Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: SaviWatti - 12.04.14 - klo:22:05

Otsikko: Kaikki anturit näyttää lämmöksi "---", pumppu ei käynnisty!
Kirjoitti: SaviWatti - 12.04.14 - klo:22:05
Ehtoota,

Mikähän tuli ekowelliin nyt? Toiminut suht. moitteettomasti vuodesta 2009 (EVTM1000).

Ensin hallitus ilmoitti että lämmintä vettä ei tule. Johan tuota ilmoitusta on se 5 vuotta odotettukin ja nyt se sitten koitti.

No minä siitä lentäen tekniseen tilaan ja siellä Ekologin näytöllä ilmoitus, että "anturin 1 lämpötila järjetön" tms. No kuittaan sen ja tosiaan, kaikki anturit näyttää lämmöksi kolme viivaa. Sitten tulee ilmoitus että "molemmat alasäiliön anturit järjettömiä, kompuraa tai alavastusta ei voi käyttää".

Buuttaan pääkytkimestä ja odottelen hetken. Sähköt päälle ja odottelua. Kaikki lämpötilat näyttää 168.4 tai 168.6 astetta hetken ja sitten alkavat muuttua "168??" ja siitä "---". Vikailmoitukset toistuu. Silloin tällöin huutelee samaa vikailmoitusta kuin pari kertaa aiemminkin viime vuoden aikana ("odottamaton muutos parametrissa 106"). Tuo vikailmoitus ei ole aiheuttanut muuta harmia kuin että tuntilaskuri nollaantuu.

Diagnostiikkasivulla kaikissa antureissa lukema 4095 eli makaavat ylätapissa. Ikäänkuin anturitulot kelluisivat tai jotain.

Onko kenelläkään vinkkejä, ehdotuksia?
Otsikko: Vs: Kaikki anturit näyttää lämmöksi "---", pumppu ei käynnisty!
Kirjoitti: Ili - 22.06.14 - klo:22:51
Moi. Ihan sama vika mullaki.. Ootko saanut korjattua sen?
Otsikko: Vs: Kaikki anturit näyttää lämmöksi "---", pumppu ei käynnisty!
Kirjoitti: pete - 08.04.15 - klo:14:46

Buuttaan pääkytkimestä ja odottelen hetken. Sähköt päälle ja odottelua. Kaikki lämpötilat näyttää 168.4 tai 168.6 astetta hetken ja sitten alkavat muuttua "168??" ja siitä "---". Vikailmoitukset toistuu. Silloin tällöin huutelee samaa vikailmoitusta kuin pari kertaa aiemminkin viime vuoden aikana ("odottamaton muutos parametrissa 106"). Tuo vikailmoitus ei ole aiheuttanut muuta harmia kuin että tuntilaskuri nollaantuu.


Minun vm.2003 ECT-300 pumppuuni iski reilu viikko sitten lauantaina samanlainen vika.
Todennäköisesti Ekologin (logiikkayksikkö) A/D muunnin on hajonnut. Lähetin tehtaalle korjattavaksi.
Nyt on kuulemma jo korjattu ja lähetetty takaisinpäin kiirastorstaina. Odottelen pakettia postista innolla,
jotta pääsen käsisäätöisestä vesikiertosähkölämmitysmoodista eroon. Muutaman satasen
korjauslasku on myös odotettavissa.

t. Pete
Otsikko: Vs: Kaikki anturit näyttää lämmöksi "---", pumppu ei käynnisty!
Kirjoitti: pete - 13.04.15 - klo:12:01
Korjattu Ekologi saapui postiennakolla (352 euroa) jo keskiviikkona 8.4.. Ystävällisesti eivät
olleet edes säätöarvoja resetoineet, joten kaikki toimii taas kuten ennenkin.
Toivottavasti vika ei uusiinnu.
Otsikko: Vs: Kaikki anturit näyttää lämmöksi "---", pumppu ei käynnisty!
Kirjoitti: Matias - 13.04.15 - klo:13:53
Oliko mitään infoa korjauksesta että mikä osa oli rikkoutunut?

Sellainen ilmiö näyttää 2000 luvun jälkeen valmistetuissa elektronikkalaitteissa olevan aika yleinen että isommat (yli 470uF) elektrolyyttikonkat simahtaa.
Olen näitä tavannut viimevuosina digibokseissa,telkkareissa,PC:n powereissa sekä emolevyissä ja LCD tms litteissä monitoreissa.
Vika on suht helppo paikallistaa koska kaikissa minulle sattuneissa tapauksissa konkan toinen pääty on pullistunut hieman kun sen pitäisi olla aivan suora ja tämän nakee ihan silmällä ;)


Tuossa kuvassa vasemmanpuoleisen konkan pääty on hieman pullistunut ja oikeanpuoleinen on uusi (VEKOY hinta 0,4e/kpl).Tämän pullistuneen konkan uusimisella alkoi Acerin 17" LCD monitori toimia normaalisti.

Pullistunut konkka (http://aijaa.com/seWMPX)

Otsikko: Vs: Kaikki anturit näyttää lämmöksi "---", pumppu ei käynnisty!
Kirjoitti: pete - 13.04.15 - klo:16:06
Oliko mitään infoa korjauksesta että mikä osa oli rikkoutunut?


Mitään yksilöintiä ei ollut, mitä oli vahdettu. Varaosakuluiksi oli merkitty 31 euroa, josta
voisi päätellä että enemmän/kalliimpaa olisi vaihdettu kuin yksi lyytti.
Kuten mainittua, lämpötila-antureilta tulevat lukemat oli kaikki täysin puutaheinää.
Tutkin silloin myös anturidiagnstiikkaa ja sieltä näki, että kaikilta antureilta tuli satunnaisia
lukuja, jotka vaihtuivat n. kerran/sekunti.
Ilmeisesti A/D muunnin oli halvaantunut. Sitä, minkä komponentin kuolema sen aiheutti voi vain
arvailla näillä tiedoilla

Pete