Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: SamiR - 08.01.07 - klo:10:28
-
Ajattelin tässä vähän kysellä että mitenkäs muilla SH:n omistajilla on seuraavat asetukset:
VaraajaAlaMin:
VaraajaYlä:
Alaero:
Yläero:
Itsellä pitäisi tehdä näihin hieman hienosäätöä. Mitäs suosittelette, jos lähtökohtana on tehdasasetukset?
Sitten toinen asia. Millä olette eristäneet pannuhuoneessa olevat putkihässäkät? Onko siihen olemassa jotain valmista eristekourua tms?
-
Voihan putket piilottaa lattiaan. Ja eristämistä melko vähän.
http://img81.imageshack.us/my.php?image=sh7jashb500aukinl7.jpg
-
Eristin solumuovilla jota hain ylijäämätavarana termonovalta (http://www.termonova.fi/).
Tämän hetken säädöt (muistaakseni):
VaraajaAlamin 30
VaraajaYlä 56
Alaero 6
Yläero 6
-
Eristin solumuovilla jota hain ylijäämätavarana termonovalta (http://www.termonova.fi/).
Tämän hetken säädöt (muistaakseni):
VaraajaAlamin 30
VaraajaYlä 56
Alaero 6
Yläero 6
Miten iso varaaja teillä on? Riittääkö lämmin käyttövesi noin alhaisella yläosan asetuksella?
-
Varaaja 500L SHB. Käyttövettä ei vielä kuluteta kun on rakennusvaihe. Joudun varmaan nostamaan ennen muuttoa VaraajaYlä asetusta.
-
Tälläiset säädöt:
Var.ala min 30
var. ylä kesä 53
var. ylä talvi 58
kompr. esto 55
ylä ero SV 10
SV viive 120
alaero 5
yläero 3
Toimii kohtalaisen hyvin
Versio 1.13
Huom. erilaisia "säätöjä ja parametreja" n.70kpl 202 S Oumanissa
-
Meillä kanssa SHB 500.
Yläpyyntö kesä 51
Yläpyyntö talvi 56
Käymme suihkussa 4 henkeä saunan yhteydessä normaalisti ei lutraamalla ja ei ole ollut ongelmia.
Vastus ei ole päällä.
-
Tälläiset säädöt:
Var.ala min 30
var. ylä kesä 53
var. ylä talvi 58
kompr. esto 55
ylä ero SV 10
SV viive 120
alaero 5
yläero 3
Toimii kohtalaisen hyvin
Versio 1.13
Onko tuosta prommista julkaistu 1.12 :n jälkeen uusi painos, ja tiedätkö mitä muutettu?
Viimeisin tiedote Geopron sivulla puhuu 1.12:sta
http://www.geopro.fi/uutiset.html
Kuvittelisi että noilla yllä olevilla asetuksilla pysyy sähkövastus jo hyvin kurissa. Itseläni asetukset
Var.ala min 34
var. ylä kesä 54
var. ylä talvi 62
ylä ero SV 7
SV viive 55
alaero 5
yläero 3
Pitäisi pikkuhiljaa hivuttaa tuota ylä ero SV:tä ylöspäin, vielä tahtoo sähkövastus mennä pidemmillä sauna/kylpysessioilla päälle (runsas vedellä lotraus selittää nuo varaajan korkeat lämpötila-asetukset).
-
Kyllä 1.12 toimii aivan hyvin. 1.13-versioon vähän vaan oiottu pikkusen ohjelmoitsijan kämmejä.