Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Jukkis56 - 07.02.14 - klo:09:20
-
Tehdasasetuksena integraali A1 arvoina on patterilämmitykseen -60 astemin. ja lattialämmitykseen -150 astemin.
Onko tarvetta säätää arvoa talokohtaisesti ... ja saadaanko integraalia muuttamalla aikaiseksi mainittavaa säästöä energian kulutuksessa ?
-
Integraalia kasvattamalla käyntijaksot pidentyvät ja kompressorin laakerointia rasittavat/kuluttavat käynnistykset vähenevät. Isolla integraalilla käynnistysjakson alussa kiertovesi on kylmempää (parempi cop) ja käyntijakson lopussa kiertovesi on kuumempaa (huonompi cop) kuin pienellä integraalilla. Keruupiirin mitoituksesta/hyvyydestä riippuu sitten kuinka paljon kylmemmäksi keruupiiri menee pitkillä käyntijaksoilla (cop heikkenee).
Käsitykseni mukaan....jos keruupiirissä on hyvin potkua, niin käyntijakson pidentäminen ei hyötysuhteeseen vaikuta suuntaan tai toiseen merkittävästi.
-
Mulla ainakin patterilämmitystalossa integraalia isontamalla toki käyntiajat pitenee mutta sisä lämpötilaa en sanoisi kovin tasaiseksi. Tolla oletus - 60 pysyy lämpötila mielestäni tasaisena. Ja käyntiajat puskurin kanssa on mielestäni OK.
Mutta lattilämmityksessä varmaan toimii paremmin tai jos patteripintaa löytyy riittävästi. Tämä lienee aika talo kohtainen säätö muutenkin ;D