Paljollako pidätte käyttöveden lämpötila asetusta?
-
Eikö ne yleensä aika tapissa ole vaihtovenakoneissa.
Tulistinpumpuissa sitten niin alas kun mahdollista, kun ei ole tuota legionella ongelmaa.
-
Paljollako pidätte käyttöveden lämpötila asetusta?
käynnistys niin alas että vesi vielä riittää. Legionellaa ei muodostu normaali käytöllä ja huippukuumennus vaikka kerran kuussa varmistaa asian.
-
Elikkäs tuo käynnitys lämpötila löytyy vaan kokeilemalla.Eikö tuo legioonan lahtaus käy pumpun toimesta automaattisesti.tietenkin tuollekin on jossain säätö että kuin usein sen tekee.Asentaja ainakin sanoin että käytännössä sitä ei etes huomaa kun pumppu tekee tuon kuumennuksen.
-
Minulla pyyntö 41C / 500 litranen varaaja. Käyttövesi varaajassa, ei kierukassa.
Varaajassa vesi vaihtuu niin tiuhaan, että legioonalaisia ei tule.
Olikohan se itämisaika 3 kuukautta.
Pyyntö vaan niin alas että just kerkee suihkussa käymään 8)
Tappo toiminto kompuralla tappaa myös kompuran
-
Täällä
00:00-17:00: säästö 20(start) - 40(lopetus)
17:00-24:00: normaali 38(start) - 46(lopetus)
manuaalisesti nappulalla: luksus 42(start) - 50(lopetus)
legionella kerran kahdessa viikossa: 55(lopetus)
Noi on siis noita pöntön alalämpöjä, ylös kerrostuessaan +5-10C.
Hyvin on voda riittänyt.
-
55
Piiiiiiiiiiitkän suihkun lopussa kyllä tulee vain about 38...
-
Käynnistys 45C ja pysäytys 52C.
Tällä asetuksella käyttöön menevä vesi on suurimman osan ajasta yli 50C.
-
Käynnistys 48C ja pysäytys 53C. Ja hyvin on vesi riittänyt.
-
Dannfossilla käynnistys tulee painotetun lämpötilan mukaan eli lasketaan ylä- ja alalämpöjen painotettu keskiarvo ja sen mukaan käynnistys. Painotusta voi muuttaa. Mulla näkyy lähtevän tyypillisesti käyntiin kun ylälämmöt on 41C ja alalämmöt 33C. Katkaisu pressostaatilla kompuran työpaineen mukaan eli käytännössä kun pöntössä on 55C kauttaaltaan.
Talveksi pitää nostaa käynnistystä asteella kun antoteho on pienempi kylmemmän kaivon takia.
-
Alkuun oli käynnistys +43c ja sammutus +46c, mutta isommalla porukalla saunottaessa loppui pari kertaa lämmin vesi kesken ja käynnistyksiä kertyi vähän reilusti. Nykyään käynnistys +45c ja sammutus +50c.
Pari kertaa 4 vuoden aikana olen kokeillut kuinka kuumaksi varaajan saa pelkällä kompuralla...siinä taitaa olla ainoat "legionellan tappamiset".
-
Danfoss 48 käynistys ja sammutus jossain 55 paikkella.
-
Vaillant + 300l varaaja. Käynnistys 40'C ja pysähtyy 52'C . Legionella kuumennus kerran 3viikkoon.
-
+38 -->+45. Ulkoinen varaaja kierukalla +45 -->+ 65
Kv-lämmitys menee pois päältä arki-iltaisin klo 23 ja on pois seuravaan päiv. klo15.
Ei legionellatappoa