Hyvää uutta vuotta kaikille!
Tietääkö joku, missä määrin Ouman 202S:ää voi päivitellä ... tai siis päivittää?
Kiinnostaisi tietää, voiko joku rassata esim. Varaaja AlaMin - asetuksia niin, että varaaja ala-asetus olisi vähemmän kuin 30. Käyttöohjekirjasessa on asiasta kahdenlaista tietoa, mutta en ainkaan omassa lämpöpumpussani saa asetettua sitä alle 30 asteen.
Mulla on huoltokoodi, jonka avulla olen muita asetuksia voinut muuttaa, tätä en. Käyntijaksoja vois pidentää sallimalla varaajan alaosalle matalammat lämpötilat.
-
Minulla on L-Ässä ja Ouman 201. Todennäköisesti 202 toimii samalla periaateella. Seuraava kiertotie saattaisi toimia
Suurenna alaeroa esim 8C:een, tällöin pumppu käynnistyy menoveden pyynti (+5C-8C) ja pysähtyy menoveden pyynti +5C ellei ole lämpimän veden tekotarvetta. Sitä en tiedä meneekö käynnistyslämpötila tälläkään konstilla alle 30C.
ATS
-
Ouman 202S laitteen ohjelmistopäivitys toimitetaan muistipiirinä eli prommina. Oman tietoni mukaan uusin ohjelmistoversio on 1.14.
Asiasta mainitaan Geopron nettisivuilla: http://www.geopro.fi/uutiset.html
Varaajan ala-min lämpötilaa ei voi 202s laitteessa (ver. 1.14) säätää alle 30 asteen. Ja alaeroa ei voi säätää isommaksi kuin 7 astetta.
t. Jari
-
Alaminimi on 30C.
Kone käynnistyy aina viimeistään 30C alaosan yläosasta mitattuna. Alamittaus saattaa olla huomattavasti alempi = paluuvesi esim 25C.
Jos käyrä pyytää 35C ja ero esim 7C, niin kone käynnistyy 33C:ssa (35+5-7) eli sallii menoveden laskun alle pyynnin. Tällöin käyntijaksot pitenee koska puretaan laatasta se 2C.
Tälläistä kikkailua ;D