Moi,
tuossa on lämpöpumpun asennus hiljalleen etenemässä ja tuo paisunta-astiayhde (Exp) mietityttää. Luulin että se on lämmitysjärjestelmälle mutta sehän onkin yhteydessä käyttövesisäiliöön. Eli olenko ymmärtänyt oikein, että siihen voi laittaa halutessaan nimenomaan käyttövedelle paisunnan? Ja patteriverkoston paisunta tulee esimerkiksi paluulinjasta T-haaralla? Laitan pumpun perään vielä 300L puskurivaraajan, olisiko verkoston paisunnalle jokin järkevämpikin paikka kuin ennen pumpun paluuseen?
Ja mikäli tuo Exp yhde on käyttövedelle, voiko siihen lakipykälien puolesta asentaa perunteisen kalvopaisunnan vai vaatiiko ne jotain spesiaalia?
EDIT: Funtsin vielä että jos KV:lle ois paisari niin vastapaineenhan pitäisi olla melko reilu. Taitaa olla että pähkin ihan ilmiselvän asian kanssa mutta jotenkin sutaa aivot tyhjää...
Mika
-
Miksi tuota itse mietit kun eikö sen pumpun asenna joku firma vai saitko ostettua pelkän pumpun?
Se on kv-lämmityksen kierukan ilmaus eli yhteydessä lämmitysveteen.
-
Ostin pelkän pumpun.
-
Lämmitysvedelle sen olen tosiaan aina luullut olevan mutta jos vaikkapa puhallan yhteestä niin ilmat tulee noista käyttövesiyhteistä eikä lämmityspuolelta. Eli sen perusteella olisi yhteydessä KV varaajaan. Hieman outoa minun mielestä.
EDIT: Englanninkielinen dokumentti sanoo "bleed valve" eli ilmausventtiili ja suomenkielinen että paisunta. Hieman epäselvää dokumentaatiota mielestäni.
-
EDIT: Englanninkielinen dokumentti sanoo "bleed valve" eli ilmausventtiili ja suomenkielinen että paisunta. Hieman epäselvää dokumentaatiota mielestäni.
Käyttövesipuolella pitää aina olla varoventtiili.
Olisiko tämä yhde tarkoitettu varoventtiilille?
ATS
-
Pumpun päällä keskellä on käyttövesivaraajan yhteet. Niiden oikealla puolella on tuo kierukan ilmaus natsa. Lämmityksen lähdöt vasemmassa reunassa.
-
Pumpun päällä keskellä on käyttövesivaraajan yhteet. Niiden oikealla puolella on tuo kierukan ilmaus natsa. Lämmityksen lähdöt vasemmassa reunassa.
Kyllä nuo sijainnit ovat vallan selvillä. Tuo ilmausnatsan funktio ei vieläkään kyllä auennut. Jos kierukassa kiertää lämmitysvesi eikä tämä natsa ole suorassa yhteydessä siihen niin eihän se sitten voi olla kierukan ilmausnatsa vaan käyttövesisäiliön ilmausnatsa. Olen ollut siinä uskossa että käyttövesi on säiliössä ja sitä lämmitetään kierukalla eikä toisinpäin kuten esimerkiksi suomivehkeet tekee.
Tosiasia on se, että tuossa laitteessa olevat käyttövesiyhteet (keskellä ylhäällä, toisessa sininen ja toisessa punainen täplä, Cu22) sekä EXP (Cu22) ovat yhteydessä keskenään. Joko tuossa koneessa on jotain pahasti ihmeellistä tai sitten se EXP nutsa on lämpimän käyttöveden säiliön ilmaus.
-
Tuosta kai tuo parhaiten selviää. G2:ssa on sama varaaja.
http://www.youtube.com/watch?v=_quMrLw7LO0
-
Tosiasia on se, että tuossa laitteessa olevat käyttövesiyhteet (keskellä ylhäällä, toisessa sininen ja toisessa punainen täplä, Cu22) sekä EXP (Cu22) ovat yhteydessä keskenään.
