Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: jussip - 24.10.13 - klo:18:42

Otsikko: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 24.10.13 - klo:18:42
No niin, muutama päivä "talologgaamista" takana  :)

Kun pumppu käy ja käyttöveden lataus ei ole aktiivinen, niin yläosan lämpö laskee jokusen asteen. Kaksi lämmityskertaa ja pumppu käynnistyy lataamaan käyttövettä kun aiemmat lämmityskerrat ovat sen viilentäneet? Kuvissa näkyvänä aikana ei oltu edes kotona...

Tekeekö muilla samaa?
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JJ72 - 24.10.13 - klo:22:28
Kummallisen parinkymmenen minutin pyrähdyksen se käy tossa klo 5.45 alkaen!? Sillon notkahtaa ylälämmöt vähän ja keskilämpö nousee n. viidellä asteella!? Sitte seittämän jälkeen se tempasee pytyn keskiosan reiluun 48 asteeseen... Onkse ihan järjissään, vai enks mä vaan tajua ???
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: tomppeli - 24.10.13 - klo:23:38
Tulistin meno värähtelee (= alemmassa kuvassa musta käyrä).
Kyseessä luultavasti säätövärähtelyä.
Voisi johtua aktiivitulistuksen säätömoottorin vääristä PID -asetuksista tai paisuntaventtiilin säätövärähtelystä (tulistuminen säädetty liian pienelle).
Ylävaraajan lämpötilan notkahtaminen käynnistyshetkellä viittaisi mielestäni aktiivitulistuksen säätömoottorin värähtelyyn
ja syynä siis sopimattomat PID -asetukset tai mahdollisesti mekaanista "klappia" moottorin ja kolmitieventtiilin välisessä mekaanisessa kytkeytymisessä.
Ei ole normaalia.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Matias - 25.10.13 - klo:00:52
Saattais olla että kompressorin käynnistyksen jälkeen menee jonkinaikaa ennenkuin tulistinvaihtimesta tulee kuumempaa vettä kuin varaajan yläosassa on.

Ehkä tuossa käynnistysksen alussa tapahtuu varaajan lämpökerrostumien sekoittumista ja siksi varaajan yläosan lämpö notkahtaa hetkeksi kunnes tulistinvaihtimelta tuleva vesi alkaa nostaa varaajan yläosan lämpöä

(http://i7.aijaa.com/t/00920/12779118.t.jpg) (http://aijaa.com/mawlVa)

Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JJ72 - 25.10.13 - klo:08:51

Pitäs laittaa yks anturi siihen tulistinlähtöön niin näkis mitä tapahuu ::)
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: tomppeli - 25.10.13 - klo:09:57
Seuraa myöskin pumpun sisällä olevan tulistusventtiilin säätömoottorin vivun liikkumista.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 25.10.13 - klo:11:50
Toisessa kuvassa on tulistimen ja lämmityksen menojen lämmöt. Luulisi että pelkässä lämmitysveden lämmityksessä venttiili olisi lähes kiinni tulistimeen. Puolen tunnin käyntijakso äsken nosti keski- ja alaosan lämmöt 40 asteeseen ja tiputti yläosan 54 -> 51.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Matias - 25.10.13 - klo:14:17
Lainaus
Luulisi että pelkässä lämmitysveden lämmityksessä venttiili olisi lähes kiinni tulistimeen.

Tulistinpumpulla ei normaalisti ole mahdollista lämmittää pelkkää varaajan alaosan lämmitysverkon vettä vaan aina kun kompressori käy niin myös tulistuslämpöä tulee maksimiteholla,samoin lauhtumislämpöä.

Se että varaajan yläosaan menvässä putkessa veden lämpö nousee hitaan näköisesti johtuu SH:n rakenteellisista ominaisuuksista.
Siinähän tulistinvaihtimelle otetaan vesi varaajan keskikohdalle menevästä putkesta ja käyntijakson alussa siinä on veden lämpötila 30 asteen paikkeilla.
Tulistinvaihdin nostaa tämän 30 asteisen veden lämpöä sen mitä siitä lämpötehoa irtoaa mutta kestää jonkin aikaa ennenkuin varaajan keskikohdalle menevä vesi on kuumentunut jolloin tulistinvaihtimelle menevän veden lämpö nousee samassa suhteessa ja kun tulistinvaihtimelta varaajan yläosaan menevän veden lämpötila ylittää varaajan yläosassa olevan veden lämpötilan niin vasta sitten siellä alkaa lämpö nousta.

Oikeastaan tuossa näyttäisi asetukset olevan melko hyvin kohdallaan kun näillä keleillä varaajan yläosan lämpö pysyy yli +50 asteisena vaikka kompressori käynnistyy kun varaajan alaosan lämpö on n 30 asteen paikkeilla.
Tuohon ei kaikki tulistinpumput taida pystyä ::)
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: seppaant - 25.10.13 - klo:15:39
Varaajan ylälämpötila käyttäytyy melkein kuin L-Ässän ylävaraaja, siis yhtä huonosti.

L-Ässän tulistuksessa ei ole säätäjää vaan säätö on kiinteä ja tehdään käsin aseteltavalla venttiilillä.

Jussip:n tulistimelta laähtevän veden lämpötila nousee niin hitaasti, että lämpötila saavuttaa vasta puolen tunnin kuluttua arvon missä säätäjä alkaa toimia.
Näyttäisi siltä, että säätöventtiili vuotaa läpi kiinni ollessaan tai ei sulkeudu kiinni asti.
Vai onko säätöventtiilillä ohituslinja, joka takaa aina pienen minimivirtauksen? Jos on, onko se säädetty liian suurelle?

Tämä säätöventtiilin läpivuoto aiheuttanee myös säädön huojumisen.

Ylälämpötilan notkahtamiseen pumpun käynnistyessä voi vaikuttaa joko suuri kylmä tulistinvirtaus tai lauhdutinpumpun suuri virtaus.
Lämpötilaero lauhduttimen yli n. 5,5C on normaali, mutta kokeile pienentää lauhdutinpumpun tehoa yhdellä pykälällä ja katso vaikutusta.

ATS
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JJ72 - 25.10.13 - klo:15:50

Nyt olis mielenkiintosta saada vastaavia käppyröitä muista SH pumpuista... Harmi että mun anturit on vielä kaupassa :D
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Matias - 25.10.13 - klo:16:52
Lainaus
Näyttäisi siltä, että säätöventtiili vuotaa läpi kiinni ollessaan tai ei sulkeudu kiinni asti.

