Wiessman punpun Vitocal 200 sisäyksikkö jossa anturi mittaa sisälämpöä ei oikein toimi mielestäni niin kuin oletin.
Eli sisälämmöt heittelee sitä mukaa kun säädän punpulta lämpökäyrää suuntaan tai toiseen, oli pyynti esim. 21 astetta sisäanturissa se ei pidä sitä kuitenkaan.
Jostain luin että sisäanturi pitäisi asteen sisällä lämpötilan sisällä.
Mitä pitäisi ottaa huomioon tai tietää asiassa?
Yksi mitä tuli mieleen onko anturi ylipäätään kytketty lukemaan sisälämpöä.
-
Yks konsti sisäanturin testaamiseen on muuttaa ko anturin asetuslämpötilaa.
Jos sisäanturin asetusarvoksi antaa vaikka +18C niin sisälämpötilan pitäisi alkaa laskea ja kun asetusarvoksi vaikka +25 niin sisälämpötilan pitäisi nousta.
Ilmeisesti tuo anturi on jossain logiikan tulossa niin olisi hyvä tarkistaa onko anturi ohjelmallisesti enabloitu ja tietysti johtojen kytkentä kannattaa tarkistaa jos löytyy oikeat liittimet.
Kannattaa varata lämpötilamuutokselle aikaa ainakin 1vrk ennen uuttaa asetusta
-
viesmanneissa pystyy säätämään paljonko tuo sisätilanlämpötilaanturi vaikuttaa.. itsellä tuota ei ole mutta jos haluat voin kaivella jostain dokumentteja tuohon liittyen....
-
Wiessman punpun Vitocal 200 sisäyksikkö jossa anturi mittaa sisälämpöä ei oikein toimi mielestäni niin kuin oletin.
Eli sisälämmöt heittelee sitä mukaa kun säädän punpulta lämpökäyrää suuntaan tai toiseen, oli pyynti esim. 21 astetta sisäanturissa se ei pidä sitä kuitenkaan.
Jostain luin että sisäanturi pitäisi asteen sisällä lämpötilan sisällä.
Mitä pitäisi ottaa huomioon tai tietää asiassa?
Yksi mitä tuli mieleen onko anturi ylipäätään kytketty lukemaan sisälämpöä.
En tarkkaan tiedä Wiesmannin huoneanturin logiikkaa, mutta selostuksesi perusteella voisi olettaa toimivan oikein. Eli käyrän säätö vaikuttaa menoveden lämpötilaan ja jos sisälämpötila alkaa heittämään säädetystä, menoveden lämpötilaan tulee korjausta. Danfossissa ainakin menee näin. Vaikutukset sisälämpötilassa näkyvät päivän parin viiveellä, joten säätämisessä ei kannata hätäillä.
-
No se vain oli jäänyt laittaa päälle asetuksista. Asentaja sen huomasi laittaa viimeistellessä asennustaan. Hyvä näin. Nyt on muutaman kymmenyksen tarkkuudella sisälämpötila.