Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: MariaEmilia - 22.02.14 - klo:19:54
-
Terve.
Saisikos täältä apua uudiskohteen mitoitukseen. Tomppeli ja kumppanit!
Tarkoitus olisi rakentaa 1. kerroksinen L-muotoinen talo:
Kohde: 1-kerroksinen valuharkko (400 mm)
Sijainti: Nokia
Muuta: Vesikiertoinen lattialämmitys, (kiertoilma)takka, 2 aikuista ja 2 lasta, kaksi suihkua ja amme.
Kerrosala: 240 m2 (autotalli ja varasto/tk talossa kiinni)
Huoneistoala: 172 m2
Tilavuus: 444 m3 (sisätilavuus) + 88 m3 (varasto + at)
U-arvot
YP 0,10
AP 0,13
US 0,17
Ikkunat 1,0 ( 22,5 m2)
Ovet 0,9 (10 m2)
Minkälaista maalämpöpumppua ja porakaivoa tuollainen kohde tarvitsisi? Tarjonta on vaihdellut suurinpiirtein näissä lukemissa: pumppu 6-10 kW, vesivaraaja 260-420l, lämpökaivo 140-180 metriä.
Viilennys olisi ehkäpä tarkoitus toteuttaa puhallinkonvektorilla.
Myös sopiva iv-kone vielä hakusessa.
Kun ei kerran mainostaa saa, niin olkaa hyvät ja suositelkaa sopivaa pakettia.
Kiitos jo etukäteen. :)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Tarkoitus olisi rakentaa 1. kerroksinen L-muotoinen talo:
Kohde: 1-kerroksinen valuharkko (400 mm)
Sijainti: Nokia
Muuta: Vesikiertoinen lattialämmitys, (kiertoilma)takka, 2 aikuista ja 2 lasta, kaksi suihkua ja amme.
Kerrosala: 240 m2 (autotalli ja varasto/tk talossa kiinni)
Huoneistoala: 172 m2
Tilavuus: 444 m3 (sisätilavuus) + 88 m3 (varasto + at)
U-arvot
YP 0,10
AP 0,13
US 0,17
Ikkunat 1,0 ( 22,5 m2)
Ovet 0,9 (10 m2)
Minkälaista maalämpöpumppua ja porakaivoa tuollainen kohde tarvitsisi? Tarjonta on vaihdellut suurinpiirtein näissä lukemissa: pumppu 6-10 kW, vesivaraaja 260-420l, lämpökaivo 140-180 metriä.
Tein laskelman ja liitin tulosteen omaan viestiisi.
Lämpökaivon syvyys tuli vähän suurempi, kuin saamissasi tarjouksissa.
Lämpökaivon syvyydestä ei kannata tinkiä. Pakkasilla saattaa tulla vakaviakin ongelmia alimittaisen kaivon kanssa.
Laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus.
Takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.
-
Kiitokset Tomppeli!
Tuo kaivon syvyys tuntuu, kyllä melkoiselta… - mutta samaa mieltä, että siitä ei kannattane tinkiä.
Löytyykö palstalaisilta vinkkejä tai suosituksia asiansa ajavasta kokoonpanosta?