Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: tuubi - 13.04.14 - klo:18:57

Otsikko: Nibe f1245 käyntiajosta
Kirjoitti: tuubi - 13.04.14 - klo:18:57
Pumppuna f1245 10kw. Lämmitettävät neliöt 179. Porakaivo 202m. Onkohan pumpun käyntiaika liian lyhyt kun käy noin 21min ja  näillä keleillä noin 12 kertaa vrk. Kuinka pitkiä käyntiaikoja teillä on?

Käynnistysten lukumäärä 2365
Kokonaiskäyttöaika.        799h
Josta käyttövesi.            93h
Otsikko: Vs: Nibe f1245 käyntiajosta
Kirjoitti: kimmo83 - 13.04.14 - klo:21:58
Minulla pumppu 1245 8kw ja talossa neliöitä 130. 200m kaivo. Käyntijaksot 48min ja 4 kertaa vrk.
Otsikko: Vs: Nibe f1245 käyntiajosta
Kirjoitti: tuubi - 14.04.14 - klo:20:25
Minkälaiset asetukset pumpun käynnistyksessä. Itellä pumppu käynnistyy -120. Millä asetuksilla sais tuota käyntiaikaa pitemmäksi. Lämpökäyränä on ollut 3. Kiitos vinkeistä.
Otsikko: Vs: Nibe f1245 käyntiajosta
Kirjoitti: Seagear - 14.04.14 - klo:21:15
Minkälaiset asetukset pumpun käynnistyksessä. Itellä pumppu käynnistyy -120. Millä asetuksilla sais tuota käyntiaikaa pitemmäksi. Lämpökäyränä on ollut 3. Kiitos vinkeistä.

No laitat siihen käynnistysrajaksi vaikka -240 niin käyntiaika pitenee. Tosin sitten voi sisälämpötilassa olla huojuntaa, kokeilemalla selviää onko liikaa.
Otsikko: Vs: Nibe f1245 käyntiajosta
Kirjoitti: kimmo83 - 15.04.14 - klo:22:53
Minulla on ollut asteminuutit -200 ja tänään muutin ne -250 kun ei ole enään yö pakkasia, ja päivällä aurinko lämmittää jo aika kivasti