On se jonkinverran oltava auki koska tulistinvaihtimen kautta ei muuten ole virtausta kompressorin käydessä.
Toki pienemmällä tuokin virtaus saisi olla

(http://i9.aijaa.com/t/00855/12780059.t.jpg) (http://aijaa.com/0hi7K4)
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: tomppeli - 25.10.13 - klo:17:02
Katsokaa esimerkiksi, kuinka jäsen hitachi :n SH -pumppu toimii.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 25.10.13 - klo:17:25
Lauhdutinpumppu on kakkosella, ykkösellä dT kasvaa liian suureksi ja pumppu pysähtyy ylipainevikaan.
Venttiilissä ei ole ohituslinjaa, se on suoraan kiinni lauhduttimessa ja toinen putki menee varaajan keskiosaan ja toinen tulistimeen.
Se on varmaan säädetty niin että tulistimelle menee koko ajan vettä ettei se ylikuumene. Sitä pitääkin tutkia jos sen saisi hieman pienemmälle. Venttiili on esbe 3-tie venttiili, samanlainen kuin lämmityspiirissä. Onko sellaista edes mahdollista säätää niin ettei se mene kokonaan kiinni?
Kun käyttöveden lataus ei ole aktiivinen ja pumppu käy, on venttiili toisessa ääriasennossa.
Tuohon voisi virittää pwm-ohjatun pumpun ja differentiaalisäätimen  ??? Tai sitten poistan tuon ylälämpökäppyrän näkyvistä  :D
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JJ72 - 25.10.13 - klo:17:38

Ainakin noissa mun toimimoottoreissa on sellanen säätö, jolla voi rajottaa sen toimimoottorin liikerataa... Se löytyy sen nupin alta... Tossa kuvassa toi vihree osa:

(http://ab-log.ru/files/Image/heat/esbe_ara661_1.jpg)

Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 25.10.13 - klo:19:24
Tuo vihreä rajoitin on todella hieman sivussa, eli siitä saa säädettyä tulistimen minimi virtausta. Laitan illemmalla sitä aavistuksen pienemmälle ja seuraan mitä käppyröille tapahtuu  8)

Kuumakaasun anturin ajattelin vielä laittaa, sen varmaan voi laittaa kupariputken kylkeen just ennen tulistinta?
Onko vielä jotain muuta mitä kannattaisi mitata pumpusta?

Minkälaista dataa pollucomista tulee pihalle? Toisin sanoen, miten sen saa kiinni talologgeriin?
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Matias - 25.10.13 - klo:19:53
Lainaus
Minkälaista dataa pollucomista tulee pihalle?

1 pulssi/1kwh
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JariA - 26.10.13 - klo:13:40
Nyt olis mielenkiintosta saada vastaavia käppyröitä muista SH pumpuista.

Tuolla on meidän talon SH pumpun käyrää

http://mlp.jaria.net/ (http://mlp.jaria.net/)

Lauhdutinpumppu on ykkösellä eli pienimmällä teholla. Silloin varaajan lämpötilat kerrostuvat hyvin ja pumppu toimii ala- ja keskimittauksen ohjaamana.

Kun lauhdutinpumppu on kakkosella tai kolmosella niin varaajassa lämpötilat sekoittuvat ja käynti on saman näköistä kuin jussip ensimmäisessä kuvassa. Välillä pitkiä käyntijaksoja jotka päättyvät varaajan yläosan mittauksen ohjaamana, välillä lyhyempiä jaksoja joissa käynti päättyy alamittauksen ohjaamana.



Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 26.10.13 - klo:15:51
Ei mitään vaikutusta vaikka säätää sitä rajoitinta venttiilissä.
Pumppu pysähtyy aina niin että venttiili on täysin auki tulistimen suuntaan, kestää n. 5 minuuttia käynnistyksen jälkeen että venttiili on ajettu toiseen äärilaitaan. Tuona aikana se ehtii sekoittaa varaajan kuten käppyröistä näkee...

Mikä pumppu JariA:lla on lauhdutinpumppuna?
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Roori - 26.10.13 - klo:16:14
Ei mitään vaikutusta vaikka säätää sitä rajoitinta venttiilissä.
Pumppu pysähtyy aina niin että venttiili on täysin auki tulistimen suuntaan, kestää n. 5 minuuttia käynnistyksen jälkeen että venttiili on ajettu toiseen äärilaitaan. Tuona aikana se ehtii sekoittaa varaajan kuten käppyröistä näkee...

Mikä pumppu JariA:lla on lauhdutinpumppuna?
Ilimankos se hukkaa yläpään lämpöjä alaspäin alkuvaiheess...jos vena ammottaa auki...
Kuulostaa Bugilta, minä laittaisin sen tulistuskierron lepoaikana/ensin minimille ja siitä lähetään nostamaan ylös kun pumpun käynti etenee, tulistusta alettais miettiä/avata ehkä 3min päästä käynnistymisestä.
Eikös tuolle lauhdutuskierolle [L/min] ole määritelty dokumentaatiossa joku minimiarvo joka kuulua täyttyä!?
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 26.10.13 - klo:16:24
Saattaa liittyä jälkijäähdytykseen, lauhdutinpumpulla on 15s jälkikäynti. Täytyy tänään seurata vierestä vielä se loppuvaihe, että missä kohtaa venttiili ajetaan auki tulistimen suuntaan.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JJ72 - 26.10.13 - klo:18:03

Tän ketjun innottamana kävin kurkkaamassa omasta pumpusta sen lauhdepumpun asennon, ja sehän oli III:lla ??? pistin I:lle, seuraillaan tilannetta, saattaa kerrostuminen parantua...

Kuinka paljon teidän pumput ottaa sähköä kun tehdään käyttövettä? Mulla sykli alkaa niin, että kulutus on 2.7kW ja päättyy n. 3.4kW, tuostakin voi päätellä, että tulopuolen veden lämpötila nousee ja COPpi laskee :-[
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JariA - 26.10.13 - klo:19:03
Mikä pumppu JariA:lla on lauhdutinpumppuna?

