Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Juhis - 02.02.14 - klo:20:12

Otsikko: Nibe 1245-6 lokia
Kirjoitti: Juhis - 02.02.14 - klo:20:12
Hei

Noviisina kaipaisin neuvoja, millä Niben 1245-6 pumpun asetuksia pystyisi parantamaan.
Liiteenä dataa vajaan parin viikon ajalta.

Taustaa talosta: valmistunut 2012, Uusimaa, huoneistoala 170m2, tilavuus 650m3, 2-kerrosta, vesikiertoinen lattialämmitys, ET-luku 152.
Maalämpökaivon syvyys 115m.

("Valitse lämmöt" makroa klikatessa ilmoittaa virheestä "Run time error 1004. Rivi "Selection.Offset(-1, 0).Select" .
Mistäköhän mahtaa johtua?)


[ylläpito on poistanut liitteen]
Otsikko: Vs: Nibe 1245-6 lokia
Kirjoitti: tomppeli - 02.02.14 - klo:21:20
Koetin laskea rakennuksen kulutuksenkin ja pumpun mitoitus on kaiketi aika tavalla kohdallaan.

Lämpökaivo pitäisi ilmeisesti olla mielellään vähän syvempi (laskelman mukaan 147m aktiivisyvyyttä).
Keruupiirin lämpötilat näyttävätkin melko alhaisilta (-3,6C ja -6,5C).!
On syytä tarkkailla kaivon toimintaa.
Jos maanesteen paisarin pinta nousee kovasti, tai nestettä tulee jopa uloskin, olisi syytää ottaa lämmitysvastukset apuun, että kaivo ei jäätyisi pahasti.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-6 lokia
Kirjoitti: maalämmittää - 02.02.14 - klo:21:28
Melko paljon kone käy.
Mikä on sisäisen pumpun nopeus käyttövesi ja lämmitys - tiloissa ?
Deltat on melko pienet.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-6 lokia
Kirjoitti: Juhis - 02.02.14 - klo:21:55
Näkeekö tuon sisäisen pumpun nopeuden lokidatasta vai vain pumpun asetuksista?
Tässä osa ky. ajan lokidatasta.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-6 lokia
Kirjoitti: maalämmittää - 02.02.14 - klo:22:00
Asetuksista näkee.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-6 lokia
Kirjoitti: Juhis - 03.02.14 - klo:10:16
Kiertovesipumpun nopeus (5.1.11) -valikon mukaan arvot ovat:
käyttövesi 40%
lämmitys 80%
Otsikko: Vs: Nibe 1245-6 lokia
Kirjoitti: jonde - 03.02.14 - klo:13:39
Asiaa sivuten mistä löytää tuon taulukon jossa on lämmönkeruulioksen lämpötilat?
Otsikko: Vs: Nibe 1245-6 lokia
Kirjoitti: maalämmittää - 03.02.14 - klo:16:53
Lämmitysvesi kiertää turhan nopeasti, pudottaisin aluksi 80-> 60% ja ottaisin 1 vrk lokin.
Sitten 10% kerrallaan alemmas, kunnes delta lämmityksessä on 6-7C.

Loggaa arvot  mielummin 1 min välein.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-6 lokia
Kirjoitti: Juhis - 07.02.14 - klo:15:19
Kiertovesipumpun nopeus pudotettu 80% -> 60%. Lokia otettu reilulta vuorokaudelta (liitteenä).
Kompressorin käyntiaika väheni, mutta lämmityksen delta ei vielä kasvanut tuonne 6-7.

Eli vielä voinee pudottaa nopeutta? Mihin tuon nopeuden pudotus käytännössä vaikuttaa?
Otsikko: Vs: Nibe 1245-6 lokia
Kirjoitti: maalämmittää - 07.02.14 - klo:19:46
Yllättävän paljon käyntiaika on pudonnut, ehkä suurin syy on ulkolämpötilan nousu.
Parempaan suuntaan siis mennään. Laske nopeutta vaikka 10% kerralla ja seuraa muutosta.

Mihin vaikuttaa…"ottaa paremmin lämmön talteen" ... lämmitysvesi ehtii koneessa lämmetä enemmän…
… kun mlp ei käy pitkiä jaksoja, niin kaivo saa ”huilata” välillä ja pitäisi silloin tuottaa keskimäärin lämpeämpää nestettä höyrystimelle, joka on hyvä asia hyötysuhteelle. Sinulla on keruun tulo tanakasti miinuksella (-3,5C).

Optimi deltat höyrystin 3C ja lauhdutin 6C tulee kylmäaineen ominaisuuksista.
Tältä foorumilta löytyy selitykset …… viisaammat selittää ;)