Moi,
Meillä pumppu valittaa häiriötä 41 Kondens. erotus min.raj. Lämpötila lauhduttimen liian pien
Vaihda hitaampi nopeus pumpulle.
Kysymys kuuluu: Miksi tekee näin ja mistä vaihdetaan hitaampi nopeus?
-
Kokeile alkuun sellaista että sammuta kone,päävirtakatkaisijasta pistät virrat koneelta kokonaan pois, annat olla hetken (minuutti-pari) ja laitat uudestaan käyntiin.
Seuraavaksi tulee mieleen että mitkä on meno- ja paluuveden lämpötilat.
Onko kaikki auki patteri/lattiapiirissa?
-
Eikö se olekin sama häiriöilmoitus mikä "Bittivirheellä" lopulta oli?
Lue tämä viestiketju ensin.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5122.0
Kun tulee häiriöilmoitus on siihen aina jokin syy.
- Asetuksia muutettu
- Mekaanista vikaa laitteistossa
- Mittauksissa vikaa
Lähtemällä heti muuttamaan asetuksia on väärä tie. Pitää ensiksi selvittää syy miksi häiriöilmoitus tulee ja vasta sen perusteella ryhtyä toimenpiteisiin.
Kirjaa yhden käyntijakson ajalta kaikki mittaukset mitä koneesta löytyy esim 5 min välein, mielellään exelliin ja taulukko sitten tänne foorumille.
ATS
-
Eikö se olekin sama häiriöilmoitus mikä "Bittivirheellä" lopulta oli?
Lue tämä viestiketju ensin.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5122.0
Kyllä se on aivan sama häiriöilmoitus.
Tuossa ketjussa käy toteen vanha sanonta:"Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa" joten sitä voisi mirankin lämpöpumpun ongelmissa hyödyntää.
Tuossa bittivirheen tapauksessa alkuvika oli viallinen menovesianturi joka antoi välillä vääriä lämpötilatietoja ja logiikka ilmoitteli häiriöistä.
Kun jäsen bittivirhe laittoi trendikäyrästä kuvan foorumille niin vika selvisi lähes samantien,sitä ennen vikaa arvottiin kuukauden päivät n 80 viestin voimalla eikä asia juurikaan edennyt.
Eli laita mira trendikuva foorumille niin vian paikallistaminen tarkentuu ja nopeutuu ;)
Vaikka jotain tuollaista
(http://i7.aijaa.com/t/00963/12983611.t.jpg) (http://aijaa.com/XesmvN)
-
Eipä nyt riemuita ennen kuin anturi on vaihdettu ja nähdään, mitä se vaikuttaa. ;)
Minkä ikäinen pumppu Miralla muuten on? Meidän alkoi kenkkuilla kahden vuoden iässä.
-
Kiitos kaikille vastauksia. Pumppu on reilut 2 vuotta vanha. Mulla kyllä meinaa kohta mennä herne nenään tuon pumpun kanssa. Alanpas taas pitämään exceliä, jotta tulen viisaammaaksi tuon pumpun käsittämättömän epäloogisen elämän suhteen ;)
-
Onko löytynyt lääkettä ongelmaan?
-
täällä just exceliä täyttelen. Uusi ongelma ilmennyt, tila historiassa tieto:
30.1 klo 13.31 Poiskytk.lämp. Maks rajoitus
29.1 klo 13.37 Poiskytk.lämp. Maks rajoitus
29.1 klo 12.55 Poiskytk.lämp. Maks rajoitus
29.1 klo 05.16 Poiskytk.lämp. Maks rajoitus
mistähän nämä nyt sitten johtuu? Pakkasta -20, koko ajan pumppu käy ja lisäksi käyttää sähköä
-
Ei tarkoita mielestäni yhtään mitään.
Se vain kirjaa lokiin että on pysäyttänyt pumpun koska se on saavuttanut maksimipoiskytkentälämpötilan.
Tuo ei käsittääkseni ole mikään vikailmoitus.
-
Heh, näköjään sinun MH tekee tasan samoja temppuja kuin minunkin. Minulla tuo poiskytkentä aiheutti sen, että kompressori kävi 2 minuuttia kerrallaan ja sammui. Ei TODELLAKAAN hyvä juttu. Oilon ei ole tähän kommentoinut mitään, mutta nostin tosiaan sen menoveden maksimin 62 asteeseen siitä Oilonin ohjeistamasta 58 asteesta ja nyt on 3 vuorokautta menty ilman virheitä (kop kop).
