Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: JuSu++ - 30.09.13 - klo:18:19
-
GT11 taulussa seuraava teksti: Poiskytk.lämp. maks.rajoitus
Historiasta kun katson niin kerran tunnissa antaa ko. ilmoituksen.
Nyt lämmityskauden alettua alkanut nähtävästi tuota tekemään.
Mikä tuon hälyn aiheuttaa ja mitä se tekee?
Kuinka korjataan vai onko huoltomiehen hommaa?
-
Eilen Geoprolta saatu vastaus samaan (meillä 52 raja-arvona GT-20:ssä):
Ilmoitus tulee, kun paluuveden lämpötila on ylittänyt asetusarvon 2844 (52 C). Tällä asetuksella estetään lämpöpumpun paluuveden lämpötilan nousu liian korkeaksi, jotta lauhtumispaine ei nouse turhan korkeaksi. Mikäli paluuveden lämpötila nousee liian korkeaksi, saattaa ylipainekytkin pysäyttää kompressorin ja tulee hälytys ”Ylipaine”.
Poiskytk.lämp.maks.rajoitus tulee useimmiten käyttöveden latauksen loppuvaiheessa, kun lämpötilat ovat korkeimmillaan.