Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Juhis - 02.02.14 - klo:20:12
-
Hei
Noviisina kaipaisin neuvoja, millä Niben 1245-6 pumpun asetuksia pystyisi parantamaan.
Liiteenä dataa vajaan parin viikon ajalta.
Taustaa talosta: valmistunut 2012, Uusimaa, huoneistoala 170m2, tilavuus 650m3, 2-kerrosta, vesikiertoinen lattialämmitys, ET-luku 152.
Maalämpökaivon syvyys 115m.
("Valitse lämmöt" makroa klikatessa ilmoittaa virheestä "Run time error 1004. Rivi "Selection.Offset(-1, 0).Select" .
Mistäköhän mahtaa johtua?)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Koetin laskea rakennuksen kulutuksenkin ja pumpun mitoitus on kaiketi aika tavalla kohdallaan.
Lämpökaivo pitäisi ilmeisesti olla mielellään vähän syvempi (laskelman mukaan 147m aktiivisyvyyttä).
Keruupiirin lämpötilat näyttävätkin melko alhaisilta (-3,6C ja -6,5C).!
On syytä tarkkailla kaivon toimintaa.
Jos maanesteen paisarin pinta nousee kovasti, tai nestettä tulee jopa uloskin, olisi syytää ottaa lämmitysvastukset apuun, että kaivo ei jäätyisi pahasti.
-
Melko paljon kone käy.
Mikä on sisäisen pumpun nopeus käyttövesi ja lämmitys - tiloissa ?
Deltat on melko pienet.
-
Näkeekö tuon sisäisen pumpun nopeuden lokidatasta vai vain pumpun asetuksista?
Tässä osa ky. ajan lokidatasta.
-
Asetuksista näkee.
-
Kiertovesipumpun nopeus (5.1.11) -valikon mukaan arvot ovat:
käyttövesi 40%
lämmitys 80%
-
Asiaa sivuten mistä löytää tuon taulukon jossa on lämmönkeruulioksen lämpötilat?
-
Lämmitysvesi kiertää turhan nopeasti, pudottaisin aluksi 80-> 60% ja ottaisin 1 vrk lokin.
Sitten 10% kerrallaan alemmas, kunnes delta lämmityksessä on 6-7C.
Loggaa arvot mielummin 1 min välein.
-
Kiertovesipumpun nopeus pudotettu 80% -> 60%. Lokia otettu reilulta vuorokaudelta (liitteenä).
Kompressorin käyntiaika väheni, mutta lämmityksen delta ei vielä kasvanut tuonne 6-7.
Eli vielä voinee pudottaa nopeutta? Mihin tuon nopeuden pudotus käytännössä vaikuttaa?
-
Yllättävän paljon käyntiaika on pudonnut, ehkä suurin syy on ulkolämpötilan nousu.
Parempaan suuntaan siis mennään. Laske nopeutta vaikka 10% kerralla ja seuraa muutosta.
Mihin vaikuttaa…"ottaa paremmin lämmön talteen" ... lämmitysvesi ehtii koneessa lämmetä enemmän…
… kun mlp ei käy pitkiä jaksoja, niin kaivo saa ”huilata” välillä ja pitäisi silloin tuottaa keskimäärin lämpeämpää nestettä höyrystimelle, joka on hyvä asia hyötysuhteelle. Sinulla on keruun tulo tanakasti miinuksella (-3,5C).
Optimi deltat höyrystin 3C ja lauhdutin 6C tulee kylmäaineen ominaisuuksista.
Tältä foorumilta löytyy selitykset …… viisaammat selittää ;)