Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: SH9 - 06.11.06 - klo:10:36
-
Asentelin Geopron SH9 pumpun itselleni. Löytyisikö keltään huoltokoodia kyseiseen laitteeseen ?
-
Voisko joku laittaa mullekin huoltokoodin vaikka privana. Mulla kun meni paperi hukkaan missä se koodi oli enkä millään muista miten päin ne numerot oli.
Mites muuten sen Varaaja AlaMin lämpötilan kanssa? Saako sille määritettyä pienemmän arvon kun sen 30 astetta jos vaihtaa uuden prommin? Prommi minulla on hommattuna mutta ei ole vielä ehtinut perehtyä siihen vaihto hommaan.
-
Mites muuten sen Varaaja AlaMin lämpötilan kanssa? Saako sille määritettyä pienemmän arvon kun sen 30 astetta jos vaihtaa uuden prommin? Prommi minulla on hommattuna mutta ei ole vielä ehtinut perehtyä siihen vaihto hommaan.
Yritätkö sanoa että SH:n säiliön alalämpöä ei saa alle 30 asteen....ei kai -> eiköhän se ole säädettävissä 5...50 asteeseen. RTFM
Laitoin sulle privana huoltokoodin.
Jani
-
Yritätkö sanoa että SH:n säiliön alalämpöä ei saa alle 30 asteen....ei kai -> eiköhän se ole säädettävissä 5...50 asteeseen. RTFM
Laitoin sulle privana huoltokoodin.
Jani
Tuota...En nyt lähde väittämään asiasta ennenkuin olen tarkistanut sen omasta koneesta. Tällainen muistikuva minulla kuitenkin on asiasta että logiikka ei hyväksy alle 30 asteen asetusta.
-
Jos muistan oikea, AlaMin on mittaus 4 ja se on säilion keskellä, eikä pohjassa.
-
Tuota...En nyt lähde väittämään asiasta ennenkuin olen tarkistanut sen omasta koneesta. Tällainen muistikuva minulla kuitenkin on asiasta että logiikka ei hyväksy alle 30 asteen asetusta.
Tuo asetusväli oli geopro:n nettisivujen pdf-ohjeen mukainen.
(http://www.oilon.com/material/kaytt_manuaalinet.pdf)
Jäämme odottamaan lopullista tuomiota :)
Jani
-
Tuo asetusväli oli geopro:n nettisivujen pdf-ohjeen mukainen.
(http://www.oilon.com/material/kaytt_manuaalinet.pdf)
Jäämme odottamaan lopullista tuomiota :)
Jani
Kävin tarkistamassa asian. Logiikka ei hyväksy alle 30 asteen AlaMin lämpötilaa. 30-55 astetta hyväksyy. Olisikohan asia korjattu uudessa prommissa ja päivitetty manuaaliin.
-
Jos muistan oikea, AlaMin on mittaus 4 ja se on säilion keskellä, eikä pohjassa.
AlaMin mittaus on pohjassa.
-
LÄ konetta räpläiltyäni ihmettelen nuin korkeita alaminimiarvoja ... sitäkin enemmän jos se anturi on pohjassa.
Minulla on lämpöäsässä alaminimi 20 astetta ja se anturi on varaajan alaosan (lämmitysvesi) puolivälissä.
Varaajan pohjalla on monasti huomattavasti sitäkin viileänpää.
UPDATE & FYI:
Katsoin SH:n asennusohjeesta sivuilta 7 ja 8. Eli jos vertaan LÄ T malliin niin LÄ:ssä alaosan lämpöanturi on Geopro SH:n keski ja ala -antureiden puolivälissä. Ja Geopro:ssa (SH + SHAK) varaajan yläosan mittaus on hieman alempana kuin LÄ T mallin vastaava.
-
Kävin tarkistamassa asian. Logiikka ei hyväksy alle 30 asteen AlaMin lämpötilaa. 30-55 astetta hyväksyy. Olisikohan asia korjattu uudessa prommissa ja päivitetty manuaaliin.
Toivottavasti on päivitetty, tai jokin suojausparametri laittaa vastaan. Eihän tuo noin voi toimia taloudellisesti...
Jani
-
AlaMin mittaus on pohjassa.
AlaMin on keskellä= "Maalämpökojeelta lähtevän lämmitysveden minimilämpötila" otettu 202S käsikirjasta
Ei on päivitetty, minulla on versio 1.13!! ja on vielä 30-55C
-
AlaMin on keskellä= "Maalämpökojeelta lähtevän lämmitysveden minimilämpötila" otettu 202S käsikirjasta
Ei on päivitetty, minulla on versio 1.13!! ja on vielä 30-55C
VaraajaAalaMin = Lämmitysvaraajan alaosan minimilämpötila.
SV_viiveaika = Varaajan keskiosa (mittaus 4).
