Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: pouhula - 02.05.14 - klo:17:39

Otsikko: Uuden hirsitalon maalämpö
Kirjoitti: pouhula - 02.05.14 - klo:17:39
Terve mieheen! Olen rakentamassa Pohjois-Karjalaan uutta taloa 240mm lamellihirrestä. Huoneistoalaa on 182m2 ja tilavuutta huikeat 758m3 (olohuoneen ja keittiön osalta avointa tilaa ylös asti). Lämmitysmuotona vesikiertoinen lattialämmitys.Tulee myös pieni takka/leivinuuni.

Kyselisin vähän mielipiteitä kaivon syvyydestä ja pumpun tehosta, ennenkuin alan isommin tarjouksia pyytämään? Pumpuksi olen ajatellut Niben F1245:sta.



Lähetetty minun SM-P605 laitteesta Tapatalkilla

Otsikko: Vs: Uuden hirsitalon maalämpö
Kirjoitti: tomppeli - 02.05.14 - klo:18:04
Ovatko huoneet yhdessä vai kahdessa kerroksessa (paitsi tuo korkea tila)?
Tämä tieto vaikuttaa suuresti lämmitystarpeeseen.
Otsikko: Vs: Uuden hirsitalon maalämpö
Kirjoitti: pouhula - 02.05.14 - klo:18:23
Kyseessä siis 1,5-kerroksinen talo, alakerran huoneistoala 131m2 ja yläkerran 51m2. Ja meidän perheessä on 4 henkilöä, sekin varmaan vaikuttaa johonkin :)
Otsikko: Vs: Uuden hirsitalon maalämpö
Kirjoitti: tomppeli - 02.05.14 - klo:19:33
Kyseessä siis 1,5-kerroksinen talo, alakerran huoneistoala 131m2 ja yläkerran 51m2. Ja meidän perheessä on 4 henkilöä, sekin varmaan vaikuttaa johonkin :)
Laskin mitoituksen ja liitin siitä PDF -tulosteen tämän yläpuolella olevaan omaan viestiisi.
12 KW näyttäisi olevan tarvittava lämpöpumpun teho ja kaivoiksi 2 x noin 173 metriä aktiivisyvyyttä.

Tämä mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!
Varmemman mitoituslaskelman saat alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Uuden hirsitalon maalämpö
Kirjoitti: pouhula - 02.05.14 - klo:20:23
Kiitos, jotain tuommoista arvelinkin :)

Lähetetty minun SM-P605 laitteesta Tapatalkilla