Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Valpo - 17.10.13 - klo:18:59

Otsikko: Keruuliuoksen lämpötila (pumpulta) liian korkea
Kirjoitti: Valpo - 17.10.13 - klo:18:59
Huomasin äsken, että keruuliuoksen lämpötila on aivan liian korkea, 31 astetta. Tulopuolen lämpötila on neljä astetta.
 
Kaiken järjen mukaan keruuliuoksen lämpötila pumpulta poispäin pitäisi olla matalampi kuin tulopuolen lämpötila.

Pumppu vaikuttaisi olevan muutoin kunnossa.

Huomasin samalla, että keruuliuoksen taso paisunta-astiassa on laskenut liian alas. Onkohan tällä vaikutsta asiaan?

Otsikko: Vs: Keruuliuoksen lämpötila (pumpulta) liian korkea
Kirjoitti: juippi - 17.10.13 - klo:19:17
Onko lukemat pumpun käynnin aikana tuollaiset? Pumpun seistessä lukemat voivat normaalistikin olla tuota luokkaa.
Otsikko: Vs: Keruuliuoksen lämpötila (pumpulta) liian korkea
Kirjoitti: Valpo - 17.10.13 - klo:19:48
Korkea lämpötila esiintyy silloin kun pumppu on käynnissä. Vaikuttaa lisäksi siltä, että pumppu käy huomattavasti normaalia enemmän..
Otsikko: Vs: Keruuliuoksen lämpötila (pumpulta) liian korkea
Kirjoitti: juippi - 17.10.13 - klo:20:00
Keruuputken anturi on rikki. Jos keruulioksen lämpötila oikeasti olisi noin korkea pumpun käydessä olisi jotakin todella pahasti pielessä.
Otsikko: Vs: Keruuliuoksen lämpötila (pumpulta) liian korkea
Kirjoitti: sam68 - 17.10.13 - klo:21:41
Anturi tosiaan rikki. Ei vaikuta toimintaan..
Otsikko: Vs: Keruuliuoksen lämpötila (pumpulta) liian korkea
Kirjoitti: Valpo - 24.10.13 - klo:18:42
Anturi oli tosiaan rikki. Se vaihdettiin ja homma pelaa taas.
Samalla asentaja havaitsi pienen vuodon keruupiirissä. Vuoto oli poistopuolen putken liitosholkissa (pumpun sisällä).