Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: ahomylly - 19.11.13 - klo:20:39

Otsikko: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: ahomylly - 19.11.13 - klo:20:39
Miten voisin varmistaa, että legionellanesto toimii. Käyttöveden nimellinen asetusarvo on omassa pumpussani 50°C ja legionellanesto 60°C, kerran viikossa tiettynä ajankohtana 30 min. Minua askarruttaa kuitenkin se, miksi kauko-ohjaimessa näkyvä käyttöveden lämpötilalukema ei nouse tuona ajankohtana yhtään normaalia korkeammalle. Kaiken lisäksi menoveden sähkölämmittimen laskureista näkee, että sähkövastus ei ole kytkeytynyt kertaakaan päälle kuluneen kolmen viikon aikana. Ilman vastuksen apua käyttövesi tuskin nousee 60°C:een lämpötilaan. Asetuksissa rivillä 2880 sähkövastus on kyllä sallittu lämpöpumpun käytön lisänä. Olen alkanut epäillä, että legionellanestotoiminto ei lainkaan kytkeydy päälle. Voisitteko neuvoa, miten voisin varmistua asiasta ja mitä minun tulisi asetuksista tarkistaa?
Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: Dr.Fell - 20.11.13 - klo:22:31
Kyllä se pitäisi kytkeytyä päälle mikäli se on sallittu valikossa.
Näkyykö asetetut ajat käyttövesivalikossa?
Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: ahomylly - 21.11.13 - klo:19:54
Tarkennuksia kysymykseeni.

1640 - Legionellanesto "Jaksottainen" Olen kokeillut myös "Kiinteä viikonpäivä" joka määritelty riveillä 1642 ja 1644, mutta käyttövesi jää n. 54°C:een
1641 - 7
1645 - 60°C
1646 - 30 min
1647 - Leg. eston kiertovesipumppu "On", mitähän tämä kohta tarkoittaa?
2880 - Käytä sähkö-menovettä "LP:n ja käytt.ved täystoim."

8402 - Menoveden sähkölämmitin 1 "Off" koko oletetun legionellanestotoiminnon ajan, vai käytetäänkö jotain toista vastusta minkä toimintaa ei voi seurata?

Pystyykö joku sanomaan mitä muita asetuksia pitäisi tarkistaa ja mahdollisesti muuttaa, jotta legionellanesto toimisi? Minusta jotenkin tuntuu, että pumppu yrittää yksin nostaa käyttövettä määriteltyyn 60°C:n lämpötilaan mutta jokin rajoitus "Poiskytk.lämp. maks.rajoitus" pysäyttää pumpun kun n. 54°C on saavutettu. Loppu lämmitys pitäisi kai hoitua vastuksella mutta ainakaan "Menoveden sähkölämmitin" ei käynnisty. Pumppu huilaa aikansa ja yrittää uudelleen samoin seurauksin. Mitä vikaa asetuksissa on vai onkohan vika siinä että "Käyttöveden lämpötila 1" ei näytä oikeita lukemia?

Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: Matias - 21.11.13 - klo:21:27
Lainaus
8402 - Menoveden sähkölämmitin 1 "Off" koko oletetun legionellanestotoiminnon ajan, vai käytetäänkö jotain toista vastusta minkä toimintaa ei voi seurata?

Onkohan MH:ssa toista vastusta?
Yleensä nykyisin ei varaajassa enää ole sähkövastusta vaan se on ns virtauslämmitin ja sijainti lauhduttimen ja vaihtoventtiilin välisessä putkessa.

Kokeiles laittaa menoveden sähkölämmitin 1 "On" arvoon niin jospa se lämmittäisi legionellaeston ajan
Lainaus
1647 - Leg. eston kiertovesipumppu "On", mitähän tämä kohta tarkoittaa?

Tuollaisessa virtauslämmittimessä pitää veden kiertää aina kun sillä lämmitetään ;)
Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: jussip - 21.11.13 - klo:21:50
Onhan konfiguraatio-valikon rivi 5890 = Sähkölämmit. 1 menov. K25 ja rivi 5891 = Sähkölämmit. 2 menov. K26?
Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: ahomylly - 21.11.13 - klo:22:09
Osaako jussip neuvoa, mistä kyseiset rivit löytyvät?

