Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: JPN - 27.04.14 - klo:17:41
-
Päivän Hesarissa oli juttua miellyttävästä sisälämpötilasta ja mistä se johtuu. Ihmisen oma lämmöntuotto riippuu lihasmassasta js siten myös lämmöntarpeesta.
Kun lihaksikkaalle miehelle 20C on miellyttävä, niin nainen voi kaivata 22C ja vanhempi ihminen tarvitsee sisälämmöksi 26C, ettei palele.
Öljy ja muilla lämmitysmuodoilla tehot ylimitoitetaan, mutta ml-pumppujen tehot pyritään mitoittamaan rajoille.
Miten talon elinkaaren aikana tarvittava teho mahtaa vaihdella?
Ensimmäinen 10v: 30-40v + pari lasta. Sisälämpön tarve 20-21C, lämpimänveden kulutus maltillinen
Seuraavat 10v: 40-50v + pari teiniä. Sisälämpö 22-23C, suihkuvettä kuluu
Lopuksi 2-30v : 50-80v, Sisälämpo 25-26C, vähäinen lämpimänveden kulutus
-
Päivän Hesarissa oli juttua miellyttävästä sisälämpötilasta ja mistä se johtuu. Ihmisen oma lämmöntuotto riippuu lihasmassasta js siten myös lämmöntarpeesta.
Kun lihaksikkaalle miehelle 20C on miellyttävä, niin nainen voi kaivata 22C ja vanhempi ihminen tarvitsee sisälämmöksi 26C, ettei palele.
Öljy ja muilla lämmitysmuodoilla tehot ylimitoitetaan, mutta ml-pumppujen tehot pyritään mitoittamaan rajoille.
Miten talon elinkaaren aikana tarvittava teho mahtaa vaihdella?
A = Ensimmäinen 10v: 30-40v + pari lasta. Sisälämpön tarve 20-21C, lämpimänveden kulutus maltillinen
B = Seuraavat 10v: 40-50v + pari teiniä. Sisälämpö 22-23C, suihkuvettä kuluu
C = Lopuksi 2-30v : 50-80v, sisälämpo 25 C, vähäinen lämpimänveden kulutus
Tässä koko lista uudelleen.
Eka kerralla laskin väärin. Vaihdoin nyt olosuhteetkin paremmin keskimääräisiksi.
Laskin noille kolmelle tapaukselle vuotuisen lämmitystarpeen.
Perhe asuu 120 m2 yksikerroksisessa patterilämmitystalossa vm. 1970, 10 kW tehoinen maalämpöpumppu, Keski-Suomessa.
A Ensimmäinen 10v: 30-40v + pari lasta. Sisälämpön tarve 20 C, lämpimänveden kulutus maltillinen.
- Tarvittava pumpun teho = 7,3 kW.
- Lämmitys = 20 653 kWh/3,3 COP = 6 259 kWh
- Lämminvesi = 4000 kWh/2,5 COP = 1600 kWh
Yhteensä 24 653 kWh/3,14 COP = 7 859 kWh/vuosi
B Seuraavat 10v: 40-50v + pari teiniä. Sisälämpö 22,5 C, suihkuvettä kuluu.
- Tarvittava pumpun teho = 7,9 kW.
- Lämmitys = 23 596 kWh/3,3 COP = 7 150 kWh
- Lämminvesi = 6 000 kWh/2,5 COP = 2 400 kWh
Yhteensä 29 596 kWh/3,10 COP = 9 550 kWh/vuosi
C Lopuksi 2-30v : 50-80v, lapset lähteneet kotoa, sisälämpo 25 C, vähäinen lämpimänveden kulutus.
- Tarvittava pumpun teho = 7,8 kW.
- Lämmitys = 26 538 kWh/3,3 COP = 8 042 kWh
- Lämminvesi = 2 000 kWh/2,5 COP = 800 kWh
Yhteensä 28 538 kWh/3,23 COP = 8 842 kWh/vuosi
-
Kertoisitko minkälaisella pumpulla/järjestelmällä olet saanut nuo COP-lukemat?
-
Tässä koko lista uudelleen.
Kiitti, tulihan tämäkin selväksi.
Tehon tarve siis vaihtelee n. 10% ikkunassa. Rinnastettavissa ulkolämpötilaan, jos aluksi pumppulla pärjää -20C asti ilman lisälämpöä, niin suurimman osan talon elinkaaressa raja tuleekin vastaan jo -15C. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että 20v kuluttua, kun pumpun uusiminen tulee ajankohtaiseksi, voisi olla tarvetta hankkia pykälää suurempi malli, mikäli vain lämmönkeruu piiri antaa siihen mahdollisuuden.
-
Kertoisitko minkälaisella pumpulla/järjestelmällä olet saanut nuo COP-lukemat?
Nämä COP -lukemat ovat ihan kuvitteellisia; ne eivät ole millekään tietylle pumpulle!
Laskelma on tehty patterilämmitteiselle talolle, siksi lämmityksen COP on aika alhainen.
Jos ajattelet, että COP 3,3 on liian korkea, niin sehän taasen riippuu siitä, kuinka patteriverkko on mitoitettu.