Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Ave - 13.10.13 - klo:09:22
-
Tervehdys kaikille!
Onko OK että lämmityksen menovesi seilaa +25 - +36 asteen välillä (ulkolämpötilan ollessa n +2 - +10 välillä) kompura käynistyy noin tunninvälein ja nostaa lämmöt 10-15min ajaksi ylös ja pysähtyy, lämmitys tarvetta ei juuri ole termarit kiinni ainoastaa märkätiloissa kierrot.
Eli onko säädöt OK ,onko muilla vastaavaa käyntiä . Astemiminuutit 70 , harvenisiko käyntijaksot jos lisätään niitä????
Kiittäen jo etukäteen Ave.
-
Miksi termarit on kiinni?Antaisit pumpun hoitaa lämpötilan säädön..
-
Dr Fell=le Kiitosi= Tarkoitan että termarit kiinni sitä että huoneiston lämmityksen tarve on päiväsaikaan niin vähäinen että termarit pitävät jakotukin toimilaitteet enimmäkseen suljettuna näillä keleillä.
(Ei huoneanturia)
ter.Ave
-
Tarkoitan että termarit kiinni sitä että huoneiston lämmityksen tarve on päiväsaikaan niin vähäinen että termarit pitävät jakotukin toimilaitteet enimmäkseen suljettuna näillä keleillä.
Tästä syystä pumpulle tulee liian vähän lämpökuormaa ja pumpun lauhdutinta jäähdytetään liian vähän.
Kompressorin vastapaine nousee tämän liian vähäisen lauhdutuksen takia
ja siksi joko joku lämpötilaraja tai yläpaineen pressostaatti katkaisee käynnin.
Siis liian vähän lämpökuormaa.
Ihan kuin Dr.Fell kertoi, avaamalla termostaatit, ongelma poistuu.
-
Tervehdys kaikille!
Onko OK että lämmityksen menovesi seilaa +25 - +36 asteen välillä (ulkolämpötilan ollessa n +2 - +10 välillä) kompura käynistyy noin tunninvälein ja nostaa lämmöt 10-15min ajaksi ylös ja pysähtyy, lämmitys tarvetta ei juuri ole termarit kiinni ainoastaa märkätiloissa kierrot.
Eli onko säädöt OK ,onko muilla vastaavaa käyntiä . Astemiminuutit 70 , harvenisiko käyntijaksot jos lisätään niitä????
Kiittäen jo etukäteen Ave.
Ihan hyvältä tuo vaikuttaa. Asteminuutteja voi kokeilla muuttaa vaikka 120:een.
Tuosta seuraa sellaista, että pesuhuoneen lattia menee kylmemmäksi ennen käynnistystä ja pumpulta lähtevä vesi on kuumempaa lämmitysjakson lopussa...
-
Mikä ohjain tossa X15:ta on? Inventteri kumminkin.
-
Kiitos tomppeli, Raksaaja ja peki!
Invertteri on ja ohjekirjan mukaan lämpöpumppu tuottaa energiaa aina juuri sen verran kuin tarvitaan eli mukautuu rajattomasti tarpeisiisi.
Ohjelmisto Rego versio 2.20.12.
Lämpökuormaa voi kyllä helposti lisätä mutta silloin huonelämpötilaa nousee tarpeettomasti (nyt +23)
Kiittäen taas Ave
-
Onhan kyseessä lattilämmitys? Lämpötilat ovat ihan ok jos näin on. Inventteristä mulla ei ole muuta kokemusta kuin hitsauspuolelta. :-[
-
Tervehdys kaikille!
Onko OK että lämmityksen menovesi seilaa +25 - +36 asteen välillä (ulkolämpötilan ollessa n +2 - +10 välillä) kompura käynistyy noin tunninvälein ja nostaa lämmöt 10-15min ajaksi ylös ja pysähtyy, lämmitys tarvetta ei juuri ole termarit kiinni ainoastaa märkätiloissa kierrot.
Eli onko säädöt OK ,onko muilla vastaavaa käyntiä . Astemiminuutit 70 , harvenisiko käyntijaksot jos lisätään niitä????
Kiittäen jo etukäteen Ave.
Terve
Tuo on X15:ta "ominaisuus", kun lämmöntarve on pieni. Tuosta alla olevasta viestiketjulinkistä löydät lisää keskustelua asiasta ja perusteita miksi näin on :-[
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1043.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1043.0)