Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Tane - 18.01.14 - klo:11:50
-
Ajattelin pitkästä aikaa aktivoitua, sillä tuo Thermia Diplomat Tws 8 on toiminut niin moitteettomasti,
ettei siihen oikeasti tule paljon kiinnitettyä huomiota.
Seuraan aktiivisesti kuitenkin sen lukemia viikoittain, aina lauantai aamuna luvut exceliin. (vuodesta 3/2006 alkaen)
Siksi laitakin viime vuoden luvut, miltä ne kuulostaa teidän vastaaviin,
kohde Tuusulassa 160m2 lämmitettävää v.1980 omakotitalo, pääosin pattereilla.
Onko tekniikka ajanut jo tuon nykyisen pumpun ohi, koska osa on tainnut jo vaihdella uudempaan, esim. Sam68.
Tuossa koneessa nuo lisälämmöt tulee varmaan pääsääntöisesti legionella kuumennuksista.
Maalämpöpumppu 5749 kWh
Kompressorin käyttöaika 2367 h
Lisälämpö 12 h
Lisälämpö 2 11 h
Käyttövesi 225 h
-
Minun vaihto johtuu tuosta G3:n säädöstä mitä ei opi työmailla.
Asennan 95% tavallisia Diplomaatteja ja olen kyllä erittäin tyytyväinen niihin. Ainut mitä muuttaisin on tuo turhan korkea käyttöveden loppulämpötila eli siinä palaisin vanhaan ~55.
Tunnustan vihaavani Optimum kiertopumppuja eli näitä jänniteohjattuja, joita muutkin käyttää. Syy on niiden hinta varaosana kun takuuaika on ohi. Nykyään kiertopumput ei kestä 20v kuten ennen.. Ja tämä on sitten vain minun mielipide.
-
mulla ei nyt ole vielä noita tunteja laskettuna kun en ole niitä jaksanut hakata exceliin, mutta tilastokeskusta varten piti tänään laskea kokonaissähkönkulutus niin se löytyis.
eli 2013 kaikki sähkö yhteensä 11205kwh (2012 oli 12500kwh). sisältää siis käyttösähkön ja vedenlämmityksen. mielestäni ihan kohtuullista.....
EDIT: laskin äsken.. 5886,12kwh on tarkalleen maalämpöpumppu ottanut sähköä vuonna 2013. maalämpö lämmittää myös iv-koneen vesipatterin.
-
Täällä kokonais-sähkönkulutus 10300kwh. Pumppu vei tuosta 4000kwh ja käyttösähkö loput.
Kymenlaakso, 145m2, vm2012. Kaksi aikuista, saunataan kerran viikossa ja valaistus ledeillä. Takkaa poltetaan muutamia kertoja vuodessa, lähinnä pakkashuiput.
Autotalli valmistui syksyllä ja sinne asennettiin ilmalämpöpumppu. Tämä nosti hieman loppuvuoden 2013 sähkönkulutusta.
-
Vuosi 2013
200 + 50 neliöö, rak vuosi 2009
Pumppu+käyttösähkö 9800kWh
Kompuran tunnit 1921h
Käynnistykset 4006kpl
Lämmin vesi 316h
Takkaa lämmitetty kovemmilla pakkasilla, puusauna, 2+2 henkeä.
Kertokaas viisaammat onko ok
Vastus 10h
-
Vuosi 2013
200 + 50 neliöö, rak vuosi 2009
Pumppu+käyttösähkö 9800kWh
Kompuran tunnit 1921h
Käynnistykset 4006kpl
Lämmin vesi 316h
Takkaa lämmitetty kovemmilla pakkasilla, puusauna, 2+2 henkeä.
Kertokaas viisaammat onko ok
Vastus 10h
vuoden uudempi tapaus sulla, ihmeen vähän tunteja sulla??? kun mulla K 15000h ja V 3500h kuudes vuodes.
-
Kannattaa ilmoittaa omissa luvuissa paikkakunta tai sitten tyylillä Jyväskylän, Tampereen, Rovaniemen, Sodankylän seutu. Jonnin verran eroa tulee kuitennii maantieteellisestä sijainnista johtuen :)
-
Totta turiset.
Meidän kohde siis Lahdessa. Vitolla vähän ylempänä.
Kaikkialla lattialämitys ja pumppuna Nibe 1240 10kW
-
Totta turiset.
Meidän kohde siis Lahdessa. Vitolla vähän ylempänä.
Kaikkialla lattialämitys ja pumppuna Nibe 1240 10kW
haaa... ehkä tajusin... eli onko nuo tunnit 2013 vuoden? se selittää nuo lukemat. mulla vastaavat on 1896h.
ajattelin että eihän nyt millään voi tulla vain alle 2-tuhatta tuntia mittariin viidessä vuodessa :D
-
Jep. Meillähän on melkein samat kompuran tunnit, sulla vaan sattuu olemaan sata neliöö enemmän ja 1 henkilö.
En silti valita, vaan olen kulutukseen tyytyvöinen.