Morjens kaikille foorumilaisille!
Eka talavi on menossa ja lämmityksestä vastaa Geopro SH7 + 500 l varaaja.
Ongelmana on, ettei tulistimelta varaajaan tule kuin 62-asteista vettä.
Kun kompressori käynnistyy, yläosa tulo- lukema nousee noin 77 asteeseen ja tipahtaa tuohon 62 lukemaan. Siinä se voi jököttää vaikka 3 vuorokautta.
Onko jostain säädöistä kiinni moinen ilmiö? Kaiketi sitä "yli 80-asteista vettä" nyt pitäis tulla kun sillä perusteella tämä härveli on hankittu.
Tavallisesti liuoslämpötila näyttää -3, korkeammilla varaajan lämpötiloilla -2.
Varaajan yläosan pyyntö on noin 55 astetta. Ei tosin vaikuta yläosa tulo-lukemaan vaikka olisi 70.
-
Tervehdys,
Säätöyksikön logiikka (Ouman) rajoittaa yläosatulolämpötilan asetusarvoksi + n. 5 astetta.
Eli mikäli pyyntö yläosan lämpötilaksi 55 yläosa tulo n. 60 astetta.
Huom! Kun yläosan tulolämpötila nousee virtausnopeus myös tippuu ja vastaavasti matalampi lämpötila nostaa yläosan tulon veden virtausnopeutta.
Terveisin
HR