Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: JJ72 - 25.09.13 - klo:19:23
-
Pitäskö ton SH:n pystyä imemään tynnyristä viinaa, ja työntää sitä keruupiiriin!? Musta jotenkin tuntuu, että mitään ei tapahdu, pumppu pitää kyllä pientä sirinää ja hieman lämpenee, mutta liemi ei kyllä liiku, vaikka koitin letkua pitkin kaadella siemennesteetkin pumpulle :-[
-
Todennäköisesti ilmaongelmia.
Pitää saada pumppu ja imuletku täysin ilmattomaksi.
Lisäksi tynnyrissä olevasta pinnasta putkiston korkeimpaan kohtaan ei saa olla 5 -6 metriä enempää korkeuseroa.
ATS
-
Pitäskö ton SH:n pystyä imemään tynnyristä viinaa, ja työntää sitä keruupiiriin!?
Vaarallista käyttää kuivana.
Pumppu tuhoutuu!!!
-
Asennusohjeessa sanotaan sivulla 24:
---------------
Kuva 16. Maapiirin täyttö
Kun sähkökytkennät on tehty
1. Varmista että käyttökytkin S1 on asennossa "0"
2. Kytke pääkytkin Q1, ohjaussulake F3 sekä maakiertopumpun sulake F6
3. Käynnistä liuoskiertopumppu käsikäyttökytkimellä S2.
4. Varmista että pumppu kierrättää liuosta
HUOM Varmista ettei järjestelmässä ole ilmaa.
---------------
No tietysti siellä on ilmaa, se ilmahan tässä yritetään vaihtaa maalämpönesteeseen :D Jos järjestelmässä ei olisi ilmaa, ei tarvitsisi tätä proseduuria tehhdäkkään. Itse kyllä saan tuosta sen käsityksen, että se liuospumppu kykenisi täyttämään keruupiirin, tuossa asennusohjeessa olevassa kuvassakaan ei ole ulkoista pumppua...
-
"5. Täytä järjestelmä seoksella ulkoisen pumpun (E) avulla, jolla putket voi ilmata. Kytke pumpun painepuoli venttiilin (B) täyttöliitäntään."
Tuossa danfossin mlp liuospuolen täyttö ja ilmausohje joka toimii periaatteessa kaikkien pumppujen kanssa.....ilman tietysti pelkästään danfossia koskevia kohtia..
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/X017965_Danfoss_Total_Install_VMGFQ220_fi.pdf (http://heating.danfoss.com/PCMPDF/X017965_Danfoss_Total_Install_VMGFQ220_fi.pdf)
Sivu 60 ja 61
-
Kyllä se sillä omalla pumpulla täyttäminen lienee aika vaikeeta, kyllähän se mikrokupla-armeija lähtee sieltä vain tuolla danfosin manuskasta napatun kaaviota noudatellen, kaikilla pumpuilla lienee samat
metodit...ulkopuolisella pumpulla kiertoo jne.
En kyllä yrittöis edes sillä omalla kiertopumpulla, eihän se pelaa kun ei ole suljettu piiri...
Kai sulla siellä on tuo LK:n täyttöventiilizydeemi tai sen tapanen?
Asennusohjeessa sanotaan sivulla 24:
---------------
Kuva 16. Maapiirin täyttö
Kun sähkökytkennät on tehty
1. Varmista että käyttökytkin S1 on asennossa "0"
2. Kytke pääkytkin Q1, ohjaussulake F3 sekä maakiertopumpun sulake F6
3. Käynnistä liuoskiertopumppu käsikäyttökytkimellä S2.
4. Varmista että pumppu kierrättää liuosta
HUOM Varmista ettei järjestelmässä ole ilmaa.
---------------
No tietysti siellä on ilmaa, se ilmahan tässä yritetään vaihtaa maalämpönesteeseen :D Jos järjestelmässä ei olisi ilmaa, ei tarvitsisi tätä proseduuria tehhdäkkään. Itse kyllä saan tuosta sen käsityksen, että se liuospumppu kykenisi täyttämään keruupiirin, tuossa asennusohjeessa olevassa kuvassakaan ei ole ulkoista pumppua...
Tuo taitaa kertoilla elämästä piirin täyttämisen jälkeen, "HUOM Varmista ettei järjestelmässä ole ilmaa" 8)
-
Ok, no se on sitten tänään haettava joku uppopumppu ja leikattava toi viinatynnyri auki... Nyt vaan sitten toivotaan ettei se liuospumppu ole ottanut itseensä kun sitä on kuivana pyöritelty...
Ja joo... mulla on tossa sellanen niben täyttöventtiiliryhmä, näkyy kuvassa keruupiirin eristettyjen putkien välissä kun tarkkaan katsoo :D
(http://s22.postimg.org/56opckue9/vga_20130925_221016.jpg)
-
Oliskos puutarhapumppu parempi?
