Kirjoitti: juippi - 22.12.13 - klo:19:15
Eli mikähän tämä yleisesti lienee nykyisillä scroll kompuroilla. Aloin vertailemaan CoolPckin ja Select 7.5 antamia COP arvoja ja huomasin että yli 60C asteen lauhtumislämmöillä saatiin vastaavat COP arvot vasta kun hyötysuhteeksi syötti 0.85. Voisiko Copelandin ZH kompura yltää näin hyvään hyötysuhteeseen. Enta kaikkien kehuma Mitsu, pääseekö vieläkin parempaan hyötysuhteeseen.
Otsikko: Vs: Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde
Kirjoitti: seppaant - 22.12.13 - klo:20:17
Esko Kaappola on joskus kirjoittanut että isentrooppinen hyötysuhde on
-Scroll 0,65 - 0,70
-Mäntäkompressori 0,6

ATS
Otsikko: Vs: Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde
Kirjoitti: juippi - 23.12.13 - klo:09:37
[Imgur](http://i.imgur.com/Fgwbu56.jpg)

Tuossa vielä tilanne kuvankaappauksella kahdessa eri ohjelmassa. Selectissä ei saa isentrooppista hyötysuhdetta näkyviin, mutta siis samaan coppiin päästään kun Coolpackin Refutilsiin laitetaan hyötysuhteeksi 0.85.

Otsikko: Vs: Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde
Kirjoitti: fraatti - 03.06.15 - klo:20:29
Sattui silmiin tämä vanha keskustelu joten laitetaan select 7:sta kuva tähän..
(http://i11.aijaa.com/b/00870/13858393.jpg)
Otsikko: Vs: Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde
Kirjoitti: fraatti - 21.06.15 - klo:02:19
Tässä taulukko bristolin mäntäkompuran hyötysuhteesta(ko kompura on mm nibessä), tuossa mäntäkoneessa hyötysuhde paranee lauhtumislämpötilan kasvaessa. Ainakin tuossa yhdessä scrollissa se menee juuri toisinpäin.
http://search.bristolcompressors.com/BCWC08.aspx?ModelNo=H71J323DBV&CylRunning=2&Frequency=50&System=M (http://search.bristolcompressors.com/BCWC08.aspx?ModelNo=H71J323DBV&CylRunning=2&Frequency=50&System=M)