Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Gobi - 12.12.13 - klo:13:22
-
Moikka!
Olen pitempään seuraillut jo foorumia ja nyt kun edessä on kiinteistön hankinta, päätin kysäistä asiasta tietäviltä neuvoja.
Olemme suunnittelemassa vanhan kaksi kerroksisen, hirsirakenteisen kansakoulun ostamista. Alustavaa neuvottelua on jo ollut asiasta. Tätä nykyään suora sähkölämmitys pattereilla, niillä on pidetty peruslämpöä koko ajan päällä + ilmalämpöpumppu alakerrassa. Sijainti pohjoinen Keski-Suomi.
Tässä talon tietoja:
-Rakennettu 1920
-Alkuperäiset purueristeet
-Alakerta 198m2, kuutioita ~540m3
-Yläkerta 191m2, kuutioita ~560m3
-Alakertaan laitettu lisäeristystä sisäpuolelle, ulkoseiniin 50mm ja kattoon 100mm
-Muokkaus: Ikkunat uusittu alakertaan 1980, 3-kerros ja 10 kpl. Yläkerrassa alkuperäiset 2-kerrosikkunat, 8 kpl.
-Muokkaus: Sähköä kulunut 19 000 kwh/vuosi, tällä pidetty alakerrassa 18 asteen lämpötila. Tuo sisältää pienen yrityksen sähköt. Yläkerrassa ollut n. 80 m2 samoissa asteissa, loppuosa kylmillään.
Asukkaita tulisi olemaan 6, mitoitus sen mukaan. Vieraita varten tuon veden käyttömäärän voisi mitoittaa hieman yläkanttiin.
Tarkoitus olisi muuttaa kohde maalämmölle ja rakentaa sinne patteriverkosto. Minkä kokoisella laitteistolla kohde pysyisi kuosissa ja lämpimänä? Kiinnostaisi nuo Purmon jaeradiaattorit 2 rivisenä, hintoja ei tahdo löytyä mistään. C22-mallinen patteri taitaa olla se järkevin ratkaisu.
Mikä olisi paras vaihtoehto lämmön keräykselle:
-Vieressä oleva entinen pelto
-Vanha, melkein umpeen kasvanut jalkapallokenttä
-Alapuolelta löytyvä kallioperä
Mitä vaikutuksia on eristyksien parantamisella? Millä on suurin vaikutus?
-Tuulensuojalevyt
-Alapohjan eristyksen parantaminen
Ja viimeiseksi, onko kenelläkään ollut vastaavaa projektia?
Kiitos etukäteen vastauksista!
-
Olemme suunnittelemassa vanhan kaksi kerroksisen, hirsirakenteisen kansakoulun ostamista. Alustavaa neuvottelua on jo ollut asiasta. Tätä nykyään suora sähkölämmitys pattereilla, niillä on pidetty peruslämpöä koko ajan päällä + ilmalämpöpumppu alakerrassa. Sijainti pohjoinen Keski-Suomi.
Tässä talon tietoja:
-Rakennettu 1920
-Alkuperäiset purueristeet
-Alakerta 198m2, kuutioita ~540m3
-Yläkerta 191m2, kuutioita ~560m3
-Alakertaan laitettu lisäeristystä sisäpuolelle, ulkoseiniin 50mm ja kattoon 100mm
-Muokkaus: Ikkunat uusittu alakertaan 1980, 3-kerros ja 10 kpl. Yläkerrassa alkuperäiset 2-kerrosikkunat, 8 kpl.
-Muokkaus: Sähköä kulunut 19 000 kwh/vuosi, tällä pidetty alakerrassa 18 asteen lämpötila. Tuo sisältää pienen yrityksen sähköt. Yläkerrassa ollut n. 80 m2 samoissa asteissa, loppuosa kylmillään.
Asukkaita tulisi olemaan 6, mitoitus sen mukaan. Vieraita varten tuon veden käyttömäärän voisi mitoittaa hieman yläkanttiin.
Vastaan tähänkin myöhemmin, kun palaan kotimaahan...
...
Koetin laskea koulurakennuksen lämmitystarpeen nykyisessä kunnossa ja lämmityslaitteen tehoksi tulisi peräti noin 30 kW.
Vanhat suomalaiset koulut ovat vankkoja hirsirakennuksia, jotka on tehty hyvälle ja korkealle kivijalalle.
Hirret ovat yleensä hyvässä kunnossa, jos ei ole ollut kosteusvuotoja.
Kannattaisi ehkä lähteä siitä, että tekee rakennukselle täyden lämpöremontin.
- Seiniin tuulensuojat ja ainakin 10 cm villaa joka paikkaan.
- Ullakolle 40 cm puhallusvillaa.
- Kaikki ikkunat 3 -lasiksi. Uudet ulko-ovet.
- Lattiaan lämpöeristys.
Silloin pumpuksi riittäisi 20 kW -tehoinen kone. Tuotakin pienempään tehontarpeeseen päästään eristystä lisäämällä.
Liitin viestiisi yllä mainittujen parannusten mukaisen laskelman.
Jos haluat toisilla perusteilla tehdyn laskelman, kerro, niin koetan tehdä sen.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava.
Luotettavan laskelman sinulle tekee paikallinen alan ammattisuunnittelija.!
-
Kiitos tomppeli, kiirettä ei ole. :)
Jos muilla käyttäjillä on kokemusta lämmönjakoverkoston rakentamisesta, kuuntelen mielelläni.
-
Koetin laskea koulurakennuksen lämmitystarpeen nykyisessä kunnossa ja lämmityslaitteen tehoksi tulisi peräti noin 30 kW.
Vanhat suomalaiset koulut ovat vankkoja hirsirakennuksia, jotka on tehty hyvälle ja korkealle kivijalalle.
Hirret ovat yleensä hyvässä kunnossa, jos ei ole ollut kosteusvuotoja.
Kannattaisi ehkä lähteä siitä, että tekee rakennukselle täyden lämpöremontin.
- Seiniin tuulensuojat ja ainakin 10 cm villaa joka paikkaan.
- Ullakolle 40 cm puhallusvillaa.
- Kaikki ikkunat 3 -lasiksi. Uudet ulko-ovet.
- Lattiaan lämpöeristys.
Silloin pumpuksi riittäisi 20 kW -tehoinen kone. Tuotakin pienempään tehontarpeeseen päästään eristystä lisäämällä.
Liitin viestiisi yllä mainittujen parannusten mukaisen laskelman.
Jos haluat toisilla perusteilla tehdyn laskelman, kerro, niin koetan tehdä sen.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava.
Luotettavan laskelman sinulle tekee paikallinen alan ammattisuunnittelija.!
Näyttäisi tosiaan, että koko rakennus vaatisi täydellisen eristysremontin. Suunnitelmissa on aukaista väli- ja alapohja ja
vaihtaa/lisätä eristeitä sekä parantaa paperointia. Ullakkolla on avonaista tilaa n. 100 m2, sinne haaveilen lisähuoneita.
Samalla sinne voisi eristyksiä parannella.
Ikkunat on tarkoitus vaihtaa yläkertaa, samalla vaivalla vaihtaa ovetkin.
Palaan asiaan kun edistystä on tapahtunut.