Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Touni M. - 28.11.13 - klo:15:08
-
Nonniin toissapäivänä meni maapiirin liuospumppu jumiin ja oli polttanut sähkömoottorin. koneen ja talon päästä sulakkeet. vaihdoin liuospumpun ja sähkömoottorin uuteen sekå sulakkeet, mutta nyt ongelma on, että kompura ei lähde käyntiin mitä eilen vähän jurahti ja n 5sek päästä taas pamahti kompuran sulakkeet ja lämpösuoja hakkasi. Mitähän tämä pikku jumahdus on voinut rikkoa? kämppä oli täynnä savua ja haisi såhkölle kun tulin kotia reissusta. Tänään sähkömiehen kanssa mittailtiin ja virta tulee niinkuin pitää. minkähänlaiset ohmit kompuralta pitäis saada? sain 3ohm, 2,3 ohm, ja olikohan viimeinen ~3ohm. voisin kyllä, etsiä kompuran mallilla jos sattuisin löytämään. Olisi hyvät neuvot tarpeen kun sähkövastusta ei ole kytketty ja jalka on paketissa, että liikkuminen heikkoa.
-
Mitatkaas se lämpösuoja,voi olla että siinä on yhden vaiheen katkos. ;)
Tuossa liitteenä vanhan (2004) v15 mallin päävirtakuva,jos on jotain apua