Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Isola - 05.09.13 - klo:11:20

Otsikko: MH:n kiertovesipumppu ja veden tiputus
Kirjoitti: Isola - 05.09.13 - klo:11:20
Meille asennettiin eilen MH11-lämpöpumppu. Pari kysymystä heräsi heti:
- Onko normaalia, että pumpun oikeasta etukulmasta tippuu vettä? Sormin tunnustelemalla ei löydy mitään putken päätä, vaan tuo lähinnä valuu laitteen kuorta ja ilmeisesti nostokorvaketta pitkin.
- Voiko kiertovesipumpun tehoa säätää jostakin? Patterien kohina on aivan järjetön. Kohisivat ne tokin vähän öljylämmitykselläkin, mutta eivät tällaisella pauhulla. Ilmasta ei luulisi olevan kyse, koska ääni on tasainen kohina ilman lorinaa tai vihellystä. Totta kai saman lämmitystehon siirtäminen onnistuu pienemmälle lämpötilalla jos veden virtausnopeus on suurempi, mutta luulisi vielä syyskuun alkupäivinä vähemmänkin riittävän.
- Kaukosäätimen diagnoosivalikossa "Lähteen ulosmenolämpötila" (8429) näyttää pelkkää viivaa. Pitäisikö tuon lämpötilan näkyä, vai onko anturi lisävaruste?
Otsikko: Vs: MH:n kiertovesipumppu ja veden tiputus
Kirjoitti: tomppeli - 05.09.13 - klo:11:26
Ei ole normaalia.
On syytä ottaa heti yhteyttä asentajaan ja vaatia korjaamaan vuoto.
Otsikko: Vs: MH:n kiertovesipumppu ja veden tiputus
Kirjoitti: Isola - 05.09.13 - klo:12:37
Asentajan mukaan on ominaisuus ja tulee lämminvesivaraajan varoventtiilistä. Varaajassa ei ole paisuntasäiliötä, joten kaipa sen täytyy varoventtiilistä tulla. Kumma vain, jos tuolle ei ole raaskittu panna minkäänlaista purkuputkea. Näyttäisi enimmäkseen tulevan tiputtamalla, mutta nyt tuli yhtäkkiä sellainen arviolta parin kolmen desin lorahdus. Asentajan näkemys kuulosti kyllä järkeenkäyvältä, mutta odottelen vielä Oilonin vastausta.
Otsikko: Vs: MH:n kiertovesipumppu ja veden tiputus
Kirjoitti: tomppeli - 05.09.13 - klo:14:27
Asentajan mukaan on ominaisuus ja tulee lämminvesivaraajan varoventtiilistä. Varaajassa ei ole paisuntasäiliötä, joten kaipa sen täytyy varoventtiilistä tulla. Kumma vain, jos tuolle ei ole raaskittu panna minkäänlaista purkuputkea. Näyttäisi enimmäkseen tulevan tiputtamalla, mutta nyt tuli yhtäkkiä sellainen arviolta parin kolmen desin lorahdus. Asentajan näkemys kuulosti kyllä järkeenkäyvältä, mutta odottelen vielä Oilonin vastausta.
Tuo on hyvä selitys. Se purkuputki lattiakaivolle pitää olla, että ei kastele konetta tai lattiaa.
Otsikko: Vs: MH:n käyttöönotto
Kirjoitti: Isola - 06.09.13 - klo:10:30
Vaihdoin otsikon, kun tuntuu näitä kysymyksiä olevan. Oilon ei vastaa ja asennuksen tehnyt liike ei "ehdi".

Pumppu on nyt käynyt 2 vuorokautta ja korvakuulolta käynnistyksiä tuntuu olevan kovin usein. Katsoin sitten diagnostiikka ja kyllä vain: 83 käynnistystä ja 11 ajotuntia kahden vuorokauden aikana. Ei kai tuossa ole mitään järkeä?! Miten tämän säädöt pitäisi asetella? Ilmeisesti kompressorin käynti- ja lepoajan minimit pitäisi säätää kohdalleen, mutta suoraan sanottuna minulla ei ole aavistustakaan oikeista arvoista. Kyseessä on 1972 rakennettu 2-tasoinen talo, n. 170 m­­², lämmönjako pattereilla, MH11 ja 210 metrin kaivo.
Otsikko: Vs: MH:n kiertovesipumppu ja veden tiputus
Kirjoitti: Roori - 06.09.13 - klo:10:44
Onko se lämmitellyt jo pattereita, vai vain käyttövettä?
Kuulostaa siltä ettei ole tarpeeksi varauskykyä vesimäärässä, eli Oilonin ruotsalaistyylinen vaihtoventtiilipumppu on liian tehokas lämmöntarpeeseen...tämmönen maallikon arvaus.
Lämpö nousee siis nopeasti ja pysähtyy, mutta kun lämpöä ei sinänsä varautunut mihinkään niin lähtee kohta taas käyntiin.
Otsikko: Vs: MH:n kiertovesipumppu ja veden tiputus
Kirjoitti: Isola - 06.09.13 - klo:11:00
On lämmittänyt jo pattereitakin. Täällä on ollut varsin viileitä öitä (+4°C) ja talo oli kolme yötä ilman lämmitystä ennen kuin tuo mööpeli käynnistettiin.

Soitin Oilonin asiakaspalveluun, ja sieltähän sai hyvät vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Kyllä, varaajakapasiteetti on liian pieni. Ja tämä myytiin minulle nimenomaan sillä perusteella, että tässä on riittävä varaajakapasiteetti, jotta puskurivaraajaa ei tarvita. Selvisipähän se patterien naksuminenkin.

Kun nyt joku muukin varmaan näitä joutuu ihmettelemään, niin listataan nyt vastaukset tännekin:
- Veden valutus on tosiaan peräisin käyttövesivaraajan varoventtiilistä, eli se on normaalia. Pitää viritellä tuohon purkuputki.
- Kiertovesipumpun nopeutta voi säätää. Säätö on itse laitteessa, ei kaukosäätimessä.
- "Lähteen ulosmenolämpötilan" anturi on lisävaruste, joten valikossa kuuluukin näkyä sillä kohtaa viiva.

Seuraavaksi siis ostamaan puskurivaraaja, jota myyjäliikkeen mukaan ei tämän vekottimen kanssa tarvita.
Otsikko: Vs: MH:n kiertovesipumppu ja veden tiputus
Kirjoitti: Roori - 06.09.13 - klo:11:32
HenkKoht mielipide tosta MLP:stä on että siinä ei ole oikeastaan yhtään puskuria lämmitysverkkoonpäin...vain napsumisen esto on hoidettu LKV syklin ajaksi.