Konfiguroinnissa rivillä 5890 määritellään QX 1-3 lähdöt (sähkövastusten portaittainen ohjaus ja lämmityskierron 2 pumppu).
Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: jussip - 21.11.13 - klo:22:21
Konfiguraatio-valikosta vähintään käyttöönotto-tasolla.
QX1 ohjaa toista vastusta ja QX2 toista.
Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: AnttiMH7 - 15.12.15 - klo:19:42
Nostellaanpa vähän vanhaa aihetta, jos tähän on tullut ratkaisua.

Eli samanlaiset arvot löytyy kuin alottajaltakin, mutta ei näytä nostavan lämpötilaa.

"Onhan konfiguraatio-valikon rivi 5890 = Sähkölämmit. 1 menov. K25 ja rivi 5891 = Sähkölämmit. 2 menov. K26?" <-- nämä arvot ovat juuri noin.

Onko kellään uusia ideoita miten legionellaeston saa toimintaan?

Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: aeg - 01.01.16 - klo:13:05
katso mikä on käyttöveden max. arvo ?
Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: Selvittäjä - 01.01.16 - klo:13:21
Onko kellään uusia ideoita miten legionellaeston saa toimintaan?

On kai sinulla vastukset kytkettynä ja sulake F2 päällä?

https://www.dropbox.com/s/gitr8rux18d3zwm/MH%20sulakkeet.JPG?dl=0
Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: Hambula - 20.01.16 - klo:21:56
Nämä ainakin vaikuttaa legionella-toiminnon onnistumiseen.
Käyttövesi 1630:absoluuttinen
Käyttövesi 1640:kiinteä viikonpäivä
Käyttövesi 1642:esim.maanantai
Käyttövesi 1644:esim.03:00
Käyttövesi 1645:60°c
Käyttövesi 1646:10 min
Lämpöpumppu 2803:60s
Lämpöpumppu 2844:58
Lämpöpumppu 2893:1
Lämpöpumppu 2880:KV täysitoiminto
Lämpöpumppu 2881:10min
Lämpöpumppu 2882:125
Käyttövesivaraaja 5024:4
Käyttövesivaraaja 5030:60

Konfiguraatio 5891:ei ole (MH:ssa ja Cube:ssa on vain sähkö-menovesi k25)
Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: sg - 06.03.24 - klo:20:43
Nostetaanpa vanhaa aihetta. Meillä on talossa v. 2012 asennettu Geopro MH 13. Käyttöveden asetusarvo on 49 asteessa, kun ei tuo jaksa juuri kuumempaa käyttövettä tehdä, ennen kuin kompressori pysähtyy menoveden saavuttaessa poiskytkentälämpötilan (58 astetta). Noh, 49-50 asteen maksimilämpö on ehkä vähän liian matala legionellaa ajatellen, joten laitoin legionellaeston päälle.

Kun tappo-ohjelma käynnistyy, niin sähkövastus kytkeytyy ihan asianmukaisesti päälle, mutta käyttövesi lämpiää todella hitaasti. Käyttöveden latausaika (rivi 5030) on 30 minuutissa, eikä käyttövesi lämpene lähellekään pyydettyä 60 astetta, vaan jää reilu 50 asteeseen ennen kuin latausaika kuluu täyteen. Sähkövastuksen termostaatti on 70 asteessa. Onko kuvattu käyttöveden hidas lämpeneminen sähkövastuksella normaalia, vai voisiko jokin asetus olla pielessä? En haluaisi latausajan maksimiakaan kasvattaa, kun sehän samalla rajoittaa käyttöveden seuraavaa latauskertaa saman ajan.
Otsikko: Vs: MH-pumpun legionellanestotoiminto
Kirjoitti: Matias - 06.03.24 - klo:22:19
Luultavasti 30min on liian lyhyt aika legionellakuumennukseen.

Sähkövastus lämmittää käyttövesivaraajaa kierukalla ja kun varaajan veden lämpö nousee niin kierukan lämmitysteho alenee.

Toinen käyttöveden vastuslämmitystä hidastava asia on lämmitysverkon virtaus varaajan alaosassa,se jäähdyttää varaajaa sen alaosassa olevan kierukan avulla myös käyttöveden lämmityksen aikana jos kiertopumppu Q20 pyörii.