Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: M1k490 - 28.06.14 - klo:15:36

Otsikko: IVT C7 Kaksoispiirijärjestelmä
Kirjoitti: M1k490 - 28.06.14 - klo:15:36
Terve-

Puolivuotta omassa rintamamiestalon kellarissa pöhissy IVT c7 maalämpö pumppu+ työsäiliö, nyt kun keskikerroksen remppa menossa niin ajattelin eteiseen ja vessaan laittaa lattialämmityksen ja muihin huoneïsiin jätän patterit. Kysymys tuosta lattialämmityksen lähdöistä tarviiko Ivt:n mainostaman shuntti säätimen joka maksaa useita satoja ja joka keskustelee itse pääjärjestelmän kanssa? vai voisinko ohjata lattialämmityksen vedenlämpöä Ouman eh-80 shunttisäätimellä,  joka jäi ylimääräiseksi vanhasta järjestelmästä? kun enkös tällä saisi myös laskettua vedenlämmön sopivaksi ilman että ostan tuota kallista shunttia ivt:n kautta.
On tulossa tulevaisuudessa lattialämmitys myös kellarin jokaiseen tilaan, riittääkö tuon ouman säädöt myös tähän?

Ei ole ihan omaa alaa nämä lämmitysjärjestelmät mutta kovasti yrittäny oppia joten koittakaa ymmärttää ja kertokaa omat näkemykset vai ollaanko tässä menty ihan metsään :D

Otsikko: Vs: IVT C7 Kaksoispiirijärjestelmä
Kirjoitti: tomppeli - 28.06.14 - klo:17:01
Oumania voi ihan hyvin käyttää itsenäisenä säätimen, joka shunttaa patteriverkon kiertovettä alempaan lämpötilaan lattioita varten.
Oumania ohjataan omalla ulkolämpötilan tunnistimellaan.
Lämmityskaudella tämä toimii hyvin.

Lämmityskauden ulkopuolinen käyttö pitää jotenkin ratkaista.
IVT -asiantuntijat osaavat varmaankin siitä kertoa paremmin.
Saattaakin käydä, että Oumania ei silloin voidakaan käyttää, vaan tarvitaan IVT:n ohjaama IVT -shuntti.