Pakko oli rekisteröityä foorumille kysyäkseni mielipidettä seuraavaan:
Minulla on aikeissa laittaa autotalliin puhallinpatteri korvaamaan ilmalämpöpumppu. Haluaisin kuitenkin säilyttää molemmat piirit asuintiloissa, kuten ne nyt ovat, toisen piirin rinnalle laittaisin kolmannen ja ohjaus vanhalla EH80:llä. Puhallinpatterin puhallin taas ohjattu sisätilatermostaatin mukaan. Puhallinpatterin teho aikalailla yläkanttiin, joten sinne ei pitäisi ihan kauhean kuumaa vettä tarvia ajaa. Onko tuossa nyt jotain käytännön ongelmaa?
-
Ei siinä varmaan muuta kuin ettei pääse kenno jäätymään,eli puhaltimen ohjaus huonetermostaatin lisäksi sopivan jäätymissuojan kautta.
Ouman EH-80 on varsin sopiva tuohon säätöön,siinä kun on käsin aseteltavissa menoveden min ja max lämpötilat joten niillä saa helposti perussäädöt joiden rajoissa lämpökäyrä säätelee
menoveden lämpötilaa kennolle.Tällä voi siis rajoittaa kennon lämmitystehoa.
Saattaa olla että jonkinlainen linjasäätö(virtauksen kuristus) on tarpeen jos autotallin lämmitysveden kierto otetaan toimivasta talon lämmityspiiristä ettei talon lämmityspiirien virtaukset häiriinny.
Jos autotalliin mahtuu autokin ja on tarkoitus talvella sulattaa ja kuivata autoa tuolla puhallinkonvektorilla niin joku helppokäyttöinen ajastin,esim 0-3h on silloin hyvä olla puhaltimen ohjauksessa että puhaltimen saa tarvittaessa pyörimään jatkuvasti tuon asetetun ajan ;)
-
Kiitoksia, tuota jäätymissuojaa en ollutkaan ajatellut, tarvii sellainenkin jostain viritellä. Saa nähdä vaan riittääkö pumpussa potku kovilla pakkasilla, vai joutuuko muuttamaan osatehoiseksi, parempi sekin kun nykyinen ilmalämpöpumppu+sähköpatterit.
-
Hienosti pelaa nyt pakkasilla. Tuota EH-80:ä en sitten laittanut ollenkaan, vaan suntti koko ajan täysin auki ja sisätilatermostaatti pitää nätisti 13. astetta. Kun Puhallin ei pyöri, niin paluuveden lämpötila kokolailla sama kuin menoveden.