Tarkistapa tuo asia vielä kertaalleen, niin huomaat ettei ne olekaan yhteydessä ;)
-
Lämmitysvedelle sen olen tosiaan aina luullut olevan mutta jos vaikkapa puhallan yhteestä niin ilmat tulee noista käyttövesiyhteistä eikä lämmityspuolelta. Eli sen perusteella olisi yhteydessä KV varaajaan. Hieman outoa minun mielestä.
Onhan ne yhteydessä toisiinsa täyttöventtiiliryhmän kautta.
Jos systeemissä ei ole vesi sisällä ja lämmityspuolen lähtevät putkenpäät tulpattu,samoin kylmä- ja kuumavesiputkien niin jos täyttöventtiilit on auki niin ilma kiertää sieltä.
-
Tosiasia on se, että tuossa laitteessa olevat käyttövesiyhteet (keskellä ylhäällä, toisessa sininen ja toisessa punainen täplä, Cu22) sekä EXP (Cu22) ovat yhteydessä keskenään.
Tarkistapa tuo asia vielä kertaalleen, niin huomaat ettei ne olekaan yhteydessä ;)
Jos ne ei ole yhteydessä niin minkä takia ilmat tulee ulos käyttövesiyhteistä jos puhallan sinne Exp putkeen?
-
Kierukka jäätynyt halki jos et ole mitään vielä kytkenyt. Onko se käytetty pumppu?
-
Kierukka jäätynyt halki jos et ole mitään vielä kytkenyt. Onko se käytetty pumppu?
Juu käytetty on, sitä kun on heikko halvan tavaran edessä. pahis pitääkö tuota nyt oikeasti alkaa jos siinä onkin vikaa.
-
Kokeile paineilmalla niistä käyttöveden yhteistä. Toisen tulppaat ja toisesta ilmaa sisään. Jos tulee lämmityspuolelle niin shitna on.
-
Kokeile paineilmalla niistä käyttöveden yhteistä. Toisen tulppaat ja toisesta ilmaa sisään. Jos tulee lämmityspuolelle niin shitna on.
Jees pitääpä huomenna kokeilla. Onko se sitten lääke uus kone tilalle vai missähän hinnoissa säiliö pyörii? Pelkkää kierukkaa tuskin onnistuu vaihtamaan? Olishan tuossa tietysti tuo erillinen käyttövesivaraajakin joutilaana.
-
En muista mitä varaaja maksaa, mutta sen voi vaihtaa kohtuu helposti. Kierukkaa ei voi vaihtaa.
-
Ei tuossa kyllä enää muuta vaihtoehtoa tunnu olevan kuin se että se kierukka on kakkana.
No vastoinkäymisiin on jo niin totuttu että mitäs tuosta kun korjaamaan vain.
-
Tarkista että täyttöventtiili on kiinni,ilmalla testatessa voi kiertää sieltä kautta ;)
Voi olla takaisku jossain kylmävesiputkessa?
-
Irrotin varaajan ja kyllä se shitna on. Vesikin samanväristä lientä sama mistä sitä imaisi. Mutta tuli semmoinen ajatus tässä mieleen että onnistuisikohan tuommoisen korjaaminen joltain luokkahitsarilta? Hitsatenhan tuokin on tehty ettei luulisi olevan ihan mahdoton temppu. Itse säiliö mainiossa kuosissa mutta kierukkapuolella jotain tapahtunut. Tietysti jos uusi varaaja nyt ei ihan kohtuuttomia kustanna niin samapa tuo on vaihtaa.
-
Ensimmäinen lyhyt yö takana Thermialla ja kaikki pelaa hienosti. Vielä säädöt kohdilleen kun muutamassa 4 tunnissa tupa oli lämmennyt 19:sta asteesta 24:ään :)
-
Hienoa, että kone toimii, kuinka korjasit varaajan ??
-Peca-
-
Hienoa, että kone toimii, kuinka korjasit varaajan ??
-Peca-
Rosterisäiliöihin erikoistuneessa pajassa kävi hitsailtavana.