Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Hane - 18.05.14 - klo:09:02

Otsikko: Lämminvesivaraajasta puskurisäiliö
Kirjoitti: Hane - 18.05.14 - klo:09:02
Hei!

Puskurisäiliön hankinta on ollut suunnitteilla/ hankintalistalla jo jonkin aikaa. Mulla on IVT c9 kahdella piirillä (vanha lattialämmitys suoralla kytkennällä ja uusi shuntattuna). Jäspin VLM 300 S on sitten sarjaan kytkettynä priimaamassa tuon LKV:n.

Olis ajatus kytkeä tuo LKV suoraan pelkälle pumpulle ja ottaa tuo jäspi puskuriksi lämmituspiiriin. Vanhoja juttuja selaillessa aihetta oli sivuttu...

Käyttöarvojen puolestahan tuo LVV menee hienosti tuohon lämmönjakoon.

Nappais vaan sähköt irti ja karsis venttiiliryhmän pois. Silloin sais lattiaan vesitilavuutta 300 litraa lisää.

Onko kellään kokemuksia?
Otsikko: Vs: Lämminvesivaraajasta puskurisäiliö
Kirjoitti: fraatti - 19.05.14 - klo:01:54
Usein jos lattialämmitysputket on betonissa niin puskurille ei ole mitään tarvetta ll-puolella. Betoni itsessään vastaa jo melkoista varaajaa.
Otsikko: Vs: Lämminvesivaraajasta puskurisäiliö
Kirjoitti: peki - 19.05.14 - klo:21:45
Hei!

Puskurisäiliön hankinta on ollut suunnitteilla/ hankintalistalla jo jonkin aikaa. Mulla on IVT c9 kahdella piirillä (vanha lattialämmitys suoralla kytkennällä ja uusi shuntattuna). Jäspin VLM 300 S on sitten sarjaan kytkettynä priimaamassa tuon LKV:n.

Olis ajatus kytkeä tuo LKV suoraan pelkälle pumpulle ja ottaa tuo jäspi puskuriksi lämmituspiiriin. Vanhoja juttuja selaillessa aihetta oli sivuttu...

Käyttöarvojen puolestahan tuo LVV menee hienosti tuohon lämmönjakoon.

Nappais vaan sähköt irti ja karsis venttiiliryhmän pois. Silloin sais lattiaan vesitilavuutta 300 litraa lisää.

Onko kellään kokemuksia?

Komppaan Fraattia. Säädä laatan kytkentäerotusta suuremmalle, esim. 4C niin laatan varaavuus pääsee oikeuksiinsa.
Otsikko: Vs: Lämminvesivaraajasta puskurisäiliö
Kirjoitti: Hane - 26.05.14 - klo:10:33
Hei!

Kiitos vastauksista.

Pitää funtsia tuota vielä tuossa syksymmällä. Tuossa varaaja asiassahan on vielä sekin että jos hankkii hybridivaraajan niin voi ajatella tulevaisuudessa aurinkokeräimiä. Nuo hybridit on vaan sen verran kalliita että on vaikea saada järkevää takaisinmaksuaikaa...
Otsikko: Vs: Lämminvesivaraajasta puskurisäiliö
Kirjoitti: peki - 26.05.14 - klo:23:13
Hei!

Kiitos vastauksista.

Pitää funtsia tuota vielä tuossa syksymmällä. Tuossa varaaja asiassahan on vielä sekin että jos hankkii hybridivaraajan niin voi ajatella tulevaisuudessa aurinkokeräimiä. Nuo hybridit on vaan sen verran kalliita että on vaikea saada järkevää takaisinmaksuaikaa...

Itsellä pumppu vie pelkässä kv-ajossa reilu 2kwh vuorokauteen kolmella hengellä, niin eipä noissa keräimissä ainakaan omalla kohdalla ole mitään järkeä.
Paneelit kyllä on harkinnassa mutta jos kulutus on 12kwh vrk niin taidan antaa olla. Jos saisi töpseliauton joskus niin ehkä sitten.