Wilo StarRS 25/6
Kolme tehoasetusta: 46, 67 ja 93 W

Varaaja on 500 litrainen.  Lämpöpumppu on vuosimallia 2005.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 26.10.13 - klo:19:10
Mikä pumppu JariA:lla on lauhdutinpumppuna?

Wilo StarRS 25/6
Kolme tehoasetusta: 46, 67 ja 93 W

Varaaja on 500 litrainen.  Lämpöpumppu on vuosimallia 2005.
Joo, mulla on sama pumppu. Varaaja on 700 litraa. Mulla ei vaan riitä ykkösasento talvella, lauhduttimen lämpötila kasvaa liian suureksi ja pumppu pysähtyy ylipainevikaan. Näillä keleillä vielä toimii mutta ei pakkasilla.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JariA - 26.10.13 - klo:19:33
Jussip, tämä ei ole muuta kuin villi arvaus, mutta oletko tarkistanut että kolmitieventtiilin moottori toimii oikein? Avautuuko venttiili molempiin suuntiin kokonaan ja kunnolla moottorin voimalla? Onko moottorin ohjaus kytketty oikein päin niin, että venttiili sulkeutuu silloin kun sitä ohjataan moottorilla kiinni ja päin vastoin?
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 26.10.13 - klo:20:46
Menee molempiin laitoihin moottorin voimalla ja on oikeinpäin kytketty koska pumppu kuitenkin toimii. Varmaan jossain säädöissä pientä viilausta. Asetuksissa on toimilaitteen ajoaika määritetty 70s, katsoin esben manuaalista ara 651:n ajoajaksi 60s, sitten siellä pari muuta säätöä jotka vaikuttaa venttiilin toimintaan: mixing valve Xp ja mixing valve Tn. Tn on asetettu 100s ja se on jonkunlainen viive venttiilin käännössä, Xp:stä en tiedä miten vaikuttaa. Kokeilen ekaksi miten vaikuttaa tuon ajoajan muutos 60, pienentääkö huojuntaa tjsp...
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Roori - 26.10.13 - klo:20:57

Tän ketjun innottamana kävin kurkkaamassa omasta pumpusta sen lauhdepumpun asennon, ja sehän oli III:lla ??? pistin I:lle, seuraillaan tilannetta, saattaa kerrostuminen parantua...

Kuinka paljon teidän pumput ottaa sähköä kun tehdään käyttövettä? Mulla sykli alkaa niin, että kulutus on 2.7kW ja päättyy n. 3.4kW, tuostakin voi päätellä, että tulopuolen veden lämpötila nousee ja COPpi laskee :-[
Täällä tuntuu nyt useampikin liekkivän tuon lauhdutin piirin virtausnopeudella, laittakee ne nyt siihen asentoon johon ne on suunniteltu, se suunniteltu virtaus on nyt kumminkin suurinpiirtein se piste johon systeemi on trimmattu ja jossa systeemin oletetaan toimivan parhaiten ja toiseksi vielä liian hitaasta vauhdista voi tulla hälykin...yleensä niissä vaihtimissa teho siirtyy parhaiten kun siellä vesi liikkuu eikä makoile paikoillaan, vesi on tuossa kohtaan vähän niinku luotu liikkumaan kuin "Junat ja Naiset".. 8)

Omaan 8.5 pumppuun tuo nimelisvirtaus on määritelty 21L/min.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JariA - 26.10.13 - klo:21:18
Täällä tuntuu nyt useampikin liekkivän tuon lauhdutin piirin virtausnopeudella, laittakee ne nyt siihen asentoon johon ne on suunniteltu, se suunniteltu virtaus on nyt kumminkin suurinpiirtein se piste johon systeemi on trimmattu ja jossa systeemin oletetaan toimivan parhaiten ja toiseksi vielä liian hitaasta vauhdista voi tulla hälykin

Olen Roorin kanssa tästä asiasta aivan samaa mieltä.

Toisaalta. Kun laitteen valmistaja ei anna lainkaan tietoa siitä, miten laitteen on tarkoitettu toimivan ja mitkä sen optimaaliset asetukset ovat, niin on mahdotonta tietää mikä on se asento johon systeemi on trimmattu ja suunniteltu. Toivottavasti laitetoimittajat nykyisin antavat riittävästi laadukasta käyttöopastusta ja dokumentaatiota laitteiston ominaisuuksista.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 26.10.13 - klo:21:21
Nykypäivänä, nykyisessä markkinatilanteentessa, uusien laitteiden testaus käytössä on siirretty kuluttajalle.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JJ72 - 26.10.13 - klo:21:46

Ja me ollaan niin tyhmiä, että hyväksytään tämä tosiasia :D
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Roori - 26.10.13 - klo:22:27
Toisaalta. Kun laitteen valmistaja ei anna lainkaan tietoa siitä, miten laitteen on tarkoitettu toimivan ja mitkä sen optimaaliset asetukset ovat, niin on mahdotonta tietää mikä on se asento johon systeemi on trimmattu ja suunniteltu. Toivottavasti laitetoimittajat nykyisin antavat riittävästi laadukasta käyttöopastusta ja dokumentaatiota laitteiston ominaisuuksista.
Nappasit juurikin sillä vastauksella minkä tuohon oletin tulevan, arvasin tai oikeastaan olin 100% varma siitä että noita laitteen suunniteltuja toiminta-arvoja ei löydy yhdeltäkään kotimaiselta alan toimijalta...me ollaan niin kateellisia suomessa että niitä ei voi julkaista ettei kilpailija saa tietää. Toisin sanoen ostajien pitäisi oikeastaan "äänestää jaloillaan" jos ei kunnon dokuja ole tarjolla.
Suomalaisilla toimijoilla tuo ajatusmaailma tulee hiukan perässä, ei oikein iske tuo"avoimen datan" menttaliteetti.  8)
Jos nyt sattuisin tässä kohtaa olemassa hankkimasa avaimet käteen järjestelmää, vaatisin ennen tarjouksen hyväksymistä dokupakettia saataville, tuota vois nykyään jo pystyä tulkitsemaankin ;)
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Matias - 26.10.13 - klo:22:39
Lainaus
Ei mitään vaikutusta vaikka säätää sitä rajoitinta venttiilissä.
Pumppu pysähtyy aina niin että venttiili on täysin auki tulistimen suuntaan, kestää n. 5 minuuttia käynnistyksen jälkeen että venttiili on ajettu toiseen äärilaitaan.