Näin sanotaan SH manuaalissa.
-
VaraajaAalaMin = Lämmitysvaraajan alaosan minimilämpötila.
SV_viiveaika = Varaajan keskiosa (mittaus 4).
Näin sanotaan SH manuaalissa.
Käyntikäskyt annetaan mittaksen 4 perusteella ja poistettan mittauksen 10 perusteella.
Tämä tarkoittaa sitä että jos mittaus 4 (varaajan keskiosa) on VaraajaAlaMin niin kompressori käynnistää ja sähkövastus menee päälle kuin mittaus 4 on VaraajaAlaMin-1C.
-
Käyntikäskyt annetaan mittaksen 4 perusteella ja poistettan mittauksen 10 perusteella.
Tämä tarkoittaa sitä että jos mittaus 4 (varaajan keskiosa) on VaraajaAlaMin niin kompressori käynnistää ja sähkövastus menee päälle kuin mittaus 4 on VaraajaAlaMin-1C.
Onko tosiaan noin että anturia vaihdetaan "lennosta"? Onpa taas yksi ihmetyksen aihe vähemmän.
-
Onko tosiaan noin että anturia vaihdetaan "lennosta"? Onpa taas yksi ihmetyksen aihe vähemmän.
Kyllä se näin on.
-
Menipä tämä monimutkaiseksi:
Sivu 18 http://www.oilon.com/material/kaytt_manuaalinet.pdf
Väitetään että: "Lämmitysvaraajan alaosan minimilämpötila (tehdasasetus 30, alue 5...50 astetta"
Kysymys 1:
Saako tätä alaminimiä alle 30 asteen? Vai mistä tuossa manuaalissa puhutaan?
Kysymys 2:
Onko kompressorin käynnistymistä ja pysäyttämistä (alamin) ohjaava anturi:
a.) keskellä säiliötä
b.) säiliön alaosassa
Jani
-
Kysymys 1:
Saako tätä alaminimiä alle 30 asteen? Vai mistä tuossa manuaalissa puhutaan?
Ei onnistu, 30 on minimi. Se on varmasti kirjotusvirhe, sivulla 21 on 30-55C.
Kysymys 2:
Onko kompressorin käynnistymistä ja pysäyttämistä (alamin) ohjaava anturi:
a.) keskellä säiliötä
b.) säiliön alaosassa
Onko sinulla Geopro 202S käsikirja? Siellä kakki nämä parametrit on paljon parempi selvitetty!
Käynnistys = keskellä
Pysäytys = alaosa
Mutta sillä on muita parametrit joka ohjaa kompressori!
-
Käynnistys = keskellä
Pysäytys = alaosa
Mutta sillä on muita parametrit joka ohjaa kompressori!
Eli kyseessä on Shift Matic.
Muuten.... alaosan yläosa ohjaa ja lauhduttimelle palaa alaosan viileää vettä.
-
Ei onnistu, 30 on minimi. Se on varmasti kirjotusvirhe, sivulla 21 on 30-55C.
Onko sinulla Geopro 202S käsikirja? Siellä kakki nämä parametrit on paljon parempi selvitetty!
Käynnistys = keskellä
Pysäytys = alaosa
Mutta sillä on muita parametrit joka ohjaa kompressori!
Lisää mietiskelyä (kun ei ole tuota käsikirjaa, eikä sitä vissiin netistäkään saa):
Kun säiliön keskiosan lämpö laskee alle 30 asteen (alamin 30 ast.) niin kompressori käynnistyy...käy...käy...pysähtyy kun säiliön alaosa saavuttaa alaminimi + alaerotus lämpötilan.
Mutta mitä ihmettä? Silloinhan säiliön alaosan lämpö on 30 astetta + alaerotus --> 35-40 astetta.
Näinhän asia ei voi (toivottavasti) olla...olen varmasti käsittänyt jotakin väärin. Korjatkaa.
Jani
EDIT: saankin käsikirjan pdf:nä...katsotaan kohta lisää :)
-
Toiminto mahdollistaa pitkät käyntijaksot, koska koko alaosa ensin lämmitetään ylhäältä alas ja sitten puretaan kokonaan ylös saakka.
Jos erotus on 3 niin kone sammuttaa, kun alaosassa 30+3.
Lauhduttimelle palaa paluuveden lämpöä. Ei siis 33 astetta.
0 asteen kelillä siis jotain 22-25 astetta?
-
@AAA
Jos pohjaa myöden palju on täynnä kuumaa >=33 asteista lämmitysvettä niin kyllä silloin shunttikin on aikalailla kiinni ja lauhduttimellekin menevän veden lämpötila noussut jonkin verran...
Omaan myllyyn mietin jotta pitäiskö kytkeä lattiapiiristä tuleva ja maalämpökoneelle menevä putki samaan yhteeseen varaajassa.
