Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Bruno - 27.03.14 - klo:10:45

Otsikko: F1245 lämpötilaerojen (dT) optimointi
Kirjoitti: Bruno - 27.03.14 - klo:10:45
Käyttöohje kertoo jotta dT tavoitearvot ovat seuraavat:
Ihmetyttää, miksi dT tavoitearvo on erilainen lämmitys- ja käyttövesiprosessissa? MLPn toiminnan luulisi olevan tunteeton sille tuottaako prosessi lämpöä talon vai käyttöveden lämmitykseen.

Vai onko sittenkin niin, että dT optimiarvo (=parhaan hyötysuhteen tuottava dT) on erilainen riippuen siitä kuinka kuumaa vettä tuotetaan? Jos näin on, luulisi olevan myös erilainen dT optimiarvo lattia- ja patterilämmitykseen.

Onko kenelläkään tarkempaa tietoa dT optimiarvojen määritykseen?

Otsikko: Vs: F1245 lämpötilaerojen (dT) optimointi
Kirjoitti: fraatti - 28.03.14 - klo:13:17
voisiko olla niin että hidas kierto ei sekoita varaajaa niin helposti? Myös pytyn yläosaan saadaan enemmän lämmintä mistä se kuitenkin sitten lähtee ensimmäisenä kiertoon. Ja sitten jos kierto on liian suuri voiko käydä niin että lämpö ei ehdi johtumaan pois kierukasta ja kierron vesi lämpenee turhan kuumaksi?

otakaa joku logi pumppu täysillä ja sitten hissunkissun...
Otsikko: Vs: F1245 lämpötilaerojen (dT) optimointi
Kirjoitti: maalämmittää - 28.03.14 - klo:16:25
NIBE MLP-OPAS 1135-4 --- sivu 18 kertoo :
Ohjeelliset arvot lämmönjaon lämpötiloille
Lattialämmitys meno +35C / paluu +30C
Patterilämmitys meno 55C / paluu 45C
käytetään ellei tapauskohtaisia arvoja ole annettu.


Allaslämmityksessä suositellaan deltaa n. 15C.

Voisiko käyttövesidelta (8-10C) olla peruja manttelivaraajien aikakaudelta?
Niissä on lämmittävää tilavuutta 40-50l, niin silloin voi käyttää isompaa deltaa kuin pienitilavuuksisissa kierukkavaraajissa.

Otsikko: Vs: F1245 lämpötilaerojen (dT) optimointi
Kirjoitti: peki - 28.03.14 - klo:19:44
Voisiko käyttövesidelta (8-10C) olla peruja manttelivaraajien aikakaudelta?
Niissä on lämmittävää tilavuutta 40-50l, niin silloin voi käyttää isompaa deltaa kuin pienitilavuuksisissa kierukkavaraajissa.


Voipi olla. Mulla tossa manttelissa on delta 13.1C lauhduttimelta. Aika hyvät coppelot sano :)
Miten Nibessä, onko huomattavaa muutosta keruun lämmöissä /deltassa kun pumppu tekee kv-ajoo?
Otsikko: Vs: F1245 lämpötilaerojen (dT) optimointi
Kirjoitti: maalämmittää - 29.03.14 - klo:06:10
Ohessa deltat jaksolta, jossa lämmitettiin tupaa ja lopuksi lämmiteltiin käyttövedet.
Otsikko: Vs: F1245 lämpötilaerojen (dT) optimointi
Kirjoitti: maalämmittää - 29.03.14 - klo:06:14
Tässä keruun lämpötilat ja delta samalta jaksolta.

Kalibroin keruun mittaukset joskus ja niissä on n. 0,6C virhe.
Vahvasti epäilen ettei tuota huomioida lokitetuissa arvoissa, vaan Nibe käyttää kalibrointitietoa vain omaan säätöönsä.