Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: makke70 - 18.05.14 - klo:12:02

Otsikko: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
Kirjoitti: makke70 - 18.05.14 - klo:12:02
Olen uusi lämpöpumpun käyttäjä ( vapusta asti ) ja meillä on toi Stiebel wpc10 pumppu ja 200l puskurivaraaja.
Rintamamiestalossamme on patterilämmitys ja lattialämpöä menee tällä hetkellä  kylpyhuoneeseen, laitoin vanhasta järjestelmästä jääneen Ohman EH-80 säätelemään lattiaan menevää lämpöä.
Ongelmana on että kun kelit lämpenivät niin pumppu ei lykkää puskurivaraajaan lämpöä, olen lueskellut tältäkin foorumilta asiaa sivuavia kirjoituksia mutten oikein päässyt jyvälle miten voin muuttaa asetuksia järkevästi niin että puskurin lämpötila pysyisi noin 30 asteessa koko kesän.
Asentajat laittoivat kesäkäytön päälle ja sanoivat että kun pakkaset alkaa ota pois ::)
Mitä säätöjä siis kannattaa muuttaa että kylppärinlattia pysyy lämpöisenä?
Otsikko: Vs: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
Kirjoitti: Hape - 18.05.14 - klo:12:16
Hei,


Järjestelmäksi on samanlainen kuin itselleni: patterit ja märkätilan lattialämmitys.

En käytä kesäasetusta ollenkaan. Laitan patterivesikierron pienimmälle kesäksi. Tästä on se huono puoli, että joskus kylminä päivinä voivat patterit hieman lämmitä. Mutta kustannus tästä on olematon ja lattia on ollut riittävän lämmin.

Olisi mukava kuulla onko jollakulla parempia järjestelyjä.
Otsikko: Vs: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
Kirjoitti: Nen0 - 19.05.14 - klo:13:18
Itsellä on kanssa sama pulma, asentajat neuvoi että ottaa pumpun seinästä kesän ajaksi.
Ite oon miettinyt, jos nostaisi lämpökäyrää vähän ja sitten pattereiden termareita laittaisi pienemmälle.
Otsikko: Vs: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
Kirjoitti: Sötkö - 20.05.14 - klo:18:41
Tällä myös samanlainen systeemi. Itse tein viime kesänä niin, että laitoin pumppuun lämmitysvedelle vakiolämpötilan, olikohan luokkaa 27 astetta ja kiertovesipumppu minimille. Hölmöyksissäni pidin kaikki patteriventtiilit kiinni, joten vesi ei käytännössä patteriverkostossa kiertänyt. Sitten kosahti lattialämmityspiirin kiertovesipumppu, liekö edellä mainitulla ollut tähän syytä  ::)

Nyt voisi laittaa vaikka eteisen patterin auki, jotta vesi saadaan kiertämään.
Otsikko: Vs: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
Kirjoitti: makke70 - 20.05.14 - klo:19:50
Nyt muuttelin asetuksia siten että laitoin kesäkäytöllä ulkolämpötilan 30 asteeseen ja huone ohjelämpötilaakin nostin 25 asteeseen.
Patterikiertoon mulla on sulut jotka suljin, lattialämmitys kierto lähtee pannuhuoneesta ennen sulkuja.
Ainakin nyt tuntuu ottavan lämpöä kiertoon mutta miten käy kun kelit tästä vielä lämpenee...
Miten pystyy asettamaan pumpun lämmitysvedelle vakiolämpötilan kuten aikaisempi kirjoittaja neuvoi?
Otsikko: Vs: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
Kirjoitti: WPF - 21.05.14 - klo:18:58
Nyt muuttelin asetuksia siten että laitoin kesäkäytöllä ulkolämpötilan 30 asteeseen ja huone ohjelämpötilaakin nostin 25 asteeseen.
Patterikiertoon mulla on sulut jotka suljin, lattialämmitys kierto lähtee pannuhuoneesta ennen sulkuja.
Ainakin nyt tuntuu ottavan lämpöä kiertoon mutta miten käy kun kelit tästä vielä lämpenee...
Miten pystyy asettamaan pumpun lämmitysvedelle vakiolämpötilan kuten aikaisempi kirjoittaja neuvoi?

Sulla näkyy aloituksessa Oumannin säätävän lattialämmitystä. Kts. sen käyttöohje.
Otsikko: Vs: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
Kirjoitti: makke70 - 22.05.14 - klo:08:50
" Sulla näkyy aloituksessa Oumannin säätävän lattialämmitystä. Kts. sen käyttöohje. "

Ohmannin säätö kyllä onnistuu, lähinnä kaipaan vinkkejä Stiebelin asetuksiin että puskurivaraajassa olisi lämpöä koko kesän.
Mitä vaikutusta esim" KIINT LAM AS KAYTTO " asetuksella mahtaako sillä saada pakkotettua lämpötila tietyksi ulkolämmöistä piittaamatta?
Jotenkin sekavat nämä saksalaisten ohjeet tai sitten käännös ei ole mennyt ihan putkeen, vikahan ei tietysti voi olla lukijassa ;)
Otsikko: Vs: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
Kirjoitti: WPF - 22.05.14 - klo:10:56
Laita kiinteä lämpö esim 28C kesäksi, niin silloin puskuri on 28C kesän ajan.

" KIINT LAM AS KAYTTO "
Otsikko: Vs: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
Kirjoitti: makke70 - 26.05.14 - klo:10:45
Nyt on ollut uudet säädöt muutaman päivän ja kylppärin lattia saa lämpöä.
Laitoin kiinteän lämmön 30 asteeseen,huone lämmöt 25 ja ulkolämmöt 30 asteeseen.
ohmannin joutui ruuvaamaan aika isolle ettei vetänyt sunttia kiinni näillä helteillä.
Otsikko: Vs: Stiebel wpc10 kylppärin lattialämmitys kesäkäytöllä
Kirjoitti: kaapop - 20.08.14 - klo:07:49
Meillä oma kierto kylpyhuoneeseen ja sama pumppu kierrättää normaalisti myös pattereissa. Kesällä pattereihin lähtevät putket suljetaan venttiileillä niin kierto jää vain kylpyhuoneeseen.