Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: isotalo - 11.11.13 - klo:10:38

Otsikko: F1245-10 sähkökatkon jälkeen
Kirjoitti: isotalo - 11.11.13 - klo:10:38
Lyhyenkin sähkökatkon jälkeen Nibe kuumentaa ensin käyttöveden tosi kuumaksi. Tulee joku "korkea lauh. tu"-hälytys tai siinnepäin? Pumppu pysähtyy ja lämmittää sähkövastuksella käyttövettä lisää. Hälytyslogi ilmoitus kertoo, että pumppu käynnistyy seuraavalla kerralla normaalisti.

Sähkökatkon aikana asteminutit nollaantuvat vissiin ja sitten pumppu jatkaa toimintaansa taas tavalliseen tapaan.

Onko muilla samoja kokemuksia? Ihmetytää vaan, kun pitää käyttövesi kuumentaa 60 asteeseen aina ensimmäiseksi. Toisekseen, miksi parin minutin sähkökatkon jälkeen ei voi Nibe enää muistaa vanhaa asteminuutti lukemaa? Voiko asetuksilla näihin vaikuttaa?
Otsikko: Vs: F1245-10 sähkökatkon jälkeen
Kirjoitti: maalämmittää - 12.11.13 - klo:21:56
Ei ole samoja kokemuksia vedenlämmityksestä sähkökatkon jälkeen.

Kun koneesta menee sähköt, niin kaikki "työmuistissa" olevat arvot nollautuvat.
Sähkökatkot lienevät niin harvinaisia, ettei valmistaja näe tarpeelliseksi tallentaa esim. asteminuutteja "pysyvään muistiin".
Lämmitykseen sähkökatkolla on hyvin pieni vaikutus.

Mikä ohjelmaversio on käytössä ?
Otsikko: Vs: F1245-10 sähkökatkon jälkeen
Kirjoitti: justus01 - 14.11.13 - klo:09:47
Ihmetytää vaan, kun pitää käyttövesi kuumentaa 60 asteeseen aina ensimmäiseksi. Toisekseen, miksi parin minutin sähkökatkon jälkeen ei voi Nibe enää muistaa vanhaa asteminuutti lukemaa? Voiko asetuksilla näihin vaikuttaa?

Veikkaisin, että tuo liittyy legionellan tappamiseen. Pumppu ei tiedä/muista sähkökatkon jälkeen milloin viimeksi on legionellatappo viimeksi suoritettu ja sen takia se ensimmäisenä lämmittää varaajan kuumaksi. Tuon ei mielestäni pitäisi aiheuttaa kuitenkaan mitään hälyytystä.
Otsikko: Vs: F1245-10 sähkökatkon jälkeen
Kirjoitti: isotalo - 14.11.13 - klo:21:47
Nibe on asennettuna tänä syksynä, joten ohjelmaversio lienee uusin? Mahtaakohan hälytys johtua liian korkeasta käyttöveden lämmitys lämpötilasta? Ilmeisesti kompressori pitäisi pysäyttää jo ennen hälytystä ja sitten jatkaa sähkövastuksella veden lämmittämistä bakteerien varalle.

Mistä tähän lämpötilan pystyy säätämään? Huoltovalikossa voi määritellä luksus, normaali jne kompressorin pysäytyslämpötilat, mutta entä legionalaisbakteerien kohdalla pumpun pysäytyslämpötila?
Otsikko: Vs: F1245-10 sähkökatkon jälkeen
Kirjoitti: maalämmittää - 15.11.13 - klo:09:56
Hälytys tulee, kun lauhduttimelle palaava vesi ylittää 57C lämpötilan (=suojamekanismi, kone ei pysty tekemään lämpeempää vettä).
Tällöin kompressori pysähtyy ja sähkövastukset jatkavat lämmittämistä asetettuun arvoon asti.
"Jaksottaista korottamista" (lämpötilaa ja lämmitysväliä) voi säätää huoltovalikosta.