Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: __arzkaa__ - 10.07.14 - klo:20:47

Otsikko: amena puhallinkonvektori vilkuttaa vihreää valoa
Kirjoitti: __arzkaa__ - 10.07.14 - klo:20:47
Seinämallin konvektori vilkuttaa econo tai turbo kohdalla vihreää valo.Ilmeisesti viina ei kierrä kaivossa koska jos katsoo pumpulta niin lähteen tulon sisälämpötila ei muutu näyttää samaa kuin pumppu ei käynnissä eli jotain +20-26 väliin??Itse maalämpöpumppu toimii oikein kun käynnissä eli tekee vettä jne sekä lähteen sisääntulo laskee kun käynnissä.

Oisko kellään vinkkiä missä voisi olla häikkää?
Otsikko: Vs: amena puhallinkonvektori vilkuttaa vihreää valoa
Kirjoitti: Selvittäjä - 03.08.14 - klo:10:53
Pieni selitys / piirustus / valokuva  kytkennästä voisi auttaa, mielikuvituksen avulla ei varmaan heti ratkea :)

Tiedot järjestelmät pumpuista mukaan
Otsikko: Vs: amena puhallinkonvektori vilkuttaa vihreää valoa
Kirjoitti: __arzkaa__ - 03.08.14 - klo:11:12
Elikkäs konvektori kytketty pumpulta palaavaan linjaan konvektorille menevässä putkessa oma kiertovesipumppu käy mutkan konvektorilla välissä magneetti venttiili ja yhdistyy takas paluuseen.konvektorille menon ja paluun välissä takaisku.Ohjaus tapahtuu kun laittaa kaukosäätimestä konvektorin päälle kiertovesipummpu käynnistyy mangneetti venttiili avautuu.Nyt vaihdettu uusi isompi kiertovesipummpu asennusliikkeen puolesta ei vaikutusta..Asiaa edelleen selvitellään.hyviä vinkkejä missä voisi olla vika?Ens viikoksi lupas taas ihan mukavia helteitä  :-X
Otsikko: Vs: amena puhallinkonvektori vilkuttaa vihreää valoa
Kirjoitti: Selvittäjä - 05.08.14 - klo:23:05
Ohjaus tapahtuu kun laittaa kaukosäätimestä konvektorin päälle kiertovesipummpu käynnistyy mangneetti venttiili avautuu.

Oletko varma että tuo magneettiventtiili a) toimii b) on oikeantyyppinen ?
Otsikko: Vs: amena puhallinkonvektori vilkuttaa vihreää valoa
Kirjoitti: Matias - 05.08.14 - klo:23:57
Ohjaus tapahtuu kun laittaa kaukosäätimestä konvektorin päälle kiertovesipummpu käynnistyy mangneetti venttiili avautuu.

Oletko varma että tuo magneettiventtiili a) toimii b) on oikeantyyppinen ?

Magneettiventtiili pitäisi olla sähköllä nollapaineella avautuvaa mallia ;)

Magneettiventtiilissä saattaa olla talttameisselille sopiva hahlo josta ko venttiilin saa ruuvimeisselillä auki tai kiinni.
Jos sellainen löytyy niin kannattaa kokeilla avata magneettiventtiili käsin auki.
Otsikko: Vs: amena puhallinkonvektori vilkuttaa vihreää valoa
Kirjoitti: Vepsa - 06.08.14 - klo:10:42
MO !

Käyttöohjeessa lukee ettei sleep, econo ja turbo ole käytössä ja maalämpökäytössä toimii vain viilennys. Toimiiko muilla asetuksilla?

-vepsa
Otsikko: Vs: amena puhallinkonvektori vilkuttaa vihreää valoa
Kirjoitti: __arzkaa__ - 06.08.14 - klo:15:41
MO !

Käyttöohjeessa lukee ettei sleep, econo ja turbo ole käytössä ja maalämpökäytössä toimii vain viilennys. Toimiiko muilla asetuksilla?

-vepsa


Nuo kyseiset toiminnot ei ole päällä se vain vilkuttaa valoa tuossa econo tai turbo kohdalla jos nuo päällä niin valo palais koko ajan.Vaihtoehto vois olla tuo mangneetti venttiili että siinä häikkää.Alkukesästä pelas oikein sitten teki kerran tuon saman ettei toiminut mutta alkoi pelaaman kun käytti sulakkeesta virtoja pois mutta enään ei tuolla vaikutusta.Siitä huomaa ettei välttämättä kierrä oikein ku tuo lähteen sisääntulo ei laske jos ei maalämpöpumppu käynnissä tai maalämpöpumpun keruunesteen pumppu käsikäytöllä.