Nyt on jo jonkin verran dataa kertynyt pumpun toiminnasta. Nollakeleillä näyttää COP olevan varsin hyvä ja kovemmillakin pakkasilla voisi luonnehtia jopa siedettäväksi :D Puulämmittämiseen verrattuna ollut toistaiseksi melko vaivaton ja stressitön vaihtoehto. Tosin kerran meinasi käydä hassusti kun 20 asteen pakkasella laitoin puita kattilaan ja pumppu seisoi sen seurauksena n. vuorokauden. Käynnistely oli sitten hieman hankalampaa kun maaliuos ilmeisesti jäätyi tai ainakin hyhmääntyi putkeen (kulkee n. 50cm matkalta maan pinnalla seinää pitkin) ja samalla myös luultavasti takaisku meni jumiin lämmityspuolelta. Pikkuvikoja ja kun ne tietää niin ei tule tehtyä tyhmyyksiä. Toisella kerralla puulämmitys onnistui ilman kikkailuja ja pumppu pyörähti aikanaan käyntiin. Pientä tuunausta on tullut tehtyä käyntijaksojen parissa, tosin vähän sivutuotteena kun tuli nostettua lattiaan menevän veden käyrää vähän ylemmäs. Nyt nollakeleillä pumppu käy n. 40min ja seisoo n.2h.
Alla olevassa kohdassa "COP Lattiakiertopumpulla..." tuolla lattiakiertopumpulla tarkoitetaan siis varaajasta lattiaan syöttävää pumppua. Edellisessä kohdassa lämpöpumppu kaikkine rekkuleineen.
"Jakson alku" 20.1.2014 1.2.2014 6.2.2014
"Jakson loppu" 31.1.2014 5.2.2014 10.2.2014
"Tuotettu lämpömäärä jakson lopussa kWh" 1556 1935 2376
"Sähkön kulutus jakson lopussa kWh" 295 361 437
"Käyntitunnit jakson lopussa h" 127 152 186
"Jakson tuotettu lämpömäärä kWh" 1556 379 441
"Jakson sähkönkulutus kWh" 295 66 76
"Käyttötunnit h" 127 25 34
"COP Lämpöpumppu ja liuoksen lisäpumppu" 4,67 5,53 5,55
"COP Lattiakiertopumpulla ei Oumania" 4,37 4,85 4,96
"Käyntiaikasuhde %" 44,10 20,83 28,33
"Jakson keskilämpötila C°" -14,8 -3,8 -2,4
"Jakson pituus d" 12 5 5
Puulämmityksiä jaksolla 1 1 0