Hei,
Tein hiukan säätöjä ja nyt arvot olisi muuten kohdallaan, mutta käynistyskertoja lienee hiukan liikaa?
F1245-10KW pumppu siis kyseessä. Kaivo 200m.
-
Tein seuraavat muutokset:
Asteminuutit -180 --> -200
LK pumppu: 80% --> 85%
Sekä UKV100 kirtopumpun nopeus 2-->3 asentoon (en tiedä onko tällä mitään merkitystä).
-
Ihan kelvolliset ja suosituksissa olevat arvot.
Keruu on mulla 100%:lla.
Höyrystimen keskilämpötila nousi sillä 1C:llä ja se parantaa COP:ta pikkasen.
Voipa silti olla että keruupumpun lisääntynyt sähkönkulutus syö tuon hyödyn ;), siis hifistelyä.
Asteminuutteja kasvattamalla käynti- ja huilijaksoa saa pidennettyä, mutta sitten kun alkaa lämpötila tuvassa vaihtelemaan häiritsevästi ollaan rajoilla.
Kuinka monta kertaa kone lämmittää vuorokaudessa käyttövettä ?
Sen vähentämisestä oli ajatuksia/vinkkiä aiemmassa ketjussa.
-
Hei,
Tein hiukan säätöjä ja nyt arvot olisi muuten kohdallaan, mutta käynistyskertoja lienee hiukan liikaa?
F1245-10KW pumppu siis kyseessä. Kaivo 200m.
Eikös sinulla ihan kelvolliset arvot?
En tekisi mitään vaan seuraisin.
Minusta ei kannata lisätä asteminuutteja, konelepoa on nt ja säät klmenee varmaan tästä.
(itsellä nt -70 asteminuuttia ja patteriverkosto, mutta lämpövaraaja)
-
asteminuutit -200
LV 85%
KV käyttövesi 15%, lämmitys 30%, säästö 15%
vedenlämmitys 3krt/vrk
-
Hei kaikki,
Liitteenä vajaan 4 vrk yhteenveto. Pitäisikö käynnistyksiä olla vähemmän? Joku on joskus sanonut, että n. 7 käynnistys kertaa/vrk olisi hyvä. Itse tuskin siihen pääsen.
Hyvää Joulua kaikille!
-
Ainahan se parempi on mitä vähemmän käynnistyksiä. Mullakin niitä tulee noin 14 kertaa vuorokaudessa. Asteminuutteja säätämällä voi käynnistyksiä yrittää vähentää tai sitte asentaa puskurisäiliön.
-
Hei kaikki,
Liitteenä vajaan 4 vrk yhteenveto. Pitäisikö käynnistyksiä olla vähemmän? Joku on joskus sanonut, että n. 7 käynnistys kertaa/vrk olisi hyvä. Itse tuskin siihen pääsen.
Hyvää Joulua kaikille!
Hyvältä näyttää ainakin mun silmään, oma nibe menee about samoilla. 50min käyntiä, 50min paussit pikkupakkasilla - hyvin pelittää ;D Ainakin itellä keruu jäähtyy pitkissä ajoissa -> cop kärsii. Eli kompromissi kompuran kestoiän, mukavuuden ja säästön suhteen.. mut hyvä toi on imo
-
Hei,
Niben 100 l puskurivaraaja löytyy, joten ruuvasin asteminuutit Joulun alla - 240. Tähän saakka sisällä on ollut varsin mukavaa ja ei tietoa lämpötilan vaihteluista. Tarkastelen dataa illalla.
T. Hans
-
ok, nyt asteminuutit olleet -240.
Ei oikeastaan vähentänyt käyntijaksoja/vrk (1 käyntijakso vähemmän).
Liitteenä reilun parin viikon datasta kuva.
T. Hans
-
Hyvinhän tuntuu sinun kone käyvän!
Minulla käy kone patteritalossa nollakeleillä n. 14-15 kertaa vuorokaudessa.
-
Ihan tontissa kyllä. Nyt kun sanoitte, mulla on 2vk jaksolta 9,3 käynnistystä/vrk -180 asetuksella ja patteritalo. Onkohan se (siis noin) pelkästään talon eristys mikä tekee tuon eron?
Koneet ja kaivot ovat aika lailla samat. Mulla on kyllä tuo vesipatteri ilmanvaihdossa mutta voiko se vaikuttaa noin paljoa?
Pitelen 22C lämpöä talossa joka toteutuu pumpun tavoitelämpötilalla 21,5C ja 3 käyrä +2 asetuksella. Mikä kämpän lämpötila teillä on?
-
Noin 160m2 asuttua on yhdessä tasossa ja pariin kertaan laajennettu sokkelo meillä. Lämpötavoite on 21C (+/- 1C)
Kellarikerroksessa on tekninen tila, autotalli ja askartelutilaa jne (ehkä 80-100m2). Siellä pidetään 12-13C lämpöä ja joka tilassa ei ole pattereitakaan
Patterit on eniten yksilehtisiä, mutta muitakin on.
Asteminuutit -60 ja käyrä 8.
Syksyllä laitettiin 40cm ekovillaa yläpohjaan purujen (35cm) päälle noin 130m2 alalle.
Kun tulee pakkasia niin näkee onko käyrä passeli.
Seinissä on 10 cm purua ja osassa 10 - 15 cm villaa. Ikkunat alkuperäiset kaksilasiset.
Painovoimainen ilmanvaihto on ja kaksi henkeä vakituisesti.
-
okt vm.-12. 3 käyrä +1, vesikiertoinen lattialämmitys. Lämpötila n. 21 astetta.
-
Aika jännä jos lattialämmityksellä tulee enemmän käynnistyksiä kun pattereilla. Mä olen kyllä "optimoinut" käyttöveden teon klo 19:00 - 24:00. Muu aika KV startti on 20C joka ei toteudu juuri koskaan päivällä. Se taitaa tuon eron sitten tehdä.
-
Ohessa on viikon statiikka ja tuona aikana tehtiin käyttövettä 3,7 kertaa / vrk.