain aivan muuta.
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: peki - 28.07.14 - klo:03:20
Mittasin yhden käyttöveden teon ja sain COP:ksi n. 2.
Mitenkä mittasit?
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: maalämmittää - 28.07.14 - klo:07:53
Varsin karkealla tavalla  ;) .........  mutta mielestäni suuntaa antavalla.

Energia tuvan sähkömittarista ja kun säiliön tilavuus tunnetaan sekä mittaukset kertovat paljonko vesi lämpesi, niin loppu on "kerto & jakolaskua".

Mittaustilanne ei ollut ihan stabiili (muuta sähkön kulutusta samaan aikaan) ja otin lämpötilat lokista konservatiivisesti. Pitänee uusia joskus.

Eli COP:n suuruusluokka on 2,5 - 2.
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: maalämmittää - 28.07.14 - klo:08:21
Asian voi tarkastella myös toista kautta...

Käyttövesijaksolla menoveden lämpötila on keskimäärin 58C.
Niben manuaalista löytyy parille lämpötilalle COP ja niistä lineaarisella interpolaatiolla tulee 58C:lle COP 2,4.

Tämä olettaa että COP käyttäytyy lineaarisesti.
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: maalämmittää - 03.08.14 - klo:08:09
Heinäkuu on lomailtu mökillä ja Nibe on pitänyt käyttövettä lämpimänä.
Kulutus n. 30kWh (+ leginonellan tappoon 2,5 kWh).
Öljylämmitysaikakautena vastaava mukavuus kulutti n. 40-50 litraa.
Eli alle kymmenesosalla mennään.   ... ei huono .........
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: Seagear - 03.08.14 - klo:09:35
Heinäkuu on lomailtu mökillä ja Nibe on pitänyt käyttövettä lämpimänä.
Kulutus n. 30kWh (+ leginonellan tappoon 2,5 kWh).
Öljylämmitysaikakautena vastaava mukavuus kulutti n. 40-50 litraa.
Eli alle kymmenesosalla mennään.   ... ei huono .........

Aika olematon sähkönkulutus sinänsä joo tuollainen 1 kWh/d. Mutta kannattaako sitä varaajaa kotona pitää lämpimänä jos sitä vettä ei kukaan käytä?

Itse ainakin napsaisin pääkytkimestä virrat pois kun reissuun lähdettiin. Kotiin tultua pumppu päälle ja lämmitys 22-asteisesta 57-asteiseksi kesti jonkun 50 minuuttia ja haukkasi 2,4 kWh mittarin mukaan. Nyt kun on tuo etäluettava mittari niin sai samalla tarkistettua paljonko on kodinkoneiden "pohjakulutus".  Noin 3,3 kWh/d se näyttäisi meillä olevan eli vastaa n. 140 W jatkuvaa keskimääräistä kulutusta.
Otsikko: Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
Kirjoitti: maalämmittää - 03.08.14 - klo:10:09
Silloin tällöin käydään nurmikko ajelemassa ja saatetaan yökin olla, niin en ole kokonaan pois ottanut.

Eristykset varaajassa on varsin hyvät.