Kyllä tuossa jussip,JariA ja Hitachin trendeistä näyttäisi että suunnilleen sama aika menee käynnistyksestä kun veden lämpö tulistinvaihtimelta varaajan yläosaan menevässä putkessa saavuttaa +60C.
Sen jälkeen jussip:n shuntti alkaa säätämään aika vauhdikkaasti.

edit:
Lainaus
Lauhdutinpumppu on kakkosella, ykkösellä dT kasvaa liian suureksi ja pumppu pysähtyy ylipainevikaan

Millaista putkea jussip:n lauhdutinpumpun ja varaajan välinen putkitus on?
Esim 28mmCU (ulkohalkaisija)?

(http://i9.aijaa.com/t/00549/12784182.t.jpg) (http://aijaa.com/XfDt7T)
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 27.10.13 - klo:11:02
Putkien sisähalkaisija on n. 20mm (dn20 rosterinen "haitariputki").

Lämmitysjakson lopulla venttiili oli melkein kiinni tulistimelle ja vasta kompuran sammuttua se ajeli itsensä toiseen laitaan (täysin auki tulistimelle). Käynnistyksen jälkeen se sitten ajelee taas toiseen laitaan..
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Matias - 27.10.13 - klo:14:39
Lainaus
Putkien sisähalkaisija on n. 20mm (dn20 rosterinen "haitariputki").



Mulla oli myös alkujaan lauhduttimen ja varaajan välinen putkitus 20mm:n (sisä)halkaisijalla olevalla putkella ja ihan sama ilmiö,kun lauhdutinpumpun nopeuden laski 1-asentoon (minimi) niin korkeapainepressostaatti alkoi laukoa.

Myöhemmin asiaa puitiin lauhdutinvirtauksen ja hyötysuhteen keskinäisestä vaikutuksesta ja silloin muistaaksen seppaant laski että 20mm:n putki on liian ohutta.


Tuolla 20mm:n putkella virtaus oli 1250l/h ja kun suurensin putkia 25mm:n niin virtaus kasvoi 1580l/h ja lauhduttimen teho suureni myös.

Samoin suuremmilla 25mm:n lauhdutinputkilla voi kiertopumppua käyttää 1-asennossa ilman että korkeapainepresso laukoo.

edit: Tuossa tarkemmin noista virtauksista ja -vastuksista
Lainaus
Näyttäisi siltä, että se on tuo 20mm putki mikä ahdistaa.

Tuossa ketjussa viesti n:o 70 paikkeilla
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2801.msg30296#msg30296



Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 27.10.13 - klo:14:52
Tuota samaa putkea on myös pumpun sisällä, jakoventtiililtä tulistimen alaosaan ainakin.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JJ72 - 27.10.13 - klo:18:38
Lainaus
Mulla oli myös alkujaan lauhduttimen ja varaajan välinen putkitus 20mm:n (sisä)halkaisijalla olevalla putkella ja ihan sama ilmiö,kun lauhdutinpumpun nopeuden laski 1-asentoon (minimi) niin korkeapainepressostaatti alkoi laukoa.

Myöhemmin asiaa puitiin lauhdutinvirtauksen ja hyötysuhteen keskinäisestä vaikutuksesta ja silloin muistaaksen seppaant laski että 20mm:n putki on liian ohutta.


Tuolla 20mm:n putkella virtaus oli 1250l/h ja kun suurensin putkia 25mm:n niin virtaus kasvoi 1580l/h ja lauhduttimen teho suureni myös.

Samoin suuremmilla 25mm:n lauhdutinputkilla voi kiertopumppua käyttää 1-asennossa ilman että korkeapainepresso laukoo.


Onneksi tuli laitettua varaajan ja pumpun väliset letkut 1¼" (DN32) 8)

Sinänsä hullua, että pumpussa on tosiaan 28mm lähtö ja sisäiset kytkennät samaa kokoluokkaa...

Mulla on nyt vuorokauden ollu I:llä lauhdepumppu eikä ole vikakoodia tullu, mutta emmä nyt tiiä sitte hyödyistä, pumppu oli juuri pysähtynyt kun äskön alhaalla kävin, niin käyttöveden lämpötila varaajassa oli 60°C ja varaajan alaosa oli silti 52°C...

Kuuman käyttöveden laskeminen kerrostaa kyllä sitä vettä, kun se jäähdyttää sitä pyttyä alaosasta eniten...

Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: seppaant - 28.10.13 - klo:12:17
Ei mitään vaikutusta vaikka säätää sitä rajoitinta venttiilissä.
Pumppu pysähtyy aina niin että venttiili on täysin auki tulistimen suuntaan, kestää n. 5 minuuttia käynnistyksen jälkeen että venttiili on ajettu toiseen äärilaitaan. Tuona aikana se ehtii sekoittaa varaajan kuten käppyröistä näkee...

Mikä pumppu JariA:lla on lauhdutinpumppuna?
Ilimankos se hukkaa yläpään lämpöjä alaspäin alkuvaiheess...jos vena ammottaa auki...
Kuulostaa Bugilta, minä laittaisin sen tulistuskierron lepoaikana/ensin minimille ja siitä lähetään nostamaan ylös kun pumpun käynti etenee, tulistusta alettais miettiä/avata ehkä 3min päästä käynnistymisestä.
Eikös tuolle lauhdutuskierolle [L/min] ole määritelty dokumentaatiossa joku minimiarvo joka kuulua täyttyä!?

Mitenkä tämä vastaava toiminta on muiden SH-pumpuissa?

ATS
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Matias - 28.10.13 - klo:13:00
Lainaus
Mulla on nyt vuorokauden ollu I:llä lauhdepumppu eikä ole vikakoodia tullu, mutta emmä nyt tiiä sitte hyödyistä, pumppu oli juuri pysähtynyt kun äskön alhaalla kävin, niin käyttöveden lämpötila varaajassa oli 60°C ja varaajan alaosa oli silti 52°C...

SH mallissahan varaajan ylä- ja alaosan paluut tulee varaajan pohjasta joten varaajan yläosan tulistuslämmöllä kuumennut vesi laskeutuu varaajan alaosaan ja jossain vaiheessa alkaa nostamaan lämpöä ainakin varaajan keskikohdan paikkeilla.
Eli korkeampi varaajan keskikohdan lämpötila ei välttämättä kaikki ole lauhduttimen tuottamaa lämpöä vaan siinä on yläosasta kierron mukana tulevaa tulistuslämpöä.

