Lämpöpumput => Muut => Aiheen aloitti: jarppi70 - 22.01.14 - klo:08:24
-
Terve!
Kaipaisin apua, kun WIRSBO huonekohtaisia termareita on mennyt rikki. n. 10 vuotta vanha järjestelmä ja osien saatavuuden kanssa on ongelmia.
Miten saan kytkettyä "pakkosyötön" vedenkierron päälle? Yhdistänkö piuhat? Vai miten on järkevintä tehdä?
Tuollainen osa kyseessä:
http://www.kestrin.co.uk/Downloads/Fact_Sheets/Fact%20Sheet%207%20(CoSY%20Control).pdf
-
Terve!
Kaipaisin apua, kun WIRSBO huonekohtaisia termareita on mennyt rikki. n. 10 vuotta vanha järjestelmä ja osien saatavuuden kanssa on ongelmia.
Miten saan kytkettyä "pakkosyötön" vedenkierron päälle? Yhdistänkö piuhat? Vai miten on järkevintä tehdä?
Tuollainen osa kyseessä:
http://www.kestrin.co.uk/Downloads/Fact_Sheets/Fact%20Sheet%207%20(CoSY%20Control).pdf
Jos kytkentä on tuon kuvan mukaan http://www.kestrin.co.uk/Downloads/Fact_Sheets/Fact%20Sheet%207%20%28CoSY%20Control%29.pdf
niin termostaatissa liitin 2 ja 3 yhteen .
Näyttää sitten olevan 24V ja vaihtosähköllä termostaatit ja toimilaite että huomio se jos uusit jotain noihin ;) (ainakin tuon kuvan mukaan)
(http://i8.aijaa.com/t/00944/12992977.t.jpg) (http://aijaa.com/swLUub)
-
Kiitos vinkistä! Tulipahan varmistettua asia täältä. Nyt alkoi huone lämmetä :)
-
Mullakaan ei valo palanut yhdessä termarissa. Vika oli keskusyksikön huonossa liitännässä.
Toinen konsti on irroitaa se vihreä mötikkä jakotukilta niin jousi aukaisee piirin.
-
Moi,
mullakin on mennyt samanlainen termari rikki. Voisikohan sen korjata? Mikä osa siitä todennäköisimmin hajoaa, puolijohderele, potentiometri vai joku muu? Elektroniikkakomponentin saisi varmasti halvemmalla kuin koko termarin.
T: Janne