Mutta sitten tuumailin että varaajan pohjalla voi olla joskus viileänpääkin vettä kuin mitä lattiapiiristä tulee, eli en kytkenyt.
-
Jeps, näinhän se voi olla. Tosin anturi on fyysisesti korkeammalla kuin lattilämmityksen paluu ja lauhduttimelle meno.
http://www.oilon.com/material/sh01004_0601_web.pdf
sivu 8.
-
Jeps, näinhän se voi olla. Tosin anturi on fyysisesti korkeammalla kuin lattilämmityksen paluu ja lauhduttimelle meno.
http://www.oilon.com/material/sh01004_0601_web.pdf
sivu 8.
Ok.
Kyllä se varmaan hieman kehittyneempi mittaustapa on kuin LÄ T mallien mittaustapa. Mutta käytännön hyötyero ei varmaan kovin suuri ole. (eli LÄ:ssä on yksi mittaustasku lämmitysvedellä ja se on just nuiden Geopro SHAK varaajian taskujen välissä. Eli alaosan keskellä.
Vaan kokonaisuushan onkin pienien osa-alueiden summa. Jos pelkkää kustannustehokkuutta katsoo niin taitaisi suomalaispumppujen myynti jäädä vähiin...
-
Jos tuo kaavakuva pitää mittasuhteiltaan paikkansa niin 1000 litran säiliössä tuo anturin paikka on jotain 10-15cm korkeammalla kuin tuo paluuveden yhde ::)
Toimiihan se noinkin.
Jani
-
Lisätietoa: Varaajan alaosassa on lisäksi jonkinlainen ohjausputki/levy, jotta paluuvesi lauhduttimelle on mahdollisimman viileää.
Ps.
On muuten hyvä ja ystävällinen tekninen tuki tehtaalla.
-
Morjens
Uusi pumppulainen täällä kyselee kanssa huoltokoodia.. Lisäksi kiinnostaisi tietää mihin säätöihin huoltopuolellla kannattaa kiinnittää huomiota? Asensimme itse pumpun (geopro sh 11, shak 702, 200m porakaivo) Maapiirin paluu on -2 C. Tuntuu säähän nähden melko kylmältä ???
-
Asensimme itse pumpun (geopro sh 11, shak 702, 200m porakaivo) Maapiirin paluu on -2 C. Tuntuu säähän nähden melko kylmältä ???
Olet varmaan itse putkimies? Vai oliko homma niin helppo että sen osaa tavallinen ihminenkin itse asentaa, jos osaa pitää jakoavainta oikeasta päästä kiinni? Miten on takuun kanssa?
Nimim. itsekin tuota miettinyt, pari putkea sinne tänne ei voi olla vaikeaa... vai voiko? Kyllähän siinä säästäisi piiiitkän pennin jos itse asentaisi.
-
Morjens
Uusi pumppulainen täällä kyselee kanssa huoltokoodia.. Lisäksi kiinnostaisi tietää mihin säätöihin huoltopuolellla kannattaa kiinnittää huomiota? Asensimme itse pumpun (geopro sh 11, shak 702, 200m porakaivo) Maapiirin paluu on -2 C. Tuntuu säähän nähden melko kylmältä ???
Onko sinulla mahdollisesti tullut heti jotain asennusroskaa tai nöyhtää roskafiltteriin, josta aiheutuisi hidastunut kierto ja alhainen maahan menevän nesteen lämpötila. Koeta avata ja puhdistaa.
Meillä suunnilleen sama kokoonpano ja kalliioon menevä neste +2 astetta.
-
No tarkennuksena appiukko on putkimies, joka pumpun asensi. itse en siihen olisi pystynyt..
Pitänee tarkistaa tuo roskafiltteri, ettei sieltä ole kiinni.
Voisiko joku laittaa privana minulle tuon huoltokoodin. Kiinnostaisi tietää onko huoltopuolella jotain asetuksia, jotka voivat olla "pielessä"? Lisäksi kuuluuko lämpöpumpussa oleva maapiirinpumppu olla täysillä vai onko kyseessä vain "tehdasasetus"
-
Saisinko myös huoltokoodin privana.
-
Itse löysin SH pumpun huoltokoodin säätölaitteen näyttöruudun yläpuolella olevan muovisuojan sisältä. Siis sen jonka alla ovat säätölaitteen kytkentäliittimet.
-
Hei, ostin v2007 rakennetun töllin, jossa on Geopro SH9 pumppu ja Ouman 202S säädin. Nyt pitäisi päästäkatsomaan huoltotilan asetuksia. Jotain täytyy olla väärin koska pumpun käyttötunnit näyttää 8100h...
Olisiko jollain heittää koodi? Talosta löytyneissä pumpun papereissa sitä ei ole.
-
Koittakaas "1324"