Luultavasti ainoa varma konsti on virtausmittarit,esim Pollucom, varaajan ylä- ja keskikohtiin menivissä putkissa,niistä saisi näkyville tuotetun tehon (kw) ja pitemmältä ajalta kumuloituvan tehon (kwh).

Periaatteessa tuollainen virtausratkaisu on varsin hyvä,varaajan sisällä ei muodostu erilämpöisten vesien rajakohtaa ja esim suuremman lämmönkulutuksen aikaan siirtyy suht kaikki tulistuslämpö varaajan alaosaan silloin kun varaajan yläosa on saavuttanut asetetun lämpötilan.

Tulistinvaihtimen virtausta säätelevä shunttihan toimii niin että kun varaajan yläosan lämpöä nostetaan niin shuntin kautta on pieni virtaus ja kun varaajan yläosa on saavuttanut asetuslämpötilan (trendeissä 60--65C) niin shuntin kautta varaajan yläosaan menevä virtaus suurenee jolloin varaajan yläosan lämpö ei enää nouse ja varaajan yläosasta alavaraajaan menevä virtaus suurenee jolloin varaajan keskikohdan lämpö alkaa nousta tästä syystä.

Rakentelin itselle Esben termostaattiventtiilistä tulistinvaraajalle menevään putkeen suht samalla periaatteella toimivan ohituksen,eli kun meillä ylävaraajan veden lämpö nousee +55 asteeseen niin Esbe alkaa avatua ja kääntää osan tulistinvaihtimelta tulevaa virtausta alavaraajaan siten että ylävaraaja lämpö pysyy 55 asteisena.
Tässä ohitusputkessa on Pollucom mittari ja alavaraajaan siirtyy lämpötehoa enimmillään  1kw:n teholla.

Ei tällä kyllä kovin suurta hyötyä saada,esim viime talvena tammikuussa (2013) tulistustehoa meni alavaraajaan 130kwh kun lauhdutintehoa oli samalle ajalle 1975kwh.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: tomppeli - 28.10.13 - klo:13:38
SH mallissahan varaajan ylä- ja alaosan paluut tulee varaajan pohjasta joten varaajan yläosan tulistuslämmöllä kuumennut vesi laskeutuu varaajan alaosaan ja jossain vaiheessa alkaa nostamaan lämpöä ainakin varaajan keskikohdan paikkeilla.
Eli korkeampi varaajan keskikohdan lämpötila ei välttämättä kaikki ole lauhduttimen tuottamaa lämpöä vaan siinä on yläosasta kierron mukana tulevaa tulistuslämpöä.

Luultavasti ainoa varma konsti on virtausmittarit,esim Pollucom, varaajan ylä- ja keskikohtiin menivissä putkissa,niistä saisi näkyville tuotetun tehon (kw) ja pitemmältä ajalta kumuloituvan tehon (kwh).

Periaatteessa tuollainen virtausratkaisu on varsin hyvä,varaajan sisällä ei muodostu erilämpöisten vesien rajakohtaa ja esim suuremman lämmönkulutuksen aikaan siirtyy suht kaikki tulistuslämpö varaajan alaosaan silloin kun varaajan yläosa on saavuttanut asetetun lämpötilan.

Tulistinvaihtimen virtausta säätelevä shunttihan toimii niin että kun varaajan yläosan lämpöä nostetaan niin shuntin kautta on pieni virtaus ja kun varaajan yläosa on saavuttanut asetuslämpötilan (trendeissä 60--65C) niin shuntin kautta varaajan yläosaan menevä virtaus suurenee jolloin varaajan yläosan lämpö ei enää nouse ja varaajan yläosasta alavaraajaan menevä virtaus suurenee jolloin varaajan keskikohdan lämpö alkaa nousta tästä syystä.
Oilonin SH pumpun tulistuksen periaate on tosiaan varsin fiksu.
Ylävaraajaan (= käyttövesivaraaja) kertyvä liika kuuma vesi valuu varaajan keskiosaan ja hyödynnetään sieltä talon lämmittämiseen.
Toinen hyöty tuosta periaatteesta on se, että tarvitaan vain yksi latauspumppu. Seurauksena pienempi sähkön kulutus ja parempi COP.

Matias säätää tulistusveden lämpötilaa ESBE :llä.
Täällähän käytiin asiasta vilkasta keskutelua.: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=847.40
ESBEllä säätyvän tulistuksenhan voi tehdä jälkiasennuksena muihinkin tulistusvaraajallisiin lämpöpumppuihin.
Tulisko uusi Opation -modaus, lisäliitteellä TOIMII!
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Matias - 28.10.13 - klo:15:05
Lainaus
ESBEllä säätyvän tulistuksenhan voi tehdä jälkiasennuksena muihinkin tulistusvaraajallisiin lämpöpumppuihin.

Oikeastaan tässä tulistinvirtauksen ohituksessa jälkiasennuksena on järkevää hyötyä vain huippupakkasten(alle -20C) aikaan.

Silloin kun keruun lämpötila laskee pitkien käyntijaksojen ja suuren lämmönkulutuksen takia ja patteritalon korkea menoveden lämpötila syövät hyötysuhdetta niin lauhduttimen antoteho alkaa laskea.
Tulistustehoa sensijaan tulee pitkien käyntijaksojen takia enemmän kuin käyttöveden lämmitykseen tarvitaan joten tuollaisissa olosuhteissa siitä näyttäisi olevan konkreettista hyötyä kun lauhduttimen antotehoa saa n 1kw:n verran nostettua.



Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JariA - 28.10.13 - klo:19:24
Mitenkä tämä vastaava toiminta on muiden SH-pumpuissa?

Seurasin yhden lämmitysjakson ajan kolmitieventtiilin toimintaa.

Jakson alussa venttiili oli kiinni. Kun VaraajaYläTulo mittaus ylitti 60 astetta venttiili alkoi avautua hyvin hitaasti. Kun VaraajaYläTulo saavutti 66-68 astetta venttiili aukeni nopeammin noin puoleen väliin.  Samalla VaraajaYläTulo lämpötila laski nopeasti 54 asteeseen. Käyntijakson loppuun asti venttiili pysyi puolivälissä. Jakson päätyttyä venttiili kääntyi verkkaan noin 10 minuutin kuluessa takaisin kiinni asentoon.

Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Roori - 28.10.13 - klo:19:43
Seurasin yhden lämmitysjakson ajan kolmitieventtiilin toimintaa.

Jakson alussa venttiili oli kiinni. Kun VaraajaYläTulo mittaus ylitti 60 astetta venttiili alkoi avautua hyvin hitaasti. Kun VaraajaYläTulo saavutti 66-68 astetta venttiili aukeni nopeammin noin puoleen väliin.  Samalla VaraajaYläTulo lämpötila laski nopeasti 54 asteeseen. Käyntijakson loppuun asti venttiili pysyi puolivälissä. Jakson päätyttyä venttiili kääntyi verkkaan noin 10 minuutin kuluessa takaisin kiinni asentoon.
No sehän pelaa sitten ihan niinku pitääkin, oliko nuo lämpötilat kuinka suhteessa varaajan yläosaan?
Eli jos se tosiaan lähtee kiinni asennosta niin ei siellä sitten ole mitään seisovan veden ylikuumenemismahdollisuutta!?
Olikos SH:ssa kuumakaasu lämpö-anturi?

Vois äkkiseltään kuvitella että sen 3-tien pitäisi säätyä niin että aina sinne yläosaan menee kuumempaan kuin siellä on entuudestaan, eli kun se kuumenee niin tulistusvirtaus pienenisi/lämpö nousisi/tulistusteho pienenisi jne. Ja sitten tosiaan lopuksi kiinni.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: tomppeli - 28.10.13 - klo:19:51
Seurasin yhden lämmitysjakson ajan kolmitieventtiilin toimintaa.

Jakson alussa venttiili oli kiinni. Kun VaraajaYläTulo mittaus ylitti 60 astetta venttiili alkoi avautua hyvin hitaasti. Kun VaraajaYläTulo saavutti 66-68 astetta venttiili aukeni nopeammin noin puoleen väliin.  Samalla VaraajaYläTulo lämpötila laski nopeasti 54 asteeseen. Käyntijakson loppuun asti venttiili pysyi puolivälissä. Jakson päätyttyä venttiili kääntyi verkkaan noin 10 minuutin kuluessa takaisin kiinni asentoon.
"jussip" :n kannattaisi myöskin tehdä tämä sama seuraamistoimenpide.
Luultavasti säätömoottorin musta vipunen tekee edestakaista liikettä, niin kuin käyrällä näkyy.
Jotain on väärin, koska ilmenee säätövärähtelyä.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JariA - 28.10.13 - klo:20:44
No sehän pelaa sitten ihan niinku pitääkin, oliko nuo lämpötilat kuinka suhteessa varaajan yläosaan?
Eli jos se tosiaan lähtee kiinni asennosta niin ei siellä sitten ole mitään seisovan veden ylikuumenemismahdollisuutta!?
Olikos SH:ssa kuumakaasu lämpö-anturi?

Otaksun että varaajan yläosaan menee jokin määrä vettä silloinkin kun kolmitieventtiili on kiinni-asennossa. Lämpöpumpun ja varaajan yläosan välinen putki nimittäin lämpenee nopeasti kun käyntijakso alkaa.

VaraajaYläTulo mittauksen anturi on lämpöpumpun sisällä. Todennäköisesti se on varaajan yläosaan menevässä putkessa sähkövastuksen jälkeen ja jossain eristeiden peitossa. SH pumpussa sähkövastus lämmittää varaajan yläosaan menevää vettä. Varaajan ylämittaus on erillisessä varaajassa. Käyntijakson aikana VaraajaYläTulo lämpötila on korkeampi kuin varaajan ylämittaus, joten varaajaan menee kuumempaa vettä kuin mitä sen yläosassa on. Seuraamassani käyntijaksossa yläosan lämpötila nousi vain asteen verran 49 --> 50. VaraajaYläTulo lämpötila oli pienimmilläänkin 54 astetta.

Tässä SH pumpussa ei ole kuumakaasun lämpötilan mittausta.

Meidän SH pumppu on vanhempaa mallia kuin jussip:n. Ainoa tietämäni ero niiden välillä on ohjainlaite, vanhemmissa koneissa on Ouman 202s ja uudemmissa Siemens.

Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 28.10.13 - klo:21:54
Mitenkä tämä vastaava toiminta on muiden SH-pumpuissa?

Seurasin yhden lämmitysjakson ajan kolmitieventtiilin toimintaa.

Jakson alussa venttiili oli kiinni. Kun VaraajaYläTulo mittaus ylitti 60 astetta venttiili alkoi avautua hyvin hitaasti. Kun VaraajaYläTulo saavutti 66-68 astetta venttiili aukeni nopeammin noin puoleen väliin.  Samalla VaraajaYläTulo lämpötila laski nopeasti 54 asteeseen. Käyntijakson loppuun asti venttiili pysyi puolivälissä. Jakson päätyttyä venttiili kääntyi verkkaan noin 10 minuutin kuluessa takaisin kiinni asentoon.
Tarkoitatko "venttiili kiinni" sitä, että se on kiinni tulistimen suuntaan?
Mulla se säätömoottorin "neula" osoittaa oikealle keskiasennossa ja on enemmän takaseinään päin silloin kun venttiili on auki tulistimen suuntaan. Logiikka ajaa venttiilin käyntijäkson loputtua "sinne takaseinään päin", eli auki tulistimen suuntaan ja siitä asennosta se uusi käyntijaksi sitten alkaa. Venttiili liikkuu käyntijäkson aikana kyllä, eli säätöä tapahtuu logiikan toimesta.

Seuraava testi on se, että vaihdan säätömoottorin johdot toisinpäin ja seuraan miten käytös muuttuu.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JariA - 28.10.13 - klo:23:39
Tarkoitatko "venttiili kiinni" sitä, että se on kiinni tulistimen suuntaan?

Kyllä.

Meidän masiinassa käyntijakson alussa kolmitieventtiili ohjaa suurimman osan lauhduttimelta tulevasta vedestä varaajan keskiosaan. Mitä pitemmälle jakso etenee, sitä enemmän venttiili avautuu ja vettä menee enemmän tulistuksenpoistolauhduttimelle ja sen kautta varaajan yläosaan. Käyntijakson päätyttyä venttiili kääntyy kiinni-asentoon.

