Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: bluefightingcat - 02.10.13 - klo:21:19

Otsikko: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
Kirjoitti: bluefightingcat - 02.10.13 - klo:21:19
Kuinka syvät kaivot teillä on yhdistetty tuohon Nibe F1245-10iin? Eli onko kenelläkään 200 metrinen kaivo tai syvempi yhdistetty tuohon 10kw pumpuun? Lähinä kiinnostaa tietää että jos poraan vähän syvemmin (200m) kun mitä on tarjouksessa ehdotettu jaksaaka se mlp pyörittää se keruuneste siellä kaivossa?


Otsikko: Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
Kirjoitti: Nibetys - 03.10.13 - klo:11:26
Täältä löytyy Nibe F1245-10kW + 200m kaivo + vaakavedot n.3m.

Lk-pumppu on muistakseni 100% teholla ja keruupiirin dT n. 4 astetta, ei pääse 3 asteeseen.

Meikäläisellä ainakin toimii.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
Kirjoitti: bluefightingcat - 03.10.13 - klo:15:01
Onko tuo dT vaikuttanut tehokuutteen? Onko hyötysuhde vielä hyvä?

Otsikko: Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
Kirjoitti: Nibetys - 04.10.13 - klo:11:02
Nibehän ilmoittaa, että tuo dT pitäisi olla 2-5 astetta, joten toleranssin sisällä ollaan.

Hifistelijät voisivat sanoa, onko tuolla paljonkin merkitystä, itse en tiedä.

Hyvin on pärjätty tuollakin.

Joku joka tietää voisi kertoa paremmin.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
Kirjoitti: seppaant - 04.10.13 - klo:11:05
Lainaus
Nibehän ilmoittaa, että tuo dT pitäisi olla 2-5 astetta, joten toleranssin sisällä ollaan.

Hifistelijät voisivat sanoa, onko tuolla paljonkin merkitystä, itse en tiedä.

Ei merkitystä.

ATS
Otsikko: Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
Kirjoitti: NibeJarppa - 05.10.13 - klo:13:04
Mulla on 210m kaivo ja vaaka osuus on noin 10m. Liuospumppu täysillä ja dT 3,5
Otsikko: Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
Kirjoitti: Matias - 05.10.13 - klo:18:08
Kannattaa tarkistaa kaivon dt myös kovilla pakkasilla,todennäköisesti on reilusti pienempi kuin näin kesäkeleillä.

Meillä on 2X200m pintaputkisto ja kesäaikaan keruun dt on n 3,5C ja lämpöpumpun antoteho n 12kw kun keruuliuos on yli +10 astetta.

Kovemmalla pakkaskaudella keruun dt laskee 2,5 asteen tienoille ja lämpöpumpusta saa n 7kw tehoa kun keruuliuos on pari astetta miinuksen puolella.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
Kirjoitti: Ipe - 16.11.13 - klo:20:02
Moi!

Meillä F1145-10 ja 200m kaivo. LK-pumpun nopeus 90%. Kaivolta 4.4 astetta ja takaisin kaivolle 1.2. Dt siis 3.2 käyntijakson lopussa. Meilläkin tuo Dt vaihtelee hieman riippuen keruun lämpötiloista ja siitä, missä vaiheessa käyntijaksoa lukemia tarkastelee. Käyntijakson loppua kohti Dt pienenee.

Ipe
Otsikko: Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
Kirjoitti: Jakari - 28.11.13 - klo:20:31
Meillä 1245-8 +UKV100, patterit +kosteissa tiloissa lattialämmitys. n. 200 m² rv 1980, Turku
Kaivo 200 m, tehollinen syvyys jotakin 180 m. Vaakaveto 15 m lähellä pintaa + 5 m alapohjassa eristeettömässä ilmatunnelissa.

Kaivo on tarkoituksella ylimitoitettu, josta on ollut sellaista etua, että keruun lämpötila (tulo) ei ole ollut koskaan alle +3C. 
En pidä lainkaan huonona, että lämpökaivo on riittävästi mitoitettu. Pieni porauksen lisähinta tuo ainakin turvallisuutta laitteiston maksimitehon saavuttamiseksi. Meillä MLP hoitaa jopa kuukausittaisen legionellakuumennuksen kompuralla. Lisäsähköä on vuoden aikana kulunut vain 20 kWh.

Keskustelua käyntijaksojen pituudesta ja lukumääristä on lukuisia.  Heitän oman lusikkani soppaan. Olisiko järkevää säätää käyntijaksot LK kierron mukaiseksi ?

Lämpökäyrässä näkyy alun matala lämpötila, joka johtuu suoraan ulkolämpötilasta. Putket jäähtyvät paikallaan ollessa ja vasta hetken päästä saadaan kaivosta nousevaa lämmintä vettä pidemmän käyntijakson aikana. Käyntijakson pidentyessä tulolämpötila alkaa kuitenkin alentua kun keruupiiri alkaa toista kierrostaan.

Olen ihmeissäni kun luen juttuja jäätyneistä kaivoista.




 



Otsikko: Vs: Nibe F1245-10 ja kaivosyvyys
Kirjoitti: leskiha - 10.12.13 - klo:16:23
Hei,

Itsellä kaivon syvyys 200m + 4m vaakaa. dt arvoa pystyn muuttamaan jopa kovilla pakkasilla arvoihin 1.9-5 riippuen LK-pumpun %-sta. Tällä hetkellä LK-pumppu 77 % ja dt n. 3.

T. Hans