Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: JanneS - 23.01.14 - klo:20:40
-
Terve,
ostimme ensimmäisen omakotitalomme (perusrunko vuodelta 1977 + laajennusosa tehty 2007 - neliöitä 182,5m^2/ kokonaisala 270m^2).
Talossa on Nibe 1240 maalämpöpumppu, porakaivon kokonaissyvyys 195m, josta kalliota 183m. Talossa on vanhassa osassa patterilämmitys ja uudisosassa lattialämmitys. Maalämmön yhteyteen on asennettu 300l varaaja Haato).
Itsellä on hieman vaikeuksia tulkita toimiiko järjestelmä kunnolla - talon kokonaissähkönkulutusta olen seurannut ja nyt kahden kuukauden aikana on kulunut 4600 kWh, joka tuntuu melko suurelta, kun kaikki kehuvat maalämpöä edulliseksi. Talossa on pääosin 21,5 astetta lämmintä - paitsi varasto (n.15 m^2, jossa 17astetta) ja autotalli (n.20m^2, jossa 10 astetta).
Saisikohan tältä palstalta neuvoja järjestelmän kanssa - vanhat omistajat eivät paljon kertoneet, kun myivät asuntoaan eron seurauksena.
-
Millaisia käyntijaksoja kompressori käy?
Paljonko lämmitysverkon menoveden lämpö on näin pakkasilla
Onko vastukset kuinka paljon päällä?
Näkee tuolta.....
Löytyy valikon kohdasta 9.1.0 "Lisälämpö asetukset".
9.1.3 "Käyttöaika lisälämpö"
Tuossa linkissä manuaali jos ei satu olemaan
http://www.nibeonline.com/pdf/031113-2.pdf
-
Onko varaaja kytketty patteriverkostoon vai käyttöveteen?
Minkähän tehoinen ja ikäinen pumppu kyseessä?
Jotta pumpun toimintaa voisi arvioda olisi hyvä saada seuraavat tiedot pumpun valikosta:
Käyntitunnit:
Vastustunnit:
Käynnistys määrä:
Lämpökäyrä:
Maalämpöpumpun käydessä:
Keruumeno:
Keruupaluu:
Lämmönjako meno:
Lämmönjako paluu:
Kulutuksesta:
4600 kWh/2kk olisi noin 75 kWh vuorokaudessa. Tuo on kyllä paljon, mutta meneekö sitä paljon lämmitykseen vai johonkin muualla. Jos oletaan, että muualle sitä menee "tavalliset" 15-25 kWh/vrk niin lämmitykselle jäisi 40-60 kWh/vrk. Tuo tarkoittaisi sitä että 6kw..10kw MLP:n kompressori on ollut käynnissä suurinpiirtein jatkuvasti.
-
Pahoittelut viiveessä vastauksiin nopeisiin vastineisiinne.
Kompressorin käyntijaksot taitavat olla luokkaa 10 käy ja 20 minuuttia pois.
- - - - -
Varaaja on kytketty käyttöveteen.
Pumpun teho taitaa olla 12kW ja ostettu 2007 eli noin 7 vuotta vanha
Käyntitunnit: 16964h 59min
Vastustunnit: 214h 6min
Käynnistys määrä: 95971
Lämpökäyrä: 7 käyrä patteriverkostolle ja 4 lattilämmitykselle
Maalämpöpumpun käydessä (katsottu, kun pakkasta -10 astetta):
Keruumeno: 40,2 (katsottu valikosta 5.0 - en tiedä oliko oikea paikka)
Keruupaluu: 86,7 (katsottu valikosta 5.0 - en tiedä oliko oikea paikka)
Lämmönjako meno: 48,1patteri, 45,7lattilämmitys
Lämmönjako paluu: 38,5patteri, 39,2lattialämmitys
Eniten ihmettelen, kun tuo lattialämmitykselle lähtevän veden maksimilämpötila on asetettu 41 astetta ja nyt se näytti menevän sinne 45,7, joka taitaa olla aika maksimiarvoilla lattialämmitysputkille. Mikähän tässäkin on?
-
Pahoittelut viiveessä vastauksiin nopeisiin vastineisiinne.
Kompressorin käyntijaksot taitavat olla luokkaa 10 käy ja 20 minuuttia pois.
- - - - -
Varaaja on kytketty käyttöveteen.
Pumpun teho taitaa olla 12kW ja ostettu 2007 eli noin 7 vuotta vanha
Käyntitunnit: 16964h 59min
Vastustunnit: 214h 6min
Käynnistys määrä: 95971
Lämpökäyrä: 7 käyrä patteriverkostolle ja 4 lattilämmitykselle
Maalämpöpumpun käydessä (katsottu, kun pakkasta -10 astetta):
Keruumeno: 40,2 (katsottu valikosta 5.0 - en tiedä oliko oikea paikka)
Keruupaluu: 86,7 (katsottu valikosta 5.0 - en tiedä oliko oikea paikka)
Lämmönjako meno: 48,1patteri, 45,7lattilämmitys
Lämmönjako paluu: 38,5patteri, 39,2lattialämmitys
Eniten ihmettelen, kun tuo lattialämmitykselle lähtevän veden maksimilämpötila on asetettu 41 astetta ja nyt se näytti menevän sinne 45,7, joka taitaa olla aika maksimiarvoilla lattialämmitysputkille. Mikähän tässäkin on?
Vuotuinen käyttöaste noin 28% on ihan ok.
Sähkövastusta ei tuntien perusteella ole tarvittu juurikaan muuhun kuin legionellan tappamiseen.
Käyntijakson pituus keskimäärin 10 minuuttia <= Aika lyhyttä pätkää on kone käynyt. Selittyy osittain iso tehoisella kompressorilla ja manttelivaraajalla. Paljonko on asteminuutit? Jos tehtaan vakio -60 niin asteminuutteja voisi varmaan muuttaa esimerkiksi GM -60 => -100. Lämpökäyrät on ihan oikeaa suuruusluokkaa. Toimiiko vaihtoventtiili? Eli kun pumppu lämmittäää käyttövesivaraajaa, niin patteri- ja lattialämpöverkkon lämpötilan pitäisi hieman laskea, ei nousta.
Lämmönjaon meno-paluu lämpötilaerot ihan ok.
Lattialämmityksen lämpötilat näyttäisi siltä, että shunttaus ei toimi oikein.
Lattiaan pitäisi mennä 30..35c asteinen vesi, suurinpiirtein. Shuntti jumissa? Ohjaus ei toimi?
Onko "Muutos, lämpökäyrä"-säädin missä asennossa? Yleensä oikea asento on välillä -1...+2, (tällä tehdään sisälämpötilan hienosäätö)
Lämmitykseen on mennyt 7 vuoden aikana noin 7000-8000 kWh vuodessa. Eli korkeimmillaan maalämpöpumpun kulutus kuukautta kohden hyvin karkeasti arvoituna noin 1400-1600 kWh. Sähkön kokonaiskulutukseksi vuositasolla tulisi noin 13.000-15.000 kWh. Aika normaali taso tuon kokoiselle ja ikäiselle maalämpötalolle. Sähkölämmitykselle kokonaiskulutus olisi luokkaa 30.000 kWh
Onko ulkoisessa käyttövesivaraajassa sähkövastus? Paljonko on termostaatin asetus? Onko käyttövedelle jonkinlaisia kierrätyksiä? Varasto ja autotalli lämpenee myös maalämmöllä?