Meidän pumppu on asennettu siten, että varaaja on lämpöpumpun vieressä oikealla puolella ja putkiyhteet varaajaan ovat lämpöpumpun oikeassa sivussa. Tässä laitteessa kolmitieventtiili on lämpöpumpun kotelon sisällä  oikeassa reunassa. Kun venttiili on kiinni-asennossa, sen neula on poispäin katsojasta ja osoittaa oikealle. Kun venttiili aukeaa keskiasentoon, neula osoittaa suoraan takaseinään päin. (Tietääkseni on myös sellaisia SH pumppuja joissa varaajan yhteet ovat lämpöpumpun vasemmalla puolella, sitä en tiedä ovatko niiden sisuskalut samassa järjestyksessä kuin omassani.)

Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 29.10.13 - klo:18:36
Käänsin venttiilin säätömoottorin johdot toisinpäin ja sain varmistuksen, että ne oli oikein alunperin.
Laitoin johdot takaisin alkuperäiseen järjestykseen ja tulistimen menon huojunta mystisesti katosi  ??? Nyt pysyi kahden asteen sisällä koko käyntijakson.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Roori - 29.10.13 - klo:18:48
Käänsin venttiilin säätömoottorin johdot toisinpäin ja sain varmistuksen, että ne oli oikein alunperin.
Laitoin johdot takaisin alkuperäiseen järjestykseen ja tulistimen menon huojunta mystisesti katosi  ??? Nyt pysyi kahden asteen sisällä koko käyntijakson.
Se oli sitten sitä kuuluisaa "Valohoitoa", se tehoaa monasti erilaisiin vikoihin  :D...
Se valohoito taisi korjata jonkun plöysän pliitoksen...tai sitten säätövenamoottori luuli päiviensä olleen luetut kun letkut irrotettiin ja onnessaan päätti ryhdistäytyä kun sai taas sähköä  8)
Kai siinä säätövenan ohjaimessa lienee jotain lutikoitakin jotka voi "resetoitua" sähkökatkossa.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: seppaant - 02.11.13 - klo:11:45
Mitenkä SH nyt toimii?
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 02.11.13 - klo:15:59
SH:n toiminta ei ole muuttunut miksikään. Tulistimen säätö tasaantuu vasta kun lauhduttimelta tulevan veden lämpö ylittää 50-52 astetta. Varaaja oli sattumalta niin lämmin silloin kun kokeilin kääntää säätömoottorin johtoja... Liitteenä kolme käppyrää, ekassa kuvassa n. klo 17.30 aikaan räpläsin johtoja. Yläosan lämmöt putoaa aina 2-3 astetta kun pumppu käynnistyy, kuten kuvista näkyy..


Näillä kahdella asetuksella vaikutetaan venttiilin käyttäytymiseen, Xp on 32 astetta ja Tn 100 s. Varmaan näitä muuttamalla saisi huojuntaa vähennettyä.

Mixing valve Xp
The proportional band defines within which change of the control variable ∆x (∆T of the flow) the whole correcting span y (valve travel) is traversed. The smaller the proportional band, the greater the change of the manipulated variable ∆y at a given change of the controlled variable ∆x. 


Mixing valve Tn
The integral action time is the period of time the controller’s I-part would require to produce the same change of the manipulated variable as the P-part An adjustment of the integral action time changes the valve’s rate of response. The longer the integral action time Tn, the slower the response of the controlled system.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: tomppeli - 02.11.13 - klo:17:25
Kummankin parametrin suurentaminen vähentää värähtelytaipumusta.
Tehtaalta varmaankin saat oikeat asetusarvot noille.
Voisiko kokeilla Xp :n suurentamista.?
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: seppaant - 02.11.13 - klo:20:17
Päin per**ttähän tuo säätäjä toimii, jos kompressorin käynnistyessä säätäjä on 100% auki. Kiinnihän sen pitää olla. Pieni minimivirtaus pitää olla kuitenkin jollain tapaa järjestetty.
Kestää n. 15 min ennen kuin tulistimelta lähtevä vesi saavuttaa säätimen asetusarvon n. 65 C. Eli tämän ajan ajetaan ylävaraajaan "kylmää" vettä. Ei ole ihme, jos ylävaraajan lämpötila putoaa.
Minulla L-Ässässä on itse tehty termostaattinen säätäjä ja tulistettu vesi saavuttaa parissa minuutissa säätäjän asetusarvon mukaisen lämpötilan.

Onko takuu vielä voimassa?, jos on ja vaikka ei olisi, pyydä tarkastamaan
- Ohjelmisto
- Säätöventtiilin kytkennät
- Säätöventtiilin/moottorin asento
Sillä eihän sen noin pidä toimia kuin sinulla toimii.

ATS
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: jussip - 02.11.13 - klo:20:45
Siltähän nuo käppyrät näyttää. Pari muuta SH:n omistajaa on mulle kertonut, että venttiili toimii heillä samalla tavalla. Jää siis auki tulistimen suuntaan kun kompura ei käy.. Kuten aiemmin jo kirjotin, kestää n. 5 minuuttia kompuran käynnistyttyä että venttiili on ajettu takaisin "kiinni" asentoon.

Takuuta ei enää ole (yli 2v), eikä tainnut ollakaan kun ei ole valtuutetun asentajan asentama.

Olisko tähän mahdollista lisätä samanlainen termostaatti?
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Opation - 02.11.13 - klo:21:44
Millä säätimellä seppaant tekee tuon tulistusveden lämpötilan "reguloinnin"? Samaa on tarkoitus kokeilla omassa. Jollain Esben tuotteella?
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Matias - 02.11.13 - klo:21:55
Jos katsoo trendin kuvia tulistinvaihtimelta ylävaraajaan menevän veden lämpötilan kannalta niin käynnistyksen jälkeen veden lämpö nousee  ensin suoraan johonkin +65 asteeseen ja  vasta tämän jälkeen laskee nopeasti +55 asteeseen.

Kyllä kai se tulistinpiirin virtaus on pienempi silloin kun lämpötila nousee suoraan  +65 asteeseen eli shuntti on tässä vaiheessa pienemmällä (kiinni).

Kun shuntti alkaa avautua niin virtaus kasvaa ja veden lämpötila laskee nopeasti +55 asteeseen,mielestäni shuntin avautuminen suurentaa tulistinvaihtimen virtausta ja tämän takia ylävaraajaan menevän veden lämpötila laskee.

