Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Valpo - 17.10.13 - klo:18:59
-
Huomasin äsken, että keruuliuoksen lämpötila on aivan liian korkea, 31 astetta. Tulopuolen lämpötila on neljä astetta.
Kaiken järjen mukaan keruuliuoksen lämpötila pumpulta poispäin pitäisi olla matalampi kuin tulopuolen lämpötila.
Pumppu vaikuttaisi olevan muutoin kunnossa.
Huomasin samalla, että keruuliuoksen taso paisunta-astiassa on laskenut liian alas. Onkohan tällä vaikutsta asiaan?
-
Onko lukemat pumpun käynnin aikana tuollaiset? Pumpun seistessä lukemat voivat normaalistikin olla tuota luokkaa.
-
Korkea lämpötila esiintyy silloin kun pumppu on käynnissä. Vaikuttaa lisäksi siltä, että pumppu käy huomattavasti normaalia enemmän..
-
Keruuputken anturi on rikki. Jos keruulioksen lämpötila oikeasti olisi noin korkea pumpun käydessä olisi jotakin todella pahasti pielessä.
-
Anturi tosiaan rikki. Ei vaikuta toimintaan..
-
Anturi oli tosiaan rikki. Se vaihdettiin ja homma pelaa taas.
Samalla asentaja havaitsi pienen vuodon keruupiirissä. Vuoto oli poistopuolen putken liitosholkissa (pumpun sisällä).