Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Jaamppa - 28.08.13 - klo:17:01

Otsikko: Diplomat Optimum G2 - Käsiajo lenkki kerrallaan
Kirjoitti: Jaamppa - 28.08.13 - klo:17:01
Miten DO G2:ssa pistetään pumpun käsiajo/jatkuva käynti päälle?

Jakokaivo on nyt esillä ja ajattelin pyöritellä pumppua lenkki kerrallaan, kun ilmaa ilmeisesti edelleen piirissä. Jakokaivosta siis vaan kukin alarivin venttiileistä vuorollaan auki, muut kiinni ja tuota pakkoajopyöritystä, näinkö menee?

Edellyttääkö tuo pakkoajo jotain käyttömoodon vaihtamista vai onnistuuko käyttövesiasetuksen ollessa päällä?
Otsikko: Vs: Diplomat Optimum G2 - Käsiajo lenkki kerrallaan
Kirjoitti: juippi - 29.08.13 - klo:17:43
Huoltovalikon manuaalinen testi- kohdasta saa vaikka pelkän keruupumpun päälle, tosin vain 10min ajaksi kerrallaan. Tietysti koko pumpun saat päälle, kun huonearvoa nostaa tarpeeksi ylös, mutta tällöin voi tulla sisällä turhan lämmin.
Otsikko: Vs: Diplomat Optimum G2 - Käsiajo lenkki kerrallaan
Kirjoitti: Jaamppa - 30.08.13 - klo:19:52
Aloitin tänään pyörittämään tuolla manuaalitestauksella ensimmäistä lenkkiä, kahdesta muusta hanat kiinni. Aivan hervoton molina ja lotina putkissa ja ilmakellosta tuli ilmaa kovalla suhinalla. Paisunta-astiassa nesteen pinta laski tuossa 10 minuutissa alle puolivälin ja paineet mittarissa nollille.

Eli hervottomasti ilmaa piirissä, vaikka vuoden ollut jo käytössä ja ilmakellot meno- pa paluuputkissa. Eli asennuksen aikainen huolimaton ilmaus, eikä ilma sitten kuitenkaan pääse/tule normaalikäytön yhteydessä piiristä pihalle. Asentaja tulee ensi viikolla viinojen kanssa pyörittämään lenkkejä ja lisäilemään ainetta. Josko loppuisi tuo reilun vuoden kestänyt paineen laskeskelukin sitten.
Otsikko: Vs: Diplomat Optimum G2 - Käsiajo lenkki kerrallaan
Kirjoitti: sam68 - 30.08.13 - klo:20:01
Erittäin tärkeä työvaihe jossa töpeksitään liian usein.