Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: juippi - 22.12.13 - klo:19:15
-
Eli mikähän tämä yleisesti lienee nykyisillä scroll kompuroilla. Aloin vertailemaan CoolPckin ja Select 7.5 antamia COP arvoja ja huomasin että yli 60C asteen lauhtumislämmöillä saatiin vastaavat COP arvot vasta kun hyötysuhteeksi syötti 0.85. Voisiko Copelandin ZH kompura yltää näin hyvään hyötysuhteeseen. Enta kaikkien kehuma Mitsu, pääseekö vieläkin parempaan hyötysuhteeseen.
-
Esko Kaappola on joskus kirjoittanut että isentrooppinen hyötysuhde on
-Scroll 0,65 - 0,70
-Mäntäkompressori 0,6
ATS
-
[Imgur](http://i.imgur.com/Fgwbu56.jpg)
Tuossa vielä tilanne kuvankaappauksella kahdessa eri ohjelmassa. Selectissä ei saa isentrooppista hyötysuhdetta näkyviin, mutta siis samaan coppiin päästään kun Coolpackin Refutilsiin laitetaan hyötysuhteeksi 0.85.
-
Sattui silmiin tämä vanha keskustelu joten laitetaan select 7:sta kuva tähän..
(http://i11.aijaa.com/b/00870/13858393.jpg)
-
Tässä taulukko bristolin mäntäkompuran hyötysuhteesta(ko kompura on mm nibessä), tuossa mäntäkoneessa hyötysuhde paranee lauhtumislämpötilan kasvaessa. Ainakin tuossa yhdessä scrollissa se menee juuri toisinpäin.
http://search.bristolcompressors.com/BCWC08.aspx?ModelNo=H71J323DBV&CylRunning=2&Frequency=50&System=M (http://search.bristolcompressors.com/BCWC08.aspx?ModelNo=H71J323DBV&CylRunning=2&Frequency=50&System=M)