EDIT: Tällaisena se ongelma minulla näkyi:
Time stamp status history entry 1 27. January 2014 19:13
Status code history entry 1 Limitation switch-off temperature max
Log outside temperature B9 -12.5 °C
Log flow temperature HP B21 58.0 °C
Log return temperature HP B71 53.3 °C
Log setpoint HP 27.9 °C
Log hot-gas temperature 1 B81 82.7 °C
Log hot-gas temperature 2 B82 0.0 °C
Log source inlet temperature B91 5.4 °C
Log source outlet temperature B92 0.0 °C
Log Evaporator temperature B84 0.0 °C
Log Temp Diff defrosting ice-free 0.0 °C
Log DHW temperature B3 52.1 °C
Log DHW temperature B31 0.0 °C
Log buffer storage tank temperature 1 B4 0.0 °C
Log buffer storage tank temperature 2 B41 0.0 °C
Log buffer storage tank temperature 3 B42 0.0 °C
Log refrigerant temperature liquid B83 0.0 °C
Log status heat pump Limitation switch-off temperature max
-
Täällä tuo ilmoitus tulee käppyröiden mukaan käyttöveden lämmityksen päättyessä. Tavan mukaan niitä tulee kaksi 10 minuutin välein, jos joutuu kaksi kertaa pumppaamaan. Jos pitää kv-lämmön 48 asteessa niin selvitään yhdellä ilmoituksella.
-
Täällä tuo ilmoitus tulee käppyröiden mukaan käyttöveden lämmityksen päättyessä. Tavan mukaan niitä tulee kaksi 10 minuutin välein, jos joutuu kaksi kertaa pumppaamaan. Jos pitää kv-lämmön 48 asteessa niin selvitään yhdellä ilmoituksella.
Käyttöveden lämmitys katkeaa kesken, jos tuo ilmoitus tulee. Talon lämmityksen yhteydessä sitä ei tule, koska menoveden lämpötila ei silloin (ainakaan lattialämmitystalossa) nouse liian korkeaksi.
Osaako kukaan sanoa, miksi menoveden lämpötilarajaksi on haluttu tuo 58 astetta, joka ilmeisesti on liian alhainen arvo? Mitä haittaa siitä on, jos raja on ylempi (esim. se 62 astetta, joka se mielestäni alunperin oli ja johon sen nostin)? Hyötysuhde tietysti laskee sitä enemmän mitä kuumempaa menovesi on, mutta ei sekään kauhean järkevältä tunnu, että käyttöveden lämmitys katkaistaan tuon rajan takia kesken ja kompressorille tulee yhden käynnistyksen sijasta kaksi tai jopa useampia käynnistyskertoja?
Kysyin tätä Oilonilta, mutta eivät ole vastanneet kysymykseen mitään.
-
Kappas, säädin tuota 2844-asetusta 58>60, ja veti yhdellä pumppauksella käyttöveden 49 asteeseen ilman häiriöilmoitusta. Eka kerta 9 kuukauden historiassa...
-
Kappas, säädin tuota 2844-asetusta 58>60, ja veti yhdellä pumppauksella käyttöveden 49 asteeseen ilman häiriöilmoitusta. Eka kerta 9 kuukauden historiassa...
Jos katsot 407c kylmäaineen ominaisuuksia ja korkeapainepresson arvoa koneestasi, olisiko joku 28-29 bar (yleisesti 407c:llä käytetään valmistajasta riippuen 28-29 bar pressoa).
Niin huomaat että lauhdutin ulos 62 c maaliuoksen miinusmerkkisellä paluulämpötilalla tuo korkeapaineen lähelle 28 bar. Eli todennäköisesti sen takia rajoitus 58 c:ssä ettei mene korkeapainepressosta poikki joka onkin sitten hälytys eikä ilmoitus.
Mutta jos kone ei toimi, niin silloin vaikka meilillä yhteys huoltoon tai takuukäsittelyyn! Valmistajan tai maahantuojan pitää vastata tuotteidensa toimivuudesta.