-
Siinä on sitte se siemennesteiden täyttövamma... Eli ei ne kykene imemään ilman niitä... Mutta uppopumppu saa ne ikäänkuin itsestään kun se upotetaan sinne liemeen... Ja sellasella on kyllä muutakin käyttöä tässä tontilla, että ei mene rahat sikälikään hukkaan!
-
Uppopumppu ja niin suuri saavi tms astia että uppopumppu mahtuu sinne vaivatta on tehokkaimpia tapoja täyttää ja ilmata keruuputkisto,jos putkiston pituus on 2X300m niin sinnehän menee jotain 500l liuosta.
Aikoinaan kun täytin ja ilmasin meidän maaputkistoa(2x200m) niin ensin täytin putket uppopumpulla ja kun neste alkoi tulla paluuputkesta takaisin saaviin niin Ekowellin ohjeen mukaan sitä oli kierrätettävä uppopumpun suurella virtauksella niin kauan että keruuliuos muuttui kirkkaaksi,tämä otti jotain 1-2h aikaa/putkilenkki.
Alkuun ilmapoistokierrätyksellä liuos oli tosiaan harmaata mutta kyllä se siitä kirkastui kun ilmakuplat lähti pois. ;)
-
Uppopumppu ja niin suuri saavi tms astia että uppopumppu mahtuu sinne vaivatta on tehokkaimpia tapoja täyttää ja ilmata keruuputkisto,jos putkiston pituus on 2X300m niin sinnehän menee jotain 500l liuosta.
Aikoinaan kun täytin ja ilmasin meidän maaputkistoa(2x200m) niin ensin täytin putket uppopumpulla ja kun neste alkoi tulla paluuputkesta takaisin saaviin niin Ekowellin ohjeen mukaan sitä oli kierrätettävä uppopumpun suurella virtauksella niin kauan että keruuliuos muuttui kirkkaaksi,tämä otti jotain 1-2h aikaa/putkilenkki.
Alkuun ilmapoistokierrätyksellä liuos oli tosiaan harmaata mutta kyllä se siitä kirkastui kun ilmakuplat lähti pois. ;)
Siitä haihtu vaan alkoholit pois :D Tohon 2x300m pitäs mennä vähän vajaa 600l sitä lientä, toi putkisto on sillä 2.4 seinämällä.
Joo, mä sahaan ton viinatynnyrin auki, ja dippaan sen uppopumpun sinne, luulis riittävän paljuksi ;D
-
Joo, mä sahaan ton viinatynnyrin auki, ja dippaan sen uppopumpun sinne, luulis riittävän paljuksi ;D
Varo, että ei joudu metallipurua / jauhoa maanesteeseen.
-
Joo, mä sahaan ton viinatynnyrin auki, ja dippaan sen uppopumpun sinne, luulis riittävän paljuksi ;D
Varo, että ei joudu metallipurua / jauhoa maanesteeseen.
Peltisaksilla ei tuu sellasta 8) Olis pitäny laittaa toi sana sahaan lainausmerkkeihin...
-
Siinä on sitte se siemennesteiden täyttövamma... Eli ei ne kykene imemään ilman niitä... Mutta uppopumppu saa ne ikäänkuin itsestään kun se upotetaan sinne liemeen... Ja sellasella on kyllä muutakin käyttöä tässä tontilla, että ei mene rahat sikälikään hukkaan!
Tuo siemen on nyt sinänsä tosi pieni juttu, ei voi ongelmaksi sanoa, mutta jos joku tosiaan on uppopumpalla hoitanut homman mensetyksellä ja semmosta muutenkin tarvii niin kai se silläkin, itsellä tarve on juuri toisinpäin ;) ... ja ajattelin vaan myöskin että se sotkee sieltä pohjalta kaikki roskat mukaan ja tommosella puutarhapumpulla sekotukset on pienempää ja siellä pohjakatissa on se suodatin joka estää roskein pääsyn.
Voihan tuolle uppopumpullekin järjestää "suodatussangon" upottamalla se vaikka myöviämpäriin tjms astiaan.
Siihen imuastiaaan olis fiksu olla hyvä näkyväisyys jotta huomaa sen harmaantumisen häviävän...eli mikrokuplat on loppu...
-
Noniin, kävin hakemassa motonetistä sellasen 400w / 7500l/h uppopumpun (http://www.motonet.fi/fi/tuote/388416/Uppopumppu-RST-400W (http://www.motonet.fi/fi/tuote/388416/Uppopumppu-RST-400W)), aika kesy peli näköjään tämmöseen hommaan ja sain painettua 400-500l sillä lientä sisälle, mutta sitten hyyty... Ei vaan enää menny mitään vaikka pumppu kävi... Kävin jakokaivossakin ilmailemassa ja sieltä tuli pari kertaa pelkkää nestettä. Sitte keksin että avitetaas tolla SH:n liuospumpulla, ja sitte alko tapahtumaan, ilmaa tuli ensin ihan sikana... kuulosti lähinna ripulipierulle :D ja sitte alko tulla nestettä. Nyt se kierrättää tuolla nesteitä, pyörikööt siellä yön ja huomisen päivän...