Tuosta trendistä näyttäisi että jos shuntti laskee liian suuren virtauksen tulistinvaihtimen kautta kun +65 asteen lämpötila on saavutettu niin tuollainen "sahaaminen" voisi johtua siitäkin.

Eli jos shuntti ei avautuisi niin paljoa kuin nyt silloin kun +65 asteen lämpötila on saavutettu niin se saattaisi tasoittaa lämpötilavaihtelua.

 
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Selvittäjä - 02.11.13 - klo:22:50

Takuuta ei enää ole (yli 2v), eikä tainnut ollakaan kun ei ole valtuutetun asentajan asentama.

Olisko tähän mahdollista lisätä samanlainen termostaatti?

Ota yhteyttä (SOITA!) ja kysy apua ongelmaan. Kiinnostaa todella paljon tietää miten ne kohtelee asiakasta. Oma myyjäni sai sieltä hyvin vastauksia vaikka ei ollut "sertifioitu" Geopro edustaja. Sillä, kyllähän itse asentajia on, varmaan koko ajan enemmän. Jos Geopron mielestä heitä ei tarvitse auttaa, niin sitten se on vahva vinkki siitä, että itseasentajien kannattaa valita jokin toinen merkki. Luulisi, että tämä tiedetään Geoprollakin, ja että kauppa kiinnostaa sielläkin.

Toinen vaihtoehto on, että etsit lähimmän Geopro edustajan ja pyydät auttamaan ongelmassa. Ei se nyt miljoonia maksa. Tuossa ohjausjärjestelmässä on niin paljon ominaisuuksia että koneen saa vaikka tanssimaan jenkkaa :) Arvaisin, että ohjelmarivejä 835 (Xp) (oletus 32, min 1, max 100 astetta C) ja 835 (Tn) (oletus 120, min. 10, max 873 sek.) pitäisi muokata, kuten edellä ehdotettiin. Itse en noiden asetusten merkitystä tiedä.
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: seppaant - 03.11.13 - klo:09:06
Kuten oheisesta kuvasta näkyy kestää n. 5 min ennenkuin tulistimelta lähtevä vesi alkaa lämmetä eli se aika mikä kuluu säätäjän ajaessa aukiasennosta kiinniasentoon.
Tämän jälkeenkin kuluu vielä n. 25 min ennen kuin lämpötila saavuttaa säätäjän toiminta-alueen.
Vaikka säätäjä on kiinniasennossa on siinä niin suuri läpivirtaus että tulistimen teho ei riitä lämmittämään vettä riittävästi.
Säätäjä ei sulkeudu riittävän tiiviisti.
Pieni minimivirtaus pitää kuitenkin olla säätäjän kiinniasennossakin.

ATS
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: seppaant - 03.11.13 - klo:09:22
Lainaus
Millä säätimellä seppaant tekee tuon tulistusveden lämpötilan "reguloinnin"? Samaa on tarkoitus kokeilla omassa. Jollain Esben tuotteella?

Modifioin oheisen kuvan mukaisen KV termostaattisen säätöventtiilin sisäkalut uusiksi sekä  lisäsin säätäjän ohitusventtiilin.
Ohituslinjahan on siksi että termostaatti saa kompressorin käynnistyttyä kuumaa vettä siinä vaiheessa kun varsinainen säätöelin vielä sulkee virtauksen.

ATS
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Timba - 04.11.13 - klo:17:02
Laitampa viestiä tähän topicciin, kun vastaa hyvin aihealueelta omaa hämmennystilaa!

Mihin olen onnistunut kadottamaan omasta käyttövalikosta käyttäjätason valintakohdan?
Koitin päästä expert-tasolle, mutta en onnistunut enään löytämään valintakohtaa ja salasanan syöttöä.
Mitä teillä on muuten kohdassa keruupiirin nesteen valinta?
Omassa laitteessa oli tässä kohtaa maininta suolaliuos tmv.?

Vinkeistä kiitollisena!

*****
Oilon Geopro SH9, SHAK700, 180m2, -74, 90m2 yläkerta pattereilla ja alakerta tulevaisuudessa lattialämmöllä + Enervent Pandion
(ennen 5m3 varaava sähkölämmitys)
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JJ72 - 04.11.13 - klo:17:52

Lainaus
Mihin olen onnistunut kadottamaan omasta käyttövalikosta käyttäjätason valintakohdan?

Käyttäjätilan voi vaihtaa painamalla info nappulaa pitkään...

Lainaus
Mitä teillä on muuten kohdassa keruupiirin nesteen valinta?

Suolaliuos siinä on mullakin, jostain luin, että se vastaa tätä viinaa... en tiiä miksi tommonen suolavaihtoehto siellä on mainittuna eikä viina... joku viisaampi voinee valaista meitä tyhmiä :D
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: Timba - 04.11.13 - klo:18:53
Kiitos johan löytyi!
Olinkin jo kokeillut eri näppäinyhdistelmiä valikkoon päästäkseni (väärässä paikkaa).

Pumppu ollut käytössä n. 14kk ja statistiikan kertomaa:
- kompuran ajotunnit 2881h
- käynnistyskerrat 3311kpl
- vastustunnit 32h (todennäköisesti viikonlopulta, kun lämmityspiirin lämpöanturi oli poissa paikaltaa ja pumppu pyöri täysillä)

Seuraavaksi pitäisi varmaankin kytkeä kWh-mittarilta S0-tieto kiinni pumppuun, pumpun oman energiamittauksen mahdollistamiseksi. + kaivon paluulämpöanturi

*****
Oilon Geopro SH9, SHAK700, 200m, 180m2, -74, 90m2 yläkerta pattereilla ja alakerta tulevaisuudessa lattialämmöllä + Enervent Pandion
(ennen 5m3 varaava sähkölämmitys)
Otsikko: Vs: Geopro SH toiminnan ihmettelyä
Kirjoitti: JJ72 - 04.11.13 - klo:20:05
Lainaus
Seuraavaksi pitäisi varmaankin kytkeä kWh-mittarilta S0-tieto kiinni pumppuun

Mulla olis samoja suunnitelmia, mutta pitäs keksiä että mistä sen tiedon tosta mittarista saa, mittari on aidon 6531.