Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: syrjäseutulisä - 19.01.14 - klo:02:47
-
Hyvää myöhäisiltaa, tahi aamua, tilanteesta riippuen.
Elenia ja paikallinen ikioma jakeluverkko aiheuttaa sen verran päänvaivaa, että pitäisi rakennella jonkun sortin valvonta pumpun toiminnalle. Osaako joku auttaa hälytysreleen kytkennässä: miltä riviliittimiltä hälytysreleen kosketintieto löytyy? Sehän lie potentiaalivapaa? Täytyykö valikoissa niksauttaa jokin bitti päälle ennen kuin rele alkaa toimittaa asiaansa?
...Ja jos joku haluaa suositella jotakin erityisen pätevää purkkia+ohjelmistoa, joka osaa lähetellä häly-tekstiviestejä sekä ehkä toimia onewire-alustana trendityksineen, niin suositukset otetaan kiitollisuudella vastaan. Eikä sen tartte olla onewirekaan välttämättä, jos ei anturit maksa mansikoita...
Kiitokset.
-
Jos mä oikein tosta albatrossin manuaalista tulkitsen, niin se hälytys pitää softalla liittää johonkin vapaaseen lähtöön (QX1 - QX6). Tämä tapahtuu riveillä 5890 - 5896. XQ1 - XQ6 löytyy RVS61.843:n terminaaleista W, X, Y ja Z.
-
Just noin se liitetään ja EI ole potentiaalivapaa vaan 0/230v. Potentiaalivapaan siitä saa releellä.
-
No tämä selvä. Kiitokset teille!