Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: SIMPPA2011 - 13.01.14 - klo:13:18
-
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa, että en saa käyttöveden lämpötilaa nousemaan yli 55 asteen millään.
Eli menoveden lämpö ei nouse korkeammaksi millään, vaikka kone näyttää, että kaikki vastuksetkin ovat päällä.
Huomasin asian kun koemielessä laitoin legionella toiminnon päälle, kone oli vuorokauden muka vastuksilla, mutta lämpö ei ollut kohonnut tarpeeksi (n~60) ohjekirjan mukaan, vaan näytti alle 55 lämpöä. Normaalisti käyttövesi 47. Vastuksen päältä on kyllä kädellä koitettuna lämmin, eli ne kyllä vissiin toimivat.
Kone siis wpc-7 cool. :-[
-
Veikkaan, että vastuksen kuivakiehuntasuoja lauennut?
Kuittaa se.
-
Vielä kun kerrot miten ja mistä sen saa kuitattua ;)
-
Oliko se ruskee nappi siellä konehuoneen ja sähkötilan välissä, se ainakin naksahti kun sitä painoin. Seurataan tilannetta.
-
Jos se napsahti se kuittaantui.
Luultavasti asennusaikoaina jäänyt jo ilmaa. Eipähän ole mennyt sähköä ;D
-
Siellä oli joskus käyttöveden kytkennän jälkeen ilmaa oikein kunnolla, korkeapaine hälytys tuli.
Cool mallissa on siellä sisällä erillinen ilmaus, siellä oli niin paljon ilmaa, että koko laitos seisahtui. Silloinkin oli -26 kone stopissa, meinasi paniikki iskeä, vahingossa kokeilin, että mikähän ruuvi tuokin mahtaa olla, sieltähän ne ilmat tuli ja kone hörähti tulille. :)
-
Siellä oli joskus käyttöveden kytkennän jälkeen ilmaa oikein kunnolla, korkeapaine hälytys tuli.
Cool mallissa on siellä sisällä erillinen ilmaus, siellä oli niin paljon ilmaa, että koko laitos seisahtui.
No silloin varmaan vastukseenkin on jäänyt ilmaa ja kuivakiehunta laennut.
-
Joo niin siinä on täytynyt käydä, nyt toimi niinkuin piti, lämmöt nousi kunnolla. Toki vastukset yksinään lämmittivät lopun.
Näköjään kyllä hyvin pelitti viimetalven kovissakin pakkasissa ilman vastuksia ??? Takassa tosin tuli aina kovien pakkasten aikaan.
-
Kiitokset avusta! :)