Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: bluefightingcat - 02.03.14 - klo:21:38

Otsikko: Kaivon lämpö
Kirjoitti: bluefightingcat - 02.03.14 - klo:21:38
Mulle pari viikko asennettiin Stiebelin WPC10. Valikoista löytyy tuo lähteen lämpötila, mutta mulla se vaihtelee jonkun verran lyhyellä aikavälillä. Eli onko tuo nyt se keruunesteen lämpö kun tulee sieltä kaivosta vai se keruunesteen lämpö kun se on palamassa kaivoon?
Otsikko: Vs: Kaivon lämpö
Kirjoitti: Hape - 02.03.14 - klo:21:56

Hei,


Se on pumpulta poistuvan nesteen lämpötila. Sisääntuleva on minulla käynnin alussa noin 5 astetta ja käynnin lopussa noin 4 astetta mitattu pintamittarilla. Kokemukseni mukaan koneen oma mittari näyttää 1...2 astetta alempaa lämpötilaa kuin putken pinnassa oleva mittari.

Harri
Otsikko: Vs: Kaivon lämpö
Kirjoitti: fraatti - 02.03.14 - klo:23:08

Hei,


Se on pumpulta poistuvan nesteen lämpötila. Sisääntuleva on minulla käynnin alussa noin 5 astetta ja käynnin lopussa noin 4 astetta mitattu pintamittarilla. Kokemukseni mukaan koneen oma mittari näyttää 1...2 astetta alempaa lämpötilaa kuin putken pinnassa oleva mittari.

Harri

Kokemukseni mukaan pintalämpömittarilla ei saada luotettavaa kuvaa putken sisällä virtaavan nesteen lämpötilasta. Arvion kylläkin.

Vertailukohtana koneen omat mittarit, k-termoparit sekä säädettävällä emissiokertoimella oleva pintalämpötila mittari.
Otsikko: Vs: Kaivon lämpö
Kirjoitti: Hape - 03.03.14 - klo:18:28
Hei,

kokemukseni on sama.

Lähinnä seuraan pumpun sisäistä maahan menevää lämpötilaa, tulon ja menon erotusta ja kahden reijän tulojen erotusta.

Mikäkähän olisi luotettavampi järjestely. Laitan itse kalibroimani tavaratalomittarit eristeiden alle ja laitan vielä toisen kerroksen eristettä päälle.

Miten muut tekevät, olisiko hyvä laittaa esim lämmönjohtopastaa väliin ja mikä mittari olisi hyvä?

Harri