Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: akupaku - 18.11.13 - klo:12:11
-
Hei,
syötin Bergheat46 laskenta-exceliin Espooseen rakennettavan omakotitalon tiedot ja laskelman mukaan 10kW-tehoinen pumppu olisi riittävä. Valitsin laskelmaan kuitenkin 12kW, pumpun. Onko mitään perustetta tehokkaammalle pumpulle?
Liitteenä laskelma.
Espoo
Lämmitettävä ala 250^m^2
Tilavuus yhteensä 1000m^3 kellari + 1.krs + 2.krs (isolla välipohjan aukolla)
Energiatodistus 120kWh/m^2
U-arvot:
US 0,12,
YP 0,09
AP 0,12
ikkunat ja ovet 0,8
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Talon koko, ikä, eristykset ja sijainti huomioiden minusta pitäisi kyllä riittää 8 kw pumppukin etelä-Suomen pakkasiin. Tuo 1000m3 tilavuus ilmeisesti rakennuksen "ulkotilavuus". Paljonko on lämmitettävät neliöt kertaa huonekorkeus?
-
Jos sulle tulee se VPAS-varaaja http://www.nibe.fi/Tuotteet/Aurinkolampojarjestelmat/Aurinkovaraajat/NIBE-VPAS-300450/ (http://www.nibe.fi/Tuotteet/Aurinkolampojarjestelmat/Aurinkovaraajat/NIBE-VPAS-300450/) niin 10kW riittää, mutta oliko 12kW F1145 varustettu scroll kompuralla?
-
Laskeskelin myöskin ja 8 kW -tehoinen riittäisi, jos ei ole myöhemmin tarkoituksena liittää jotain lisäkuormitusta.
Rakennusten lämmitystarve noin 7,5 Wh/m3/astepäivä/vuosi
Kaivoksi riittää noin 160 metrinen.
Vähän ihmettelen tätä.:
Energiatodistus 120kWh/m^2 ja on 250 m2.
250 x 120 = 30.000 kWh per vuosi!
Ymmärsinkö jotain väärin? 30.000 kWh/a ==> 10,8 kW -tehoinen pumppu!
-
Laskeskelin myöskin ja 8 kW -tehoinen riittäisi, jos ei ole myöhemmin tarkoituksena liittää jotain lisäkuormitusta.
Kaivoksi riittää noin 160 metrinen.
Olitte kyllä oikeassa. Ensin tuli mitoitustehoksi 8kW. Se vain tuntui hieman pieneltä. lisäksi olen suunnitellut asentavani puskurivaraajan.
Tarkistan myöhemmin vielä tilavuuden. Sen pystyn laskemaan leikkauskuvien perusteella, dwg-kuvista tarkemmin.