(http://s23.postimg.org/d19c6a7kr/vga_20130926_195008.jpg)
Tossa kuva 2s valotusajalla... ilmakuplia tulee ;D
(http://s13.postimg.org/4jl4ag4on/vga_20130926_195058.jpg)
Kokeilin pistää pumpun käyntiin ja tuli seuraava virhe:
(http://s21.postimg.org/ftponu1mv/vga_20130926_194947.jpg)
Mistä mahtaa johtua? Varaaja on täynnä vettä, mutta talon lämmitysjärjestelmä ei ole vielä... Mitä ylipainetta tuo tarkottaa?
EDIT: Käyttöohjeesta löyty seuraavaa:
"Kompressori saavuttanut lämmityskäyrän käynnistyessä ylipaineen" - "Tarkista, että lauhdepumppu toimii. Tarkista sihti."
Pitänee tarkistella ne sihdit siis huomenna...
-
Itse täytin ja ilmasin maapiirin (kaivo) vesiautomaatilla, joka oli jo ennestään olemassa.
neste oli isossa laastipaljussa, imu pohjalta toisesta päädystä ja paluu toiseen päätyyn upotettuun tavalliseen ämpäriin.
Kokeilin pistää pumpun käyntiin ja tuli seuraava virhe:
Mistä mahtaa johtua? Varaaja on täynnä vettä, mutta talon lämmitysjärjestelmä ei ole vielä... Mitä ylipainetta tuo tarkottaa?
Vesi ei kierrä lauhdepiirissä, tarkista ettei ole jäänyt ilmaa sinne tai että pumppu ylipäätään pyörii? (suoja auki tjsp.)
Virheilmoitus tarkoittaa sitä että lauhdutin ylikuumenee.
-
Mukavaa myös minun mielestä seurata kuvitettuja projekteja.
Kysymys tähän väliin tuosta ilmauksesta: Jos järjestelmä on jo tavallaan täynnä nestettä, mutta ilmaa tulee tuollaisina pienina kuplina, niin häviääkö ne aikanaan tuollaisen avopaisuntasäiliön kanssa käytettynä?
Oma järjestelmä on pyörinyt jo puolitoista vuotta mutta alusta asti takaiskuventtiili on raplattanut tasaiseen tahtiin, ja sen se varmaan tekee ilmakuplien osuessa venttiilin lautaseen. Virtausnopeus putkessa tuntuu olevan niin hurja että ihan kuin ilmakupla ei "ehtisi" nousta paisuntasäiliön kohdalla ylöspäin vaan jatkaa matkaansa kierrossa eteenpäin. Laitteen teho tuskin hirveästi kärsii mutta onko tämä huonon ilmauksen tulos, vai vuotavan järjestelmän?
-
Itse täytin ja ilmasin maapiirin (kaivo) vesiautomaatilla, joka oli jo ennestään olemassa.
neste oli isossa laastipaljussa, imu pohjalta toisesta päädystä ja paluu toiseen päätyyn upotettuun tavalliseen ämpäriin.
Kokeilin pistää pumpun käyntiin ja tuli seuraava virhe:
Mistä mahtaa johtua? Varaaja on täynnä vettä, mutta talon lämmitysjärjestelmä ei ole vielä... Mitä ylipainetta tuo tarkottaa?
Vesi ei kierrä lauhdepiirissä, tarkista ettei ole jäänyt ilmaa sinne tai että pumppu ylipäätään pyörii? (suoja auki tjsp.)
Virheilmoitus tarkoittaa sitä että lauhdutin ylikuumenee.
Ok, sulakkeet F5 ja F6 oli ainakin ylhäällä... jos sitä tarkotit suojalla?
EDIT: Kävin kuulostelemassa, ja mun mielestä se pumppu joka kierrättää vettä varaajassa pyörii kyllä, kaikki venttiilit on auki... sihtiä en vielä kattonu...
Kysymys tähän väliin tuosta ilmauksesta: Jos järjestelmä on jo tavallaan täynnä nestettä, mutta ilmaa tulee tuollaisina pienina kuplina, niin häviääkö ne aikanaan tuollaisen avopaisuntasäiliön kanssa käytettynä?
Luulis, että ne aikanaan siitä häviäis, jollain aikataululla häviää tollasessa avoastiassa tietysti se alkoholikin :D
-
Onhan lauhdepumpun imu- ja painepuolen messinkiyhteissä olevat pallosulut auki? Lauhdepiirin puolella virtaus riittävä?
-
Homma ratkes, täällä lisää: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